Schwimmer Hebeanlage Defekt - Conel

Diskutiere Schwimmer Hebeanlage Defekt - Conel im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe bei mir eine Hebeanlage im Keller von Conel FLOWHD, siehe Bilder. Die Hebeanlage tut es nicht mehr weil der Schwimmer...

  1. #1 Ikke0815, 20.10.2021
    Ikke0815

    Ikke0815

    Dabei seit:
    20.10.2021
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    2
    Hallo zusammen,
    ich habe bei mir eine Hebeanlage im Keller von Conel FLOWHD, siehe Bilder. Die Hebeanlage tut es nicht mehr weil der Schwimmer defekt ist. Der Schwimmer wird aber nicht mehr hergestellt und nun wird ein Umbauset mit einem Materialpreis von ca. 1000 Euro aufgerufen. Dabei muss die Schalttafel mit ausgetauscht werden, sagt mein Installateur.
    Der Schwimmer hat als Ersatzteilnummer 0150.40.79 auf dem Teil stehen. Laut Conel hat es die Ersatzteilnummer YAP01690283

    Der Schimmer wird keine 100 Euro kosten. Hat einer hier einen Tipp bzw. Erfahrung mit sowas?

    Die Hebeanlage ist von 2013 und das Teil ist schon nicht zu erwerben! Ich bin fassungslos!!!
    Ich habe verschiedene Händler im Netz gefragt, bisweilen ohne Erfolg. Auch Conel hat mir das so bestätigt.

    Der Schimmer wird keine 100 Euro kosten. Hat einer hier einen Tipp bzw. Erfahrung mit sowas?

    VG Isa
     

    Anhänge:

  2. #2 Fred Astair, 20.10.2021
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.692
    Zustimmungen:
    5.180
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Ist der Schwimmkörper kaputt oder der Schalter?
     
  3. #3 Ikke0815, 20.10.2021
    Ikke0815

    Ikke0815

    Dabei seit:
    20.10.2021
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    2
    Der Schwimmkörper. Ein Schalter in dem Sinne gibt es nicht. Wenn der Schwimmkörper bewegt wird, springt die Pumpe nicht an. Man konnte die Pumpe noch ein paar mal manuell starten, nun meldet es aber einen Fehler und der manuelle Betrieb ist damit auch gestört. Laut Installateur ist es auch definitiv der Schwimmer.
     
  4. #4 Fred Astair, 20.10.2021
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.692
    Zustimmungen:
    5.180
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Also nochmal zum Mitmeißeln:
    Der Schwimmer ist das runde Dingens, was auf dem ersten Bild unten dranhängt. Der hängt an einer Stange und wird durch die Flüssigkeit nach oben bewegt, wenn der Behälter voll ist? Soweit richtig?
    Die Stange schaltet oben, wo das Kabel rauskommt irgendeinen Schalter?
    Kannst Du das Gehäuse öffnen?
    Wenn ich sowas sehe, kribbelts mir in den Fingern und ich würde mich gern selber beimachen und reparieren.
    Wenn ich höre, was die Firmen da für Preise aufrufen....
     
    Maape838 und Hanilein gefällt das.
  5. #5 Ikke0815, 20.10.2021
    Ikke0815

    Ikke0815

    Dabei seit:
    20.10.2021
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    2
    Hallo Fred, ich bin auch total fassungslos. Ich werde morgen erfahren, wieviel genau es kosten wird, die hatten mit Reparatur mit ca. 1200 Euro angekündigt. Die Hebeanlage in neu liegt bei 1750 Euro (ohne EInbau) !! Wenn ich das Angebot habe, lasse ich dich das wissen. Ich hatte auch mit Conel selber Kontakt. Die hatten zuerst gesagt, der Schwimmer wäre zu haben, haben dann aber die Aussage zurück gezogen. Die Dame mit der ich gesprochen habe, hat mir wohl zuerst eine Falschinfo geliefert, sagte Conel schriftlich. Nu sind wir wieder bei dem Umrüstset von 1000 Euro, wegen einem 50 Euro Teil?!?!?!Auch das "Internet" (Anbieter, Ebay, Google) kann den Schwimmer nicht liefern, zumindestens bin ich nicht fündig geworden.
    Ich habe die Schalttafel mal beigefügt (gelb=Schwimmerleitung, blau=Strom; beide inzwischen getrennt). Den Schwimmer habe ich aufgemacht, wie du ja siehst. Ich wollte gucken, ob ich da was machen kann (reparieren). Ich bin da aber komplett überfordert merke ich. Die Technik lag komplett in so einem wasserdichten "Schleim", damit kein Wasser an die Anschlüsse dran kommt wohl. Die habe ich zum größten Teil entfernt.
    Könnte man den Schwimmer nicht reparieren? Wenn du da helfen kannst, würde ich dir das auch vorbeibringen können, wenn du nicht soooo weit weg bist oder per Post zukommen lassen. Ich würde das natürlich auch bezahlen. Ich selber wohne in Neuss.

