Fußbodenheizung Verlegeabstand 40cm?

Diskutiere Fußbodenheizung Verlegeabstand 40cm? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; 0,5 UG Aber soweit ich informiert bin, ist der Wärmedurchgangskoeffizient der Gleiche?? Das "G" soll in diesem Fall nur bauteilbezogen genannt...

  1. #21 nordanney, 20.03.2023
    nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    2.882
    Zustimmungen:
    1.526
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Also hat das Fenster einen Uw Wert von ca. 0,9
     
  2. #22 Michael1009, 20.03.2023
    Michael1009

    Michael1009

    Dabei seit:
    20.03.2023
    Beiträge:
    77
    Zustimmungen:
    12
    Beruf:
    Fliesen-, Platten-, u. Mosaiklegermeister
    Also da wo ich die Fenster gekauft habe, habe ich in der Konfiguration eine 3-fach Verglasung mit UG=0,5 ausgesucht.

    Der Rahmen dürfte 0,94 haben.

    Also dürfte dann der U-Wert wohl dazwischen liegen?
     
  3. #23 Tilo, 20.03.2023
    Zuletzt bearbeitet: 20.03.2023
    Tilo

    Tilo

    Dabei seit:
    15.10.2022
    Beiträge:
    1.675
    Zustimmungen:
    529
    Beruf:
    Dipl.- Bauingenieur
    Ort:
    Dresden
    Hallo Micha
    Uf = Rahmen
    Ug + Uf = Uw
    Hier das Datenblatt mit allen Werten...
    Die Werte schwanken natürlich etwas je Größe des Fensters. (Rahmenanteil / Glasanteil)
     

    Anhänge:

  4. #24 Michael1009, 20.03.2023
    Michael1009

    Michael1009

    Dabei seit:
    20.03.2023
    Beiträge:
    77
    Zustimmungen:
    12
    Beruf:
    Fliesen-, Platten-, u. Mosaiklegermeister
    Ich gehe aber nicht davon aus, dass die Tatsache, dass die Rahmen einen etwas schlechteren Dämmwert aufweisen, einen großen Einfluss auf die errechneten Heizlasten hat.
    Ist ja noch ein Zuschlag eingerechnet.
     
  5. #25 Fabian Weber, 20.03.2023
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.572
    Zustimmungen:
    5.154
    Lass das mal die Profis im rosa Forum (Haustechnikdialog) prüfen. Hier ist jetzt nicht so sehr die geballte Heizungskompetenz vorhanden.

    Nur soviel, 35Grad Vorlauftemperatur finde ich zu hoch.

    Lies Dich mal zu Flow-30 ein.
     
    nordanney gefällt das.
  6. #26 Michael1009, 20.03.2023
    Michael1009

    Michael1009

    Dabei seit:
    20.03.2023
    Beiträge:
    77
    Zustimmungen:
    12
    Beruf:
    Fliesen-, Platten-, u. Mosaiklegermeister
    ok
     
  7. #27 driver55, 21.03.2023
    driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    5.848
    Zustimmungen:
    1.226
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Die 40 cm VA sind natürlich Mumpitz, auch wenn die Bude damit warm wird.
    Wie groß ist überhaupt die Gesamtheizlast?

    Wie hier schon erwähnt wurde, max. Vorlauftemperatur senken (35–> 30 —>28)und dann müssen eben deutlich mehr Rohrmeter verlegt werden.

    Weshalb aber nur so „Minifensterchen“, wollt ihr es nicht hell in der Hütte?
    Solare Gewinne in den Übergangszeiten und speziell im Winter gibt’s dann keine.
    Lüftungsanlage eingeplant?
     
  8. #28 Michael1009, 21.03.2023
    Michael1009

    Michael1009

    Dabei seit:
    20.03.2023
    Beiträge:
    77
    Zustimmungen:
    12
    Beruf:
    Fliesen-, Platten-, u. Mosaiklegermeister
    Wie groß ist überhaupt die Gesamtheizlast?
    4000W bei -12°C

    Wie hier schon erwähnt wurde, max. Vorlauftemperatur senken (35–> 30 —>28)und dann müssen eben deutlich mehr Rohrmeter verlegt werden.
    Dann frag ich mal den Heizungsbauer, ob er es mit 30/26 rechnen möchte.

    Weshalb aber nur so „Minifensterchen“, wollt ihr es nicht hell in der Hütte?
    Es ist hell in der Hütte wenn die Sonne scheint. Kleinere Fenster gefallen uns besser.

    Solare Gewinne in den Übergangszeiten und speziell im Winter gibt’s dann keine.
    Ich glaube, die Fenster lassen nicht so viel durch.

    Lüftungsanlage eingeplant?
    Nein, wir lüften konventionell. Ich bin zwar ziemlich technikaffin, möchte aber mein Haus trotzdem nicht mit Allem, was es gibt, zustopfen.
    Alles etwas einfacher gefällt mir besser.
    Wie beim Auto: Extras, die man nicht unbedingt braucht, können auch nicht kaputt gehen oder Probleme verursachen.
     
