Bohrung durch Kellerdecke im 45 Grad Winkel für Stromleitung

Diskutiere Bohrung durch Kellerdecke im 45 Grad Winkel für Stromleitung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich bin aktuelle dabei unsere Küche umzubauen. Dafür wurde kürzlich ein alter Heizkörper entfernt und stillgelegt. Dafür wurde...

  1. S3kko

    S3kko

    Dabei seit:
    21.04.2022
    Beiträge:
    76
    Zustimmungen:
    22
    Hallo zusammen,

    ich bin aktuelle dabei unsere Küche umzubauen. Dafür wurde kürzlich ein alter Heizkörper entfernt und stillgelegt.

    Dafür wurde der Estrich an einer Stelle aufgemacht und die Rohre verschlossen.

    Diese Öffnnung wollte ich gerne nutzen um für den Elektriker schon mal Bohrungen (inkl Leerrohre) vorzubereiten.
    Foto 2.jpg Es handelt sich hierbei um eine 17,5cm dicke Kalksandstein Innenwand. Der Putz kommt an der Bohrstelle noch weg.

    Mein Plan war es bisher aus dem Erdgeschoss im 45 Grad Winkel runter in den Keller in dem Raum mit dem Sicherungskasten zu bohren.

    Nun bin ich mir etwas unsicher. Wie wahrscheinlich ist es das sich auf dem Weg dorthin Stromleitungen befinden. Das Haus ist Mitte der 70er gebaut worden.

    Hier mal ein Bild vom geplanten Ausgang. (Bleistift X):
    Foto.jpg
    Die Kellerdecke hat laut Bauplan 16cm Dicke.

    Nun verwirrt mich dieses quadratische Stück Holz welches in die Stahlbetondecke gedrückt(?) wurde. Leichte Hebelversuche haben es nicht bewegt. Was zum Geier ist das?

    Zum Anderen geht ein ganzer Strang an Kabel vom Sicherungskasten rechts irgendwo/irgendwie nach oben.

    Wie sind die üblichen Installationszonen vom Sicherungkasten hoch in die Räume.

    Viele Grüße
     
  2. #2 nordanney, 24.03.2023
    nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    2.890
    Zustimmungen:
    1.529
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Die üblichen aus den 70ern, oder das, was tatsächlich gemacht wurde? In der Betondecke liegt dort wahrscheinlich gar nichts.
     
    Maape838 gefällt das.
  3. #3 S3kko, 24.03.2023
    Zuletzt bearbeitet: 24.03.2023
    S3kko

    S3kko

    Dabei seit:
    21.04.2022
    Beiträge:
    76
    Zustimmungen:
    22
    Was so üblich war. Auch bezüglich Regeln und Installationszonen.

    Was dann wirklich germacht wurde kann natürlich keiner mehr sagen. ;)

    Wobei wenn du Erfahrungswerte hast was wirklich in der Zeit gemacht wurde...ich versuche nur möglichst auszuschließen, dass die Stromleitung vom Wohnzimmer irgendwo da im Weg liegt.

    EDIT: Also Küche und Wohnzimmer konnte ich finden wo sie hoch verlaufen.Da bin ich jetzt safe. Aber ich kann z.B. erkennen, dass die Leitungen von der Waschmaschine (gleicher Raum wie Sicherungskasten) und andere Kellerräume links von diesem Raum. In die Wand reinverlaufen.

    Wurden die Leitungen auf den letzen obersten Stein gelegt und dann die Decke drauf?

    Wenn ich gerade runterbohren würde, würde ich mir eine Sorgen machen aber so schräg?!
     
  4. #4 Viethps, 24.03.2023
    Viethps

    Viethps

    Dabei seit:
    03.10.2010
    Beiträge:
    838
    Zustimmungen:
    230
    Beruf:
    Ex - Montageunternehmer jetzt Hausverwalter
    Ort:
    Dortmund
    Benutzertitelzusatz:
    Techniker kriegen das hin....wie auch immer
    So wie im letzten Satz mit Sicherheit nicht!
     
