Abdichtung nach DIN 18195-6 bestellt, 18195-4 bekommen

Diskutiere Abdichtung nach DIN 18195-6 bestellt, 18195-4 bekommen im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, mich quält eine Frage: Wenn trotz Lastfall Bodenfeuchte explizit eine Schwarze Wanne nach DIN 18195-6(Ob dies sinnvoll ist,...

  1. #1 Graf Zahl, 17. Juni 2009
    Graf Zahl

    Graf Zahl

    Dabei seit:
    12. März 2009
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Berlin
    Hallo Bauexperten,

    mich quält eine Frage: Wenn trotz Lastfall Bodenfeuchte explizit eine Schwarze Wanne nach DIN 18195-6(Ob dies sinnvoll ist, lass ich mal außer Acht) gemäß Leistungsverzeichnis hergestellt werden soll. Sind dann Wanddurchdringungen für den Lastfall Bodenfeuchte zulässig?

    LG, Graf Zahl
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Ralf Dühlmeyer, 17. Juni 2009
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    34.325
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Nö..
     
  4. Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    5. Februar 2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Das kommt wohl auf die exakten Formulierungen im LV an
     
  5. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    2. April 2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Nö, dann hätten Bedenken angemeldet werden müssen.
     
  6. #5 Abdichten, 17. Juni 2009
    Abdichten

    Abdichten

    Dabei seit:
    15. Februar 2009
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Holz und Bautenschutz
    Ort:
    Adelheidsdorf
    Nö. wenn schon schwarze Wanne dann richtig.
    Frage mich wie der BU den wandabschluss hergestellt hat.
     
  7. Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    5. Februar 2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Seit Ihr Euch sicher, dass es überhaupt der gleich AN war, der auch die SW gebaut hat? Ich fände ein paar detailliertere Informationen hier angebracht.
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    2. April 2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    eine richtige schwarze Wanne schließt nur oberhalb des Geländes an der Wand an und ab.
     
  10. #8 Abdichten, 17. Juni 2009
    Abdichten

    Abdichten

    Dabei seit:
    15. Februar 2009
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Holz und Bautenschutz
    Ort:
    Adelheidsdorf
    Das stimmt !
     
Thema:

Abdichtung nach DIN 18195-6 bestellt, 18195-4 bekommen

Die Seite wird geladen...

Abdichtung nach DIN 18195-6 bestellt, 18195-4 bekommen - Ähnliche Themen

  1. Aufgestemmte Fuge zum Erdreich wieder abdichten

    Aufgestemmte Fuge zum Erdreich wieder abdichten: Hallo, wir haben einen Anbau, der ca. 30 cm Tiefer als der Altbau liegt. Die Bodenplatