2 Stahlträger freitragend. Durchführbar?

Diskutiere 2 Stahlträger freitragend. Durchführbar? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Community, ich plane ein Haus zu kaufen mit geplanter folgender Umbaumaßnahme (PDF im Anhang). Ob ich das Haus kaufe, mache ich...

  1. moe7777

    moe7777

    Dabei seit:
    11. Februar 2015
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Medien
    Ort:
    FFM
    Hallo Community,

    ich plane ein Haus zu kaufen mit geplanter folgender Umbaumaßnahme (PDF im Anhang). Ob ich das Haus kaufe, mache ich allerdings von der Durchführbarkeit der skizzierten Umbaumaßnahme abhängig.
    War 2mal im Haus, Unterlagen oder Baupläne liegen leider nicht mehr vor.

    Info´s:
    - Gebäude BJ 1957, 1,5 geschossig, 90qm WFL, Betondecken
    - Die Grundrisse beziehen sich auf das EG
    - Wand A und B sind tragende Wände (24-30cm)
    - Wand B befindet sich im DG an gleicher Stelle. Bei Wand A im DG nicht feststellbar (Leichtbauwand davor um Raumhöhe zu gewinnen), aber ggf auch an gleicher Stelle wie im EG
    - Unter dem Balkon befindet sich Freiraum bzw. die gleichen Wände wie im EG (Wand A,B,C gleich)


    Fragen:
    - Ist eine freitragende Konstruktion mit 2 Stahlträgern ohne zusätzliche Stütze im EG gemäß Grundriss möglich?
    - Wenn ja, sind Wandvorsprünge z.B. 0,5m nötig als zusätzliche Auflagefläche für die Träger in der Außenwand oder Aussteifung?
    - Können Sie solch eine Baumaßnahme ausführen und mit welchen Kosten müsste ich ca. rechnen?

    Mir geht es nur darum, ob solch eine freitragende Maßnahme überhaupt durchführbar ist aufgrund der o.g. Infos

    Vielen Dank im voraus
    moe
     

    Anhänge:

  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Ralf Dühlmeyer, 11. Februar 2015
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    34.325
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Ja - allerdings dürften die Querschnitte deutlich über den gemäß pdf erhofften und die Kosten in extremen Höhen liegen

    Das wird die Statik ergeben. Ich fürchte allerdings eher Pfeiler 50/50 o.ä. bis in den Keller, ggf mit zusätzlicher Fundamentierung

    Das Du hier in einem FORUM bist, ist Dir klar????
     
  4. moe7777

    moe7777

    Dabei seit:
    11. Februar 2015
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Medien
    Ort:
    FFM
    Dank dir Ralf für die Antwort. Hatte den Text gleichzeitig an ein Bauunternehmen geschickt und vergessen das hier zu löschen.
    Pfeiler bis in den Keller und Kosten in extremen Höhen....ok....das war jetzt nicht ganz das erhoffte ;) Falls überhaupt machbar hatte ich mit 6-7000€ gerechnet. Ich dachte die Lasten könnten über die Aussenwände abgetragen werden wenn der mittlere Doppel T Träger entsprechend gross dimensioniert ist. Dass das mit 20-30 cm Trägerhöhe nicht getan ist, befürchtete ich schon. Aber Pfeiler bis in den KEller für die Lasten....ui...du musste ich jetzt mal schlucken.

    Grüße
    moe
     
  5. Thomas B

    Thomas B

    Dabei seit:
    17. August 2005
    Beiträge:
    11.181
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Ing.
    Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, daß der kürzere Träger (Auflager B) gar nicht benötigt werden würde.

    Kann sein, muß aber natürlich nicht!

    Was aber zu erwarten wäre, ist auf jeden Fall ein vernünftiges Auflager des Trägers. Das kann ein Wandpfeiler sein, man könnte es aber auch als Stahlrahmen ausbilden (siehe Foto als Bsp.)

    150211_Stahlrahmen_01.jpg
     
  6. moe7777

    moe7777

    Dabei seit:
    11. Februar 2015
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Medien
    Ort:
    FFM
    Danke Thomas. Wovon ist das abhängig ob oder ob nicht der kürzere Träger (Auflager B) benötigt wird? Ich dachte da liegt das Dach auf?! Auflager B Wand ist eine Giebelseite. Ich fahre heute mal hin und mache Fotos von der Balkonsituation.
     
  7. Thomas B

    Thomas B

    Dabei seit:
    17. August 2005
    Beiträge:
    11.181
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Ing.
    Wenn die Decke statisch gesehen von der Auflager B - Seite zur Mittelwand (welche es durch einen Träger zu ersetzen gilt) spannt, so kann es sein daß dieser Wandstreifen gar keine Last bekommt.

    Fotos könnten helfen, ersetzen aber sicherlich nicht den Fachmann vor Ort (Statiker).

    Was die reine Trägerhöhe anbelangt, so ist diese natürlich von den Lasten abhängig, die in den Träger/ Rahmen eingeleotet werden sollen. Bei einer Spannweite von 3,80 m sehe ich da keine exorbitanten Profilstärken bei herauskommen. Mein Tipp: Irgendwas zwischen HE-B 160 und 200 (sofern da icht noch mehrere Gecshoße drauf stehen....).
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

2 Stahlträger freitragend. Durchführbar?

Die Seite wird geladen...

2 Stahlträger freitragend. Durchführbar? - Ähnliche Themen

  1. Grundriss 2-Geschosser mit Satteldach

    Grundriss 2-Geschosser mit Satteldach: Wir haben mittlerweile ein Grundstück gekauft und haben jetzt beim Architekten den ersten Kaffee zusammen getrunken. Die Chemie stimmt soweit. Von...
  2. Vor Fenstermontage 2 cm xps auf Brüstung kleben....

    Vor Fenstermontage 2 cm xps auf Brüstung kleben....: so das die Fenster auf dem xps montiert werden, so ist der Vorschlag des Fensterbauers um Schwachstelle Fensterbank oder unteren Anschluss in...
  3. Direkt auf Gipskarton streichen? HWR - Alpina 2 in1?

    Direkt auf Gipskarton streichen? HWR - Alpina 2 in1?: Hallo zusammen, wir bauen gerade ein Fertigaus und Innen ist alles Gipskarton und später Q2 verspachtelt. Da stellen wir uns generell die Frage...
  4. Wartungsklappe in 2-zügigem Schornstein einbauen

    Wartungsklappe in 2-zügigem Schornstein einbauen: Servus! Unser Haus ist fertig und wir wohnen seit ~2 Jahren darin. Leider wurde der Schornstein so eingebaut, dass sich die Wartungsklappen im...
  5. Media-Raum - 2 zusätzliche Stromkreise -> Leitungsdicke

    Media-Raum - 2 zusätzliche Stromkreise -> Leitungsdicke: hi, es sollen 2 zusätzliche Stromkreise in den Media-Raum gelegt werden. Dort laufen mehrere PC´s (1000 Watt-Netzteile). Auch ein großer...