Diskutiere 2% Gefälle auf 9m Garage - wie ausführen? im Dach Forum im Bereich Neubau; So Ihr Experten, da der Beitrag geschlossen wurde aufgrund der Vermutung das hier was in Selbstbau erstellt werden soll, möchte ich hierzu noch...

  1. #1 coolrunning1, 14. Mai 2011
    coolrunning1

    coolrunning1

    Dabei seit:
    25. März 2011
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    gärtner
    Ort:
    heidenheim
    So Ihr Experten, da der Beitrag geschlossen wurde aufgrund der Vermutung das hier was in Selbstbau erstellt werden soll, möchte ich hierzu noch kurz Sellung beziehen.

    Die Planung liegt bei einer Planungsfirma ( Hochbauplanungsbüro).
    Von dieser kam der Vorschalg das Gefälle auf der Garge wegzulassen, die Abdichtung wird es schon richten. Entwässerung war Zentral in der Garagendecke ohne Gefälle vorgesehen!!!! Wie gesagt der Mann ist Hochbauingeneur und Planer! Da kamen mir einfach ein paar Bedenken auf, den die Flachdachrichtlienien sagen was anderes aus. Auf deren hinweis kam dann die Aussage vom Planer das wird sonst zu kompliziert 9m zu entwässern.
    Daher suche ich nach Vernümftigen Vorschlägen und Argumenten um die Faulheit des Planers nicht weiter zu unterstützen. Den Planer wechseln geht nicht so einfach, da dieser bereits schon den ganzen Neubau in Planung hat und schon so manches fragwürdige eingeplant hat nach dem Motto - die Baufirma wird es schon richten. Und nochmals mit einem anderen alles durchkauen, dafür ist uns das Geld und die Zeit zu schade.

    Danke an die Bauexperten für das Geschlossene Thema und die Hilfestellung hierzu!
    Soviel zum Bauer!
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Dann erteile Deinem Planer ausdrücklich den Auftrag, MIT Gefälle zu planen!
     
  4. #3 Baufuchs, 14. Mai 2011
    Baufuchs

    Baufuchs Gast

    Hättest Du auf den Einwand "die beauftragte Firma wird schon ......." statt zu motzen das geschrieben, was du nun nachlieferst, dann hätte man dir andere Tipps geben können.

    Decke mit Gefälle betonieren?

    Lass das mit Gefälleestrich machen.

    Aufmauerung ringsum, Gefälleestrich, Keilbohle, Abklebung/Einhangprofil und Schieferattika.
     
  5. cawu

    cawu Gast

    Wo steht in den Flachdachrichtlinien, dass eine Garage ein Gefälle haben muss?
    Wenn du unter 2% Gefälle hast, wird das Dach in K1 eingeordnet. In Verbindung mit der richtigen Materialauswahl ist das gefällelose Dach für eine Garage absolut regelkonform.

    Mal im Ernst:
    Diese Mehrkosten würde ich mir wirklich sparen.
    Eine gute Abdichtung funktioniert auch ohne Gefälle, insbesondere auf einem untergeordneten Bauwerk wie einer Garage.
     
  6. #5 coolrunning1, 14. Mai 2011
    coolrunning1

    coolrunning1

    Dabei seit:
    25. März 2011
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    gärtner
    Ort:
    heidenheim
    Hallo Baufuchs

    erstmal Danke für den Tip, aber wie muss ich das verstehen?

    Geplant war eine ebene Filigandecke mit 16cm würde auf diese dann nochmals der Estrich kommen mit einer Stärke für das Gefälle 5cm-25cm ? Das würde doch dann bedeuten 16cm + 5cm bzw. 25cm oder? Das sind dann am höchsten Punkt ca. 39cm Deckenstärke

    Wäre es nicht einfacher die Filigandecke gleich im Gefälle aufzubetonieren in der Stärke von 10-28cm (nur als Beispiel- natürlich nach Statikberechnung) und ein Arbeitsgang?
     
  7. Lebski

    Lebski Gast

    Nein. Wenn du gleich ein Gefälle willst, dann sollte die Decke trotzdem gleichmässig dick sein. Sonst gibt es zusätzliche Spannungen in der Decke wegen den unterschiedlichen stärken.
    Wir haben oft Decken, die im Gefälle sind. Geht problemlos, wobei 2% der unterste Wert ist, da Decken sich auch durchbiegen.
    Worin der Vorteil eines späteren Gefällestriches liegen soll, verstehe ich nicht. Das benötigt einen Verbund, ist also auch nicht gerade einfach.
     
  8. #7 Carden. Mark, 14. Mai 2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23. Januar 2004
    Beiträge:
    10.391
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Und noch einmal zum besseren Verständnis.
    Die Schiefheit muss von den Wandbildner (Mauerwers- Betonwand) vorgegeben sein.
    Ist zwar etwas fummiliger als waagerecht aufzuhören - aber wat mut dat mut
     
  9. #8 susannede, 14. Mai 2011
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15. Juni 2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Ich blicke ja immer noch nicht ganz,
    wieso hier das arme Wasser auf 9 Metern spazieren geführt werden soll...?