  9. #29 Michael1009, 21.03.2023
    Michael1009

    Michael1009

    Dabei seit:
    20.03.2023
    Beiträge:
    77
    Zustimmungen:
    12
    Beruf:
    Fliesen-, Platten-, u. Mosaiklegermeister
    Ihr habt mir schon sehr geholfen. Vielen Dank an alle, die geantwortet, oder auch mitgelesen haben.

    Bevor ich beim Heizungsbauer aufschlag und nachfrag, hab ich es anhand des Diagramms selbst mal nachgerechnet.
    Bitte korrigiert mich, wenn ich etwas vergessen habe oder etwas falsch ist.

    Kinderzimmer
    Fläche 10qm
    Norm. Heizlast = 295W
    Raumtemperatur = 21°C
    VL 30
    RL 26
    Auslegungswärmeleistung = 295 + 5% = 310W
    Auslegungswärmestromdichte = 310:10 = 31W/qm
    Heizmitteltemperatur = 30+26:2 = 28°C
    Heizmittelübertemperatur = 28 minus 21 = 7°C

    Trage ich diese Werte nun ins Diagramm ein, komme ich auf einen Verlegeabstand von 20cm abgerundet.
    Der Heizkreis beträgt anhand dieser Berechnung 10 x 4,6 = 46 lfm.+ Zuleitung
     
  10. #30 Maape838, 21.03.2023
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    740
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    Meiner persönlichen Meinung nach würde ich die Stellflächen der Möbel mit beachten in der Berechnung. Im SZ hab ich z.B. ein geschlossenes Bett 4m2 und Schränke auch 4m2. Küche z.B auch 4m2.
     
  11. #31 Michael1009, 21.03.2023
    Michael1009

    Michael1009

    Dabei seit:
    20.03.2023
    Beiträge:
    77
    Zustimmungen:
    12
    Beruf:
    Fliesen-, Platten-, u. Mosaiklegermeister
    Sollte man unter den Schränken nicht auch eine FBH verlegen?
     
  12. #32 Maape838, 21.03.2023
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    740
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    Ja unbedingt. Aber die Wärme kommt da nicht/schlecht raus. Es fehlt also Heizleistung.
    Deshalb würde ich immer enger verlegen
     
  13. #33 Michael1009, 21.03.2023
    Michael1009

    Michael1009

    Dabei seit:
    20.03.2023
    Beiträge:
    77
    Zustimmungen:
    12
    Beruf:
    Fliesen-, Platten-, u. Mosaiklegermeister
    Also raus kommt sie immer, nur es dauert länger :-)
     
  14. #34 Hercule, 21.03.2023
    Zuletzt bearbeitet: 21.03.2023
    Hercule

    Hercule

    Dabei seit:
    11.11.2019
    Beiträge:
    3.342
    Zustimmungen:
    779
    Wäre aber das wichtigste von allen um Schimmel zu vermeiden.
    Selbst wenns nur ein zentraler DN100 Lüfti ist der verbrauchte Luft konstant absaugt.
    30m³ Luft verbraucht ein Mensch "pro Stunde". Google auch mal nach "CO2 - Lüften - Wohnraum".

    Ich würde 30cm machen. Passt auch mit den üblichen Biegeradien der Rohre (kleinster erlaubter Biegeradius ist meist 5x Nenndurchmesser).
     
  15. #35 Michael1009, 21.03.2023
    Michael1009

    Michael1009

    Dabei seit:
    20.03.2023
    Beiträge:
    77
    Zustimmungen:
    12
    Beruf:
    Fliesen-, Platten-, u. Mosaiklegermeister
    ok, Danke für den Hinweis mit dem Lüften.
     
Thema:

Fußbodenheizung Verlegeabstand 40cm?

Die Seite wird geladen...

Fußbodenheizung Verlegeabstand 40cm? - Ähnliche Themen

  1. Verlegeabstand Fussbodenheizung

    Verlegeabstand Fussbodenheizung: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei ein KfW 70 Haus zu errichten. Dieses soll mit Gas über die Fussbodenheizung beheizt werden. Jetzt zu...
  2. Fußbodenheizung KFW 70 Verlegeabstand.

    Fußbodenheizung KFW 70 Verlegeabstand.: Hallo, bei mir wurde in den letzten Tagen die Fußbodenheizung verlegt. Die Abstände liegen im WC,Diele, Küche bei 12cm . Im OG Flur(3,5qm) und...
  3. Fussbodenheizung für DHH planen

    Fussbodenheizung für DHH planen: Hallo zusammen, ich stöber schon seit einiger Zeit hier in den Foren herum, da ich mich für die Berechnung einer Fußbodenheizung interessiere....
  4. Fußbodenheizung Verlegeabstand

    Fußbodenheizung Verlegeabstand: Ich habe mal eine kleine Frage zum Verlegeabstand bei einer Fußbodenheizung: Das Haus (DHH) soll im WZ im EG Fußbodenheizung bekommen. U-Werte...
  5. Verlegeabstand Fußbodenheizung

    Verlegeabstand Fußbodenheizung: Hallo hab mir von meinen Heizungsbauer eine Fußbodenheizung planen lassen und er kommt dabei auf folgende Verlegeabstände. In Wohnräumen die...