Boiler ohne Sicherheitsgruppe?

Diskutiere Boiler ohne Sicherheitsgruppe? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, habe einen Ariston Velis EVO 50 einbauen lassen und habe jetzt gelesen das druckfeste Boiler eine Sicherheitsgruppe benötigen. Danach...

  1. KO123

    KO123

    Dabei seit:
    12.05.2020
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    5
    Hallo,

    habe einen Ariston Velis EVO 50 einbauen lassen und habe jetzt gelesen das druckfeste Boiler eine Sicherheitsgruppe benötigen.
    Danach sieht es bei dieser Installation nicht aus.

    Wie müsste hier nach gebessert werden?
    Danke
    IMG_20210719_143845.jpg IMG_20210719_143853.jpg IMG_20210719_143909.jpg
     
  2. #2 Fred Astair, 20.07.2021
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.576
    Zustimmungen:
    5.104
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Die Sicherheitsgruppe, bestehend aus Rückströmverhinderer und Sicherheitsventil, muss in den Kaltwasser-Zulauf des Speichers eingebaut werden.
     
    KO123 gefällt das.
  3. #3 petra345, 21.07.2021
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    4.480
    Zustimmungen:
    815
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Bei einem Speicher, der auch dann aufheizt wenn gerade keine Wasser abgenommen wird ist eine Sicherheitsbaugruppe unbeding notwendig. Der Speicher wäre auch schon geplatzt wenn die Ventile an der Wasseruhr intakt sind.

    Handelt es sich hier vielleicht um einen Durchlauferhitzer?

    Was sagt denn der "Boilerhersteller" dazu?
    .
     
  4. #4 Maape838, 21.07.2021
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    739
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    In deinem link vom Typ steht doch unter Zubehör die Sicherheitsgruppe.
    Ich verstehe die Frage nicht.
    Kaufen und einbauen/lassen
    Fertig
     
  5. #5 simon84, 22.07.2021
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.701
    Zustimmungen:
    5.534
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Und wo ist der nächste Abwasser Anschluss ?
     
  6. KO123

    KO123

    Dabei seit:
    12.05.2020
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    5
    Ach du liebe Zeit.

    das heisst unter dem

    [​IMG]
    Sicherheitsventil

    der am rechten Anschluss eingebaut wird steckt muss ein Siphon mit Abfluss gesetzt werden und dazu die Wand wieder aufgestemmt werden und Leitung gelegt ?
     
  7. Domski

    Domski

    Dabei seit:
    21.06.2018
    Beiträge:
    529
    Zustimmungen:
    268
    Jepp. Irgendwo muss das Wasser ja hin. Außer das Ding kann frei nach unten entwässern.
     
  8. KO123

    KO123

    Dabei seit:
    12.05.2020
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    5
    Naja, unter dem Boiler links neben der Dusche (die dunklen Fliesen) verläuft das Abwasserrohr der Toilette. Keine Ahnung ob man da zumindest an der Wand entlang was machen kann.
     

    Anhänge:

  9. #9 Gast85808, 22.07.2021
    Gast85808

    Gast85808 Gast

    Da stellste dann halt nen Eimerchen hin, den man regelmäßig kontrolliert.
     
    Domski gefällt das.
  10. KO123

    KO123

    Dabei seit:
    12.05.2020
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    5
    Da die Wohnung vermietet werden soll werd ich wohl eher eine schmale Regentonne hinstellen ;)

    Wie viel Wasser kommt den aus so einem Gerät, dampft das nur kurz heisses Wasser raus oder wie?
     
  11. #11 Fred Astair, 22.07.2021
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.576
    Zustimmungen:
    5.104
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Nein, da tropft bei jedem Aufheizen ein wenig kaltes Wasser raus.
    Was ist denn auf der anderen Seite der Wand? Vielleicht kann man dort die Entwässerung anschließen?
    Im Übrigen ist der Speicher völlig dilletantisch angeschlossen. Selbst gemacht? Dann brauchst Du Dich nicht zu wundern, wenn die künftigen Mieter die Wohnung nicht wertschätzen.
    Ist wie in den Städten: Eine verkommene Infrastruktur generiert zusätzlichen Vandalismus.
     
  12. KO123

    KO123

    Dabei seit:
    12.05.2020
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    5
    Von der Toilette geht das Abflussrohr nach hinten in die Wand, unter dem Simms links von der Duschewanne verschwindet Rohr.
    Der Abfluss vom Waschbecken verbindet sich mit dem der Nachbarwohung und verschwindet irgendwo.

    Grauenvolle Nachkriegskonstruktion
     
  13. #13 Fred Astair, 22.07.2021
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.576
    Zustimmungen:
    5.104
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    D.h. die Wand an der der Speicher hängt, ist die Wohnungstrennwand? Dann fällt dieser Weg aus.
    Es bleibt dann wohl nur der Eimer oder ein Chromrohr bis in die Dusche. Dort kann es abtropfen.
    Vergiss auf keinen Fall den beiliegenden Aufkleber mit dem Hinweis, dass beim Aufheizen betriebsbedingt etwas Wasser austreten MUSS und der Auslauf nicht verschlossen werden darf, anzubringen. Sonst hast du schlechte Karten, wenn Deine Mieter da einen Stopfen reindrehen und der Speicher explodiert.
    Was war da eigentlich vorher angeschlossen? Ein Durchlauferhitzer?
     