  5. #5 nordanney, 24.03.2023
    nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    2.890
    Zustimmungen:
    1.529
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Mein Haus ist ein paar Jahre jünger. Das laufen nur zwei Kellerleitungen in der Decke. Der Rest ging in Schächten nach oben und dort in den Wänden weiter.
    Ich habe auch diverse Kernbohrungen gemacht, auf das Thema Kabel hat niemand bei dem Hausalter geachtet.
    Auf der Betondecke unter den Estrich war ebenfalls nichts verlegt.
     
  6. #6 Maape838, 24.03.2023
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    740
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    Wozu die
    ?
     
  7. S3kko

    S3kko

    Dabei seit:
    21.04.2022
    Beiträge:
    76
    Zustimmungen:
    22
    Bis wir die betroffene Wand machen lassen mit Schlitzen und Dosen setzen dauert es bestimmt noch ein halbes Jahr. Ich möchte nicht so lange die Kabel rumliegen haben. Ist eher eine praktische Lösung.
     
  8. #8 Maape838, 24.03.2023
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    740
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    Praktisch ist ein 12er Loch zu bohren als ein?!
    Die Kabel kann man einfach aufrollen und an die Wand hängen.
    Ich würde mir die doch heftige Bohrerei sparen. Gerade diagonal
     
  9. S3kko

    S3kko

    Dabei seit:
    21.04.2022
    Beiträge:
    76
    Zustimmungen:
    22
    Das mit den Leerrohren ist ja auch kein muss. Das Problem ist eher kieine andere Leritung zu erwischen. Egal ob mit oder ohne Rohr. ;)
     
  10. #10 Maape838, 24.03.2023
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    740
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    Diagonal seh ich kein Problem
     
  11. #11 jodler2014, 24.03.2023
    Zuletzt bearbeitet: 24.03.2023
    jodler2014

    jodler2014

    Dabei seit:
    20.12.2014
    Beiträge:
    3.895
    Zustimmungen:
    536
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    RP
    Das ist die Probebohrung !
    Danach kann der Durchbruch erweitert werden .
    Zuleitungen für Kochfeld , Backofen, Mikrowelle, Spülmaschine , Arbeitssteckdosen sollten mindestens eingeplant werden.
    Und so weiter ...
     
  12. S3kko

    S3kko

    Dabei seit:
    21.04.2022
    Beiträge:
    76
    Zustimmungen:
    22
    So, ich melde Vollzug! :bounce:

    Nach langem „Durchklingeln“ der „gefährlichen“ Leitungen habe ich mir ein schönes Örtchen für das Loch ausgesucht.

    Beim ersten Mal war ich zu steil. Hab dann abgebrochen. Beim zweiten Mal hat es genau gepasst. 4 Mal aufgebohrt. Nun bin ich bei 25mm. Davon brauche ich direkt daneben noch eins. Brauch insgesamt 4 Leitungen NYM 3x2,5. Ich glaub das passt nicht durch ein Loch. :confused:

    97C5CC08-B932-4F93-A1F3-EED4727B696E.jpeg E38E8D40-BEC0-4E74-AD83-533D89722B7B.jpeg
     
    Jo Bauherr und Maape838 gefällt das.
  13. #13 Maape838, 25.03.2023
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    740
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    Doch passt. Knapp aber passt.
     
    S3kko gefällt das.
  14. S3kko

    S3kko

    Dabei seit:
    21.04.2022
    Beiträge:
    76
    Zustimmungen:
    22
    Sehr gut! Das probiere ich dann noch aus. Hatte gerade nicht so viele Leitungen zur Hand.

    Was mir noch einfällt. „Düften“ die denn auch so gebündelt verlaufen? Wegen der Hitze eventuell?
     
