EPS Sockel/Perimeterdämmung

Diskutiere EPS Sockel/Perimeterdämmung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, (Thema passt hier evtl. besser als in Außenwände/Fassade) Ich plane gerade die Dämmung einer Außenwand die an die Terasse anschließt....

  1. #1 dullibw, 25.05.2023
    dullibw

    dullibw

    Dabei seit:
    25.05.2023
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo, (Thema passt hier evtl. besser als in Außenwände/Fassade)

    Ich plane gerade die Dämmung einer Außenwand die an die Terasse anschließt.

    -Das Gebäude steht auf einem Sockel, OK Terasse/Fußboden Innen ca. 1m über OK Gelände,
    -Terasse ist mit Sand aufgeschüttet

    Dämmung soll um Wärmerücke zu vermeiden >50cm tief unter OK Terasse reichen.
    Terasse soll mit Fassadenrinne an Wand angeschlossen werden um Spritzwasser/Feuchtigkeit zu reduzieren

    Kann ich die EPS Fassadendämmung als Perimeter/Sockeldämmung verwenden oder spricht da irgendwas dagegen? Das EPS ist nicht als PW/PB ausgewiesen.

    Aufbau wäre: Mauerewerk, Dichtschlämme, WDVS/EPS, Dichtschlämme/Bitumendickbeschichtung, Noppenbahn, Kies,

    Danke schon mal für eure Meinungen
     
  2. Berndt

    Berndt

    Dabei seit:
    12.01.2011
    Beiträge:
    987
    Zustimmungen:
    392
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    RLP
    EPS saugt über Jahre viel Feuchtigkeit und verliert dadurch an Substanz, erdberührend sind daher XPS zu verwenden
     
  3. #3 Gast 85175, 25.05.2023
    Gast 85175

    Gast 85175 Gast

    Wenn es es schaffst das perfekt einzudichten und es beim Anfüllen (und auch später) vor Beschjädigungen und zu viel Druck zu schützen, dann gehts das wohl, auch wenns nicht ganz "normgerecht" ist. Jeder kleine Fehler in dieser heiklen Konstruktion kann dazu führen, dass du das bald wieder aufgräbst und neu machst.
     
Thema:

EPS Sockel/Perimeterdämmung

Die Seite wird geladen...

EPS Sockel/Perimeterdämmung - Ähnliche Themen

  1. Eckschienen im Sockel rosten

    Eckschienen im Sockel rosten: Hallo, leider rosten bei uns die Eckschienen im Sockel. Egal wer Schuld hat, was kann ich dagegen tun? Muss der Putz ab und neue Eckschienen aus...
  2. Sockeldämmung EFH 1880 bei vorspringendem Sockel

    Sockeldämmung EFH 1880 bei vorspringendem Sockel: Sehr geehrte Damen und Herren, schon einige Jahre ist das Bauexpertenforum mein Begleiter und ich habe schon viele Stunden mit Lesen verbracht....
  3. Problem: Hausüberstand -> Sockeldämmung dünner als Perimeterdämmung?

    Problem: Hausüberstand -> Sockeldämmung dünner als Perimeterdämmung?: Hallo Experten! Hintergrund: - Fertighaus auf Betonkeller (beides fertiggestellt) - Keller nur Nutzkeller (kein Wohnraum) - 12 cm...
  4. Sockel betonieren für Perimeterdämmung

    Sockel betonieren für Perimeterdämmung: Hallo zusammen, an meinem Haus ist kein richtiger Sockel vorhanden. Der Sockelbereich ist wulstig und fladrig. Alles verläuft schief in allen...
  5. Übergang Sockel Perimeterdämmung zu Außenwand noch abzudichten??

    Übergang Sockel Perimeterdämmung zu Außenwand noch abzudichten??: Frage mal hier statt im Abdichtungsbereich, da der HRB da evtl. Besonderheiten fordert?? Will jetzt meinen Sockel verputzen, um endgültig...