Stahlstützen Montage mit Verguss oder Montageblechen?

Diskutiere Stahlstützen Montage mit Verguss oder Montageblechen? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallöchen ich beobachte, dass zwei Varianten von Stahlstützen Montagen implementiert werden. a) Ankerbolzen mit zwei Muttern die nivelliert...

  1. #1 BauTomTom, 30.11.2021
    BauTomTom

    BauTomTom

    Dabei seit:
    05.04.2010
    Beiträge:
    225
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Dortmund
    Hallöchen

    ich beobachte, dass zwei Varianten von Stahlstützen Montagen implementiert werden.

    a) Ankerbolzen mit zwei Muttern die nivelliert werden und der Hohlraum dann mit einem "Schwingarmen" Verguss ausgegossen wird, siehe Anhang

    b) Statt sich hier auf den Verguss bzw die untere Mutter zu verlassen werden hier "Montagebleche" eingesetzte, siehe Anhang

    ich finde hier leider nichts in der Norm. Sind beide Methoden erlaubt?
    Wann sollte was bevorzugt werden?

    Was ist eure Erfahrung ?
     
  2. #2 BauTomTom, 30.11.2021
    BauTomTom

    BauTomTom

    Dabei seit:
    05.04.2010
    Beiträge:
    225
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Dortmund
    2021-11-30_16-24-1e7.jpg hier die Variante ohne Montagebleche. Nivelierung erfolgt über untere Muttern
     
  3. #3 BauTomTom, 30.11.2021
    BauTomTom

    BauTomTom

    Dabei seit:
    05.04.2010
    Beiträge:
    225
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Dortmund
    2021-11-30_16-15-01.jpg
    und hier die Variante mit dem Montageplättchen
     
  4. #4 BauTomTom, 01.12.2021
    BauTomTom

    BauTomTom

    Dabei seit:
    05.04.2010
    Beiträge:
    225
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Dortmund
    Müssen diese Montagebleche, Fütterplatter (oder wie nennt man diese eigentlich richtig) vor dem Verguß entfernt werden?
     
  5. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.098
    Zustimmungen:
    3.322
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Nein, wenn die so klein sind wie auf deinem Foto ist das eher im Sinne Distanzblech zu sehen, volle Futterbleche können gezogen werden - das liegt auch an dem Verguss, wird allseitig mit Abstand verschalt verbleiben diese auch.

    Distanzbleche oder Platten mit Kammblechen, welche eingetrieben werden , verbleiben auch, unabhängig ob mit Kontermutter/Niveausatz.
     
    simon84 gefällt das.
  6. #6 BauTomTom, 01.12.2021
    BauTomTom

    BauTomTom

    Dabei seit:
    05.04.2010
    Beiträge:
    225
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Dortmund
    SIL, danke für Rückmeldung, interessant.

    Gibt es hierzu etwas in der Norm? Es scheint, dass es hierzu unterschiedliche Meinungen gibt. Manche sagen die Variante mit den Muttern nur ist nicht erlaubt, manche sagen auch dass die Futterblech umbedingt wieder raus mußen.

    Selbst weiß ich nun auch nicht mehr...

    wollte mich da Normgerecht abdecken, finde da aber nichts zu :-(
     
  7. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.098
    Zustimmungen:
    3.322
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Dazu gibt es keine Normung , nur für Systeme mit Entkopplung oder hoch dynamische Belastung ( Schwingung ) oder Pendelfüsse /Kalotten/ Schubknaggen,ansonsten gibt der Planer es vor.

    Das stimmt nicht , es gibt im Hochbau und Ingenieurbau Systemlösung wo nur der Bewehrungstahl ( stehend vorher vergossen) verschraubt wird ohne jegliches Futter oder Dista..

    PBM/ HBM/Jordahl/ Halfen etc
     
    simon84 gefällt das.
Thema:

Stahlstützen Montage mit Verguss oder Montageblechen?

Die Seite wird geladen...

Stahlstützen Montage mit Verguss oder Montageblechen? - Ähnliche Themen

  1. Stahlstütze im Hochbau

    Stahlstütze im Hochbau: Hallo Zusammen, meine Frau und ich haben leider ein wenig Ärger bei unserem Neubau. Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen Ich probiere mal...
  2. Wärmebrücke vermeiden (Stahlstütze in der Wand)

    Wärmebrücke vermeiden (Stahlstütze in der Wand): Hi Leute, ich bin im Bereich Architektur/Bau noch ein Neuling (Studium) und plane derzeit ein Gebäude in Holzbauweise, allerdings aufgrund dem...
  3. Vormauerung wegen Stahlstütze

    Vormauerung wegen Stahlstütze: Hallo zusammen, ich heiße Markus und mache gerade Winterpause auf meiner Sanierungsbaustelle. Da das ein altes Fachwerkhaus ist hat meine...
  4. Feuerschutz für Stahlträger und Stahlstütze

    Feuerschutz für Stahlträger und Stahlstütze: Hallo, wir würden gerne unseren Stahlträger und Stahlstütze feuerfest mit Widerstandsklasse F30 verkleiden. Ich hatte an Knauf oder Fermacell...
  5. Montage von Stahlstützen auf Punktfundamenten

    Montage von Stahlstützen auf Punktfundamenten: Hallo, möchte für eine Dachkonstruktion ein paar Stahlstützen auf Punktfundamente stellen. Diese werden mit einer Fußplatte und entsprechenden...