  15. #15 Maape838, 25.03.2023
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    740
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    Die 4 Spitzen mit Isoband bündeln und nicht verdrehen beim durchstecken.
    4x(1x16A) ja
     
    S3kko gefällt das.
  16. S3kko

    S3kko

    Dabei seit:
    21.04.2022
    Beiträge:
    76
    Zustimmungen:
    22
    Danke dir herzlich! :bierchen:
     
  17. #17 petra345, 25.03.2023
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    4.563
    Zustimmungen:
    826
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    _Warum 3 x 2,5 mm². Was soll den da mit Wechselstrom angeschlossen werden?
    Oder ist das so weit, daß 1,5 mm² nicht reicht?

    In den 70ern hat sich niemand um INstallationszonen gekümmert.
    .
     
  18. S3kko

    S3kko

    Dabei seit:
    21.04.2022
    Beiträge:
    76
    Zustimmungen:
    22
    Dampfgarer, Backofen mit Para-Dingsbums und Mikrowelle (könnte man sich drüber „streiten“ ob 1,5), die 4. ist Resevere…wer weiß welches abgefahrene Gerät die Zukunft noch bringt. So ein Replikator aus Star Trek wäre cool. Da brauche ich aber bestimmt 5xAntimaterie…vielleicht sollte ich das Loch doch größer bohren? :bierchen:
     
  19. S3kko

    S3kko

    Dabei seit:
    21.04.2022
    Beiträge:
    76
    Zustimmungen:
    22
    Moin @Maape838,

    bin heute dazu gekommen die Leitungen durchzuschieben. Hat sehr gut gepasst! :biggthumpup:
    F70FDF68-E4B0-4F81-A71F-B17AB3D93AF4.jpeg
    016181FF-FF4A-43C1-BFEC-8680DE758464.jpeg
    490C2EDB-A6A2-45A1-8734-AFBD56B836F7.jpeg

    Die Leerrohre wären Blödsinn gewesen.
    Besten Dank nochmal!

    Grüße
     
    Fasanenhof, Jo Bauherr und Maape838 gefällt das.
  20. #20 Maape838, 01.04.2023
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    740
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    Hoffe du hast wenigstends 1,2,3,4 raufgeschrieben :think
    :winken
     
Thema:

Bohrung durch Kellerdecke im 45 Grad Winkel für Stromleitung

Die Seite wird geladen...

Bohrung durch Kellerdecke im 45 Grad Winkel für Stromleitung - Ähnliche Themen

  1. Bohrungen in Betronträger einer Hohlkörperdecke

    Bohrungen in Betronträger einer Hohlkörperdecke: Servus, ich habe ein Stuckateurbetrieb beauftragt, mir eine abgehängte Decke im Schlafzimmer und im Wohnzimmer anzubringen. Ich war währen den...
  2. Bohrung in Bodenplatte schließen

    Bohrung in Bodenplatte schließen: Hallo, wahrscheinlich ist das eine relativ triviale Frage für die meisten, möchte mir hier aber noch einmal Rat holen. Bei unserem Neubau...
  3. Bohrung Außenwand Fertighaus (Holzständer) - Abdichtung

    Bohrung Außenwand Fertighaus (Holzständer) - Abdichtung: Guten Tag zusammen, ich habe eine wichtige Frage. Morgen wird mein PV Speicher installiert, dazu müssen wir die Kabel von Außen nach innen in den...
  4. Waschbecken ohne Bohrung an Wand

    Waschbecken ohne Bohrung an Wand: Hallo. Folgendes Problem. Ein kleines Waschbecken 40x20cm soll an eine Wand. Leider hat es keine Bohrung zur Befestigung. Gibts ne andere...
  5. Bohrung in Dachbalken

    Bohrung in Dachbalken: Hallo zusammen, wir kriegen eine Solaranlage um das Gerüst zu stabilisieren haben die Handwerker einfach in unsere Holzbalkenlöcher gebohrt und...