    Ich bin ein bisschen frustriert. Die komplette UG hängt an der Hebeanlage und - unter anderem - die Waschmaschinen sind dort untergebracht. Ich kann die Anlage in der UG seit einer Woche nicht nutzen.

    Ich werde morgen erneut den Installateur anrufen und das Angebot prüfen. Mal gucken, wie hoch die im genauen ausfällt. Die hatten auch mit Conel Kontakt. Vielleicht konnte man da was optimieren. Ich würde mich dann hier melden, wenn ich ein Angebot habe.
     

    Anhänge:

  6. #6 Maape838, 21.10.2021
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    739
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    Der Schwimmerschalter funktioniert wohl über den Drehpoti im Bild 4. Wenn du ein Multimeter hast dann kannst du den mal durchmessen. Ggf gegen einen gleichwertigen tauschen. Ich denke das wirst du aber nicht können und wenn dein UG dran hängt und du schon 1 Woche auf dem Schlauch stehst dann ergibt es eh keinen Sinn nach einer Alternativen Lösung zu suchen alla -ich schick euch das Teil damit ihr das für mich repariert- .
    Bezahl die Reparatur und setzt dein Leben fort.
    Meine Meinung
     
  7. #7 Ikke0815, 21.10.2021
    Ikke0815

    Ikke0815

    Dabei seit:
    20.10.2021
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    2
    Was ist daran verwerflich, jemanden zu Fragen, der sich damit auskennt? Wenn ich einen Schlüsseldienst benötige, rufe ich ihn an und bezahle für seine Dienstleistung.
     
  8. #8 Maape838, 21.10.2021
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    739
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    Das hast du falsch aufgefasst. Da ist nix verwerfliches dran.
    Da du technisch nicht bewandert bist, musst du dir halt den Schlüsseldienst in Form vom Fachbetrieb holen. Das ist ja nicht schlimm.
     
  9. #9 Maape838, 21.10.2021
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    739
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
  10. #10 Fred Astair, 21.10.2021
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.692
    Zustimmungen:
    5.180
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Maape838 schreibt von Poti. Das hieße, der Schwimmer müsste eine seitliche Schwenkbewegung machen?
    Wenn ich mir das Loch im Gehäuse ansehe, vermute ich aber eher eine Auf-/Abwärtsbewegung und einen Druck auf die Stange am Schwimmkörper.
    In welche Richtung lasst sich denn das Gestänge bewegen?
    Für ein Potigesteuertes Schalten sehe ich keine Veranlassung, da nur eine einfache Schwarz/Weiß-Schaltung benötigt wird.
    Bin gespannt...
     
  11. #11 Maape838, 21.10.2021
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    739
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    @Fred Astair das Schwimmergestänge macht einen Knick. Damit wird die Auf/Ab Gewegung in eine Drehbewegung umgesetzt. Daran ist der Dehpoti. Auf einem Bild sieht man 3 rote Drehregler. Am linken kann man die Füllhöhe "einregeln". Das geht über den Widerstandswert.
    Der versierte Bastler misst den Poti durch und manchmal ist ein Typ aufgedruckt oder besorgt sich Datenblätter.... dann kann man sich einen nachkaufen wenn defekt.
     
  12. #12 Maape838, 21.10.2021
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    739
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    Oder umbauen auf mechanischen Schwimmerschalter und dann (wenn man die Widerstandswerte kennt "einfach" einen Festwiderstand zuschalten. Dann braucht man die Steuerung nicht tauschen. Aber bekommst du den Deckel dann dicht?
    Oder von aussen mit Sensoren?!
    Wenn ich das Teil hätte und ein paar Wochen Zeit dann würde ich mir was basteln
    Aber @Ikke0815 wird keine Wochen Zeit haben. Da wird schon einer Dampf machen das die Waschmaschine bald wieder läuft

    Es kann aber auch alles anders sein. Nur meine persönliche Einschätzung
     
    Fred Astair gefällt das.
  13. #13 Fred Astair, 21.10.2021
    Zuletzt bearbeitet: 21.10.2021
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.692
    Zustimmungen:
    5.180
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Das wäre mein Favorit.
    Diese Steuerung ist mal wieder ein Paradebeispiel für völlig sinnlose und die Produkte verteuernde Elektronikspielereien vieler Ingenieure, die den Grundsatz "keep it simple" vergessen haben.
    Bei meinem Auto wird auch der Füllstand des Tanks nicht über das eingebaute Schwimmerpoti angezeigt sondern über die ständig mitlaufende Verbrauchsberechnung hochgerechnet und erst durch das Einstecken des Tankrüssels resettet. Besonders krass ist das bei Flüssiggasbetrieb, wo die Benzinanzeige ständig runtergeht, obwohl der Tank voll ist. Irre...
     