    Domski gefällt das.
  14. KO123

    KO123

    Dabei seit:
    12.05.2020
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    5
    ein mindestens 50 Jahre alter Boiler ohne Sicherheitsgruppe oder sonstwas. Durchlauferhitzer war aufgrund von magelndem Starkstrom nicht möglich.
     

    Anhänge:

    • IMG.jpg
      IMG.jpg
      Dateigröße:
      24,5 KB
      Aufrufe:
      425
  15. KO123

    KO123

    Dabei seit:
    12.05.2020
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    5
    Chromrohr klingt tatsächlich interessant, da müsste man ganz unten durch die Duschwandhalterung, das wäre ne Möglichkeit. Zumindest eine dauerhafte ohne die Wände wieder aufzumachen.
     
  16. #16 Fred Astair, 22.07.2021
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.576
    Zustimmungen:
    5.104
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Das war vermutlich ein druckloser Speicher. Die brauchen keine Si.-Gruppe.
     
  17. #17 simon84, 22.07.2021
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.701
    Zustimmungen:
    5.534
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Finde ich am besten.

    Schade dass man die Anschlüsse beim Fliesen nicht gleich unter der Wand korrigiert hat …
     
  18. #18 petra345, 24.07.2021
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    4.480
    Zustimmungen:
    815
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Wenn es ein Druckspeicher und eine Sicherheitsbaugrppe notwendig ist, muß diese nicht unmittelbar am Druckspeiser montiert werden. Es darf lediglich keine Absperreinrichtung zwischen hinter der Sicherheitsbaugruppe und dem Druckspeicher sein.

    Aber es dürfte sogar ein Wasseranschluß für eine Waschmaschine oder ähnliches an dieser Leitung angeschlossen sein. Damit ist ja keine Absperrvorrichtung zum Druckspeicher vorhanden.

    Also , da gibt es viele Möglichkeiten für den Einbauort der Sicherheitsarmatur.
    .
     
  19. #19 simon84, 24.07.2021
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.701
    Zustimmungen:
    5.534
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    ich dachte immer max 1 Meter entfernt
     
  20. am1003

    am1003

    Dabei seit:
    30.11.2015
    Beiträge:
    1.573
    Zustimmungen:
    367
    Beruf:
    Installateur
    Ort:
    Spreenhagen, Brandenburg
    Ein Sicherheitsventil ist defininitiv unter dem Speicher (!) vorhanden. Scheiße sieht es mit den Schläuchen trotzdem aus, aber wenn die WW und KW-Anschlüsse so bleiben sollen, naja. Sonst das Wasser in den Spülkasten leiten, der dann Wasserlaufspuren im WC hinterlässt. Eurobogen mit Anschluß an den WC-Abfluß. Dusche entfällt für mich, wegen der Trennwand. Als Abflußrohr für das Tropfwasser kommt mir E-Rohr in den Sinn. Zur Befestigung PVC-Clips.
     
Thema: Boiler ohne Sicherheitsgruppe?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. 80 l warmwasserspeicher ohne sicherheitsventil ohne abfluss

    ,
  2. warmwasserspeicher ohne sicherheitsgruppe

    ,
  3. hansa boiler sicherheitsventil einstellen

    ,
  4. wasserabwchluss boiler überdruckventil,
  5. braucht man für einen druckfesten warmwasserspeicher eine Sicherheitsgruppe ,
  6. boiler 50 Jahre
Die Seite wird geladen...

Boiler ohne Sicherheitsgruppe? - Ähnliche Themen

  1. Hygieneschichtspeicher und elektrischen Boiler in Reihe montieren

    Hygieneschichtspeicher und elektrischen Boiler in Reihe montieren: Frage an die Sani Experten hier: Kann man nach einem Hygieneschichtspeicher (der am Pelletsofen hängt) einen elektrischen Boiler in Reihe...
  2. Boiler abgehängt - kann er wieder reaktiviert werden (Energiekrise)

    Boiler abgehängt - kann er wieder reaktiviert werden (Energiekrise): Hallo, Ich habe erst vor einigen Wochen einen 300 l-Boiler aus der Warmwasserversorgung abhängen lassen, weil ich seit ca. 2 Jahren das warme...
  3. Brauchwasser-Wärmepumpe oder Boiler oder?

    Brauchwasser-Wärmepumpe oder Boiler oder?: Hallo zusammen, wir beziehen bald ein neues Haus - einen sanierteren Fachwerkbau. Das Haus wird über einen Pelletofen beheizt und momentan hängt...
  4. LWP mit PV Anlage: welcher Boiler?

    LWP mit PV Anlage: welcher Boiler?: Hallo zusammen, wir sanieren momentan ein Haus (Bungalow, ca. 140qm, FBH wird neu verlegt, Dämmung wird entsprechend deutlich verbessert) mit...
  5. Ölheizung + Durchlauferhitzer gegen Gasheizung mit Warmwasser Boiler tauschen?

    Ölheizung + Durchlauferhitzer gegen Gasheizung mit Warmwasser Boiler tauschen?: Hallo, Wir planen ein Haus zu aus 1976 zu kaufen in dem derzeit eine Ölheizung (2009 Kessel getauscht) für die Heizung und alte Durchlauferhitzer...