50 m Abwasserleitung zu flach im Außenbereich, Frostgefahr

Diskutiere 50 m Abwasserleitung zu flach im Außenbereich, Frostgefahr im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, wir wollen ein Bad in ein Nebengebäude einbauen, das ziemlich tief liegt. Die Abwasserleitung bis zur Sammelgrube verläuft dann im...

  1. Klingone

    Klingone

    Dabei seit:
    22. Dezember 2015
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Oderberg
    Hallo Forum,

    wir wollen ein Bad in ein Nebengebäude einbauen, das ziemlich tief liegt. Die Abwasserleitung bis zur Sammelgrube verläuft dann im Außenbereich 50 m lang. Gehen wir an die vorhandene Einlauföffnung oben in der Grube, liegen weite Bereiche der KG-Leitung nur 30-40 cm unter Niveau. Das würde einfrieren im Winter. Ich sehe jetzt 3 Möglichkeiten:

    1. Flach einbauen, aber eine 50-m- Rohrbegleitheizung schräg darunter, die eingesteckt wird, wenn es nicht mehr abläuft
    2. Die KG Leitung frostfrei auf 1 m unter Niveau einbauen und tiefer an die Sammelgrube anschließen. Dadurch würde immer wieder Wasser in der Leitung stehen, wenn die Grube noch nicht ganz voll ist. Evt. würden sich dadurch Sinkstoffe auf dem Rohrboden absetzen und die Leitung könnte auch im Sommer verstopfen.
    3. Auch tief einbauen, vor der Grube in einen neu zu bauenden Schacht leiten und im Schacht eine Tauchpumpe, die in die Grube rüberpumpt.

    Hat jemand Erfahrungen, welche Lösung die beste ist oder ob es noch andere gibt?
    Danke im Voraus
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Tiefbaufotograf, 10. September 2016
    Tiefbaufotograf

    Tiefbaufotograf

    Dabei seit:
    2. September 2016
    Beiträge:
    245
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tiefbauunternehmer
    Ort:
    Dortmund
    Leitung flach legen und Graben mit Glasschaumschotter verfüllen.
     
  4. Klingone

    Klingone

    Dabei seit:
    22. Dezember 2015
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Oderberg
    Das wäre wie eine Dämmung der KG Leitung. Da sie keine eigene Wärme produziert, bekäme ich nur eine leichte Verzögerung. Das würde mir nicht reichen bei der Länge und geringen Tiefe. Und darüber soll Rasen wachsen, ich könnte also nicht besonders stark dämmen.
     
  5. #4 Tiefbaufotograf, 11. September 2016
    Tiefbaufotograf

    Tiefbaufotograf

    Dabei seit:
    2. September 2016
    Beiträge:
    245
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tiefbauunternehmer
    Ort:
    Dortmund
    Wann friert eine Abwasserleitung ein? Welche Umstände müssen gegeben sein?
     
  6. Klingone

    Klingone

    Dabei seit:
    22. Dezember 2015
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Oderberg
    Wenn immer wieder wenig kaltes Wasser kommt und der Weg so lang ist, dass es sich auf Null runterkühlt. Also z.B. beim öfteren Händewaschen. Wenn sich erstmal ein Eisklumpen gebildet hat, wird er automatisch immer größer. Wenn es dann taut, ist die Leitung noch lange nicht frei. Erst muss das Tauwetter eine Weile in den Boden ziehen und auch bleiben.
     
  7. #6 Tiefbaufotograf, 11. September 2016
    Tiefbaufotograf

    Tiefbaufotograf

    Dabei seit:
    2. September 2016
    Beiträge:
    245
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tiefbauunternehmer
    Ort:
    Dortmund
    Ich denke bei sowas immer an Wahrscheinlichkeiten, eine reine Kosten-Nutzen-Rechnung. Natürlich gibt es auch Glasschaumschotter nicht umsonst, zumal man das überschüssige Material an Grabenaushub auch entsorgen muss.

    Ich frage mich halt, wie oft und wie lange es in Eberswalde so kalt ist, dass einem eine Abwasserleitung in 40cm Tiefe komplett einfriert. Hier in Dortmund hatten wir seit 20 Jahren nicht mehr lange genug Frost für 40cm Tiefe.
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

50 m Abwasserleitung zu flach im Außenbereich, Frostgefahr

Die Seite wird geladen...

50 m Abwasserleitung zu flach im Außenbereich, Frostgefahr - Ähnliche Themen

  1. HP08L-M-BC vs. S08L-M-CC

    HP08L-M-BC vs. S08L-M-CC: Soweit ich das bisher verstanden habe, ist der große Unterschied zwischen Split und Kompakt Bauweisen der , dass der Kompresser/Verdichter...
  2. Ca 50 cm Bruchsteinwand außen Dämmen.

    Ca 50 cm Bruchsteinwand außen Dämmen.: Guten morgen Experten. Will meine Fassade aus Bruchstein mit 8 cm Steinwolle dämmen. Da ich selber Fassadenbauer bin mache ich die arbeit...
  3. freistehendes Haus auf 236 m² möglich

    freistehendes Haus auf 236 m² möglich: Hallo, wir haben ein Grundstück in einer wirklich tollen Umgebung gesehen. Der einzige bisher ersichtliche Nachteil ist die Grundstücksgröße:...
  4. Auslegung LWP - bei 50 Grad??

    Auslegung LWP - bei 50 Grad??: Moin liebes Forum, ich traue mich nach zehn Jahren an ein neues Projekt, nennen wir es ebenerdigen Bungalow. Der Bungalow wird 160m2 haben,...
  5. Bodenplatte im Außenbereich nivellieren

    Bodenplatte im Außenbereich nivellieren: Hi zusammen, bei der Bodenplatte für unseren gemauerten Pool gibt es ein paar Unebenheiten, die Oberfläche ist durchs Abziehen an manchen...