    Sergius gefällt das.
  14. #14 Ikke0815, 21.10.2021
    Ikke0815

    Ikke0815

    Dabei seit:
    20.10.2021
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    2
    Anbei mal noch 2 Bilder
     

    Anhänge:

    • ST.jpg
      ST.jpg
      Dateigröße:
      148 KB
      Aufrufe:
      250
    • ST2.jpg
      ST2.jpg
      Dateigröße:
      123,7 KB
      Aufrufe:
      222
  15. #15 Ikke0815, 21.10.2021
    Ikke0815

    Ikke0815

    Dabei seit:
    20.10.2021
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    2
    Anbei das Angebot:1240 Euro!
     

    Anhänge:

  16. #16 Fred Astair, 21.10.2021
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.692
    Zustimmungen:
    5.180
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Die "Nochmal-Bilder" nützen mir nichts. Ich hatte gefragt, ob und in welche Richtung sich das Schwimmergestänge bewegen lässt und das kannst nur Du beantworten.
     
  17. #17 Ikke0815, 21.10.2021
    Ikke0815

    Ikke0815

    Dabei seit:
    20.10.2021
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    2
    Nur Auf- und Abwärts, siehe Bild.
     

    Anhänge:

  18. #18 Fred Astair, 21.10.2021
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.692
    Zustimmungen:
    5.180
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Falsch!
    Nicht Auf und Ab sondern eine Drehbewegung:
    schwimmer.jpg
    Und wenn Du das Gestänge langsam von Anschlag zu Anschlag hin und herdrehst, macht es da irgendwo klick oder klack?

    PS: Zu spät. Jetzt erst kann ich die vorherigen Bilder deuten. Du hast ja das elektr. Bauteil schon von der Drehachse getrennt.
    Dann müsste jetzt ein Elektrokundiger mal das Poti oder den Drehschalter untersuchen und ausmessen um Ersatz zu beschaffen.
     
  19. #19 Maape838, 21.10.2021
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    739
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    Naja im Rosa Forum läufts ja auch.....
    Da will es auch keiner geschickt bekommen :winken
    So @Ikke0815 was machste nun? Alles wichtige wurde gesagt. In beiden Foren. Nun musst du dich entscheiden. Basteln oder Reparaturauftrag?!
     
  20. #20 Ikke0815, 21.10.2021
    Ikke0815

    Ikke0815

    Dabei seit:
    20.10.2021
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    2
    Ja genau das ist der Fall. Danke dir und den anderen für die Unterstützung.
     
Thema: Schwimmer Hebeanlage Defekt - Conel
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Conel FLOW BOX n schwimmer Schwimmer wechseln

Die Seite wird geladen...

Schwimmer Hebeanlage Defekt - Conel - Ähnliche Themen

  1. Toilette läuft nach, Schwimmer defekt?

    Toilette läuft nach, Schwimmer defekt?: Guten Tag und frohe Weihnachten. Natürlich passend zu den Feiertagen läuft die Toilette im „Hauptbad“ nach. Ich bin in dem Gewerkt jetzt nicht...
  2. Sky Pool in London: Durch die Luft schwimmen (FAZ Artikel)

    Sky Pool in London: Durch die Luft schwimmen (FAZ Artikel): http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/immobilien/sky-pool-in-london-durch-die-luft-schwimmen-13761335/so-stellen-sich-die-13761336.html Der...
  3. Da hab ich 72/73 das Schwimmen gelernt:

    Da hab ich 72/73 das Schwimmen gelernt:: http://einestages.spiegel.de/static/topicalbumbackground/22823/plantschen_unter_kirchenfenstern.html Mir wirds heute noch kalt, wenn ich daran...
  4. Hebeanlage lässt gequirle Fäkalien in der Dusche schwimmen...

    Hebeanlage lässt gequirle Fäkalien in der Dusche schwimmen...: Guten Morgen. Wir haben hier in der Wohnung, in die wir vor 3 Wochen eingezogen sind, ein Problem mit der Wasser-Entsorgung. Ich will...
  5. Dreckunempfindlicher Schwimmer für Spülkasten?

    Dreckunempfindlicher Schwimmer für Spülkasten?: Hallo, mein Klospülkasten (bzw. die Wassernachfüllung) ist hochempfindlich. Der Schwimmer drückt mit einem kleinen Gummipfropfen ein...