    Gibz da Grundriss oder andere Bildchen?

    Annahme: Garage längs an Hauswand - was ist neben der freien Garagenwand, was ist hinten an der 3-Meter-Rückseite ..... vorne liegt ja (vermute ich mal so ins Blaue) die Einfahrt ?

    Und wo&wie soll sich das Wasser dann bitte in die Tiefe, äh, Fallrohr stürzen?
    Wissen mer des scho?

    Für Antworten kann's Antworten geben.
     
  10. #9 coolrunning1, 16. Mai 2011
    coolrunning1

    coolrunning1

    Dabei seit:
    25. März 2011
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    gärtner
    Ort:
    heidenheim
    Der Grund für die 9m entwässerung liegt darin.

    1. Neben der Garage steht das Haus angebunden mit Isokorb.
    2. Garage steht auf Grundstücksgrenze, nachbar hat was geben Dachrinne auf seinem Grundstück.
    3. Vorne wie richtig vermutet befindet sich die Hofeinfahrt.
    4. Entwässerung nach inten mit angehängter Dachrinnne müsste funktionieren.

    Jetzt hat der Planer bereit eingeworfen, die ganze Betonblatte 2% schräg stellen würde Probleme geben mit der ISOkorganbindung zur Hauswand ???
     
  11. #10 Carden. Mark, 16. Mai 2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23. Januar 2004
    Beiträge:
    10.391
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Jou,
    wer plant auch so einen Mist?
     
  12. #11 coolrunning1, 20. Mai 2011
    coolrunning1

    coolrunning1

    Dabei seit:
    25. März 2011
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    gärtner
    Ort:
    heidenheim
    Was könnte den Passieren wenn die Decke gleich im Gefälle aufbtoniert wird.
    Das heist Filigran eben legen und Beton mit Gefälle überziehen, wie bereits oben beschrieben?
    Deckenstärke Hochpunkt ca. 28cm - Tiefpunkt 10cm?
     
  13. Mathie

    Mathie

    Dabei seit:
    13. März 2009
    Beiträge:
    317
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Berlin
    Wieso muss das Gefälle unbedingt aus Beton sein? Schon mal überlegt vom DD eine Gefälledämmung aufbringen zu lassen?

    Gruß Mathie
     
  14. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  15. #13 coolrunning1, 20. Mai 2011
    coolrunning1

    coolrunning1

    Dabei seit:
    25. März 2011
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    gärtner
    Ort:
    heidenheim
    Ja natürlich wurde über die Variante mit Gefälledämmung nachgedacht.
    Jedoch wird es an den kosten scheitern.
    Das wäre in etwa wie wenn man auf eine Strasse wo keine Dämmung notwendig ist eine teure Gefälledämmung aufbringt, um diese zu entwässern. - oder liege ich da falsch?
     
  16. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    7. Dezember 2005
    Beiträge:
    11.917
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Eine Möglichkeite wäre halt mit Holz keilförmig aufschalen. Kanthölzer aufdübeln, da dann Keile aufschrauben, oben dann Schalung drauf und Abdichtung...

    Hab ich schon ein paar mal gemacht, geht auch ganz gut...

    Aber ob das im Endeffekt billiger ist als eine Keildämmung?

    Keine Ahnung
     
Thema:

2% Gefälle auf 9m Garage - wie ausführen?

Die Seite wird geladen...

2% Gefälle auf 9m Garage - wie ausführen? - Ähnliche Themen

  1. Ausführung Hauwand / Fertiggarage

    Ausführung Hauwand / Fertiggarage: Guten Morgen Zusammen, ich habe eine Grundsatzfrage. An mich wurde letztlich folgende Frage herangetragen mit der bitte um meine Meinung....
  2. Einfahrt,Garage, Auffüllen

    Einfahrt,Garage, Auffüllen: Bei unserem Grundstück (Neubaugebiet) werden gerade die letzen Arbeiten der Erschließung fertig gestellt. Nun ist die Straße ca 1m höher wie unser...
  3. Garage Bodenplatte im Bereich des Garagentors aussparen?

    Garage Bodenplatte im Bereich des Garagentors aussparen?: Hallo, ich würde gerne die Bodenplatte im Bereich des Garagentores aussparen lassen damit das Pflaster später direkt bis an das Tor geht. Möchte...
  4. Korrekte Ausführung der Flachdachabdichtung am Mauerwerksabschluss

    Korrekte Ausführung der Flachdachabdichtung am Mauerwerksabschluss: Hallo, mein erster Beitrag in diesem Forum obwohl ich schon lange darin lese. Oft verlieren die Themen völlig ihren Zusammenhang daher versuche...
  5. Türe an Stahlstütze, wie ausführen?

    Türe an Stahlstütze, wie ausführen?: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unseren Innenausbau in Eigenregie durchzuführen. Nun hängen wir an 2 Details, von denen wir nicht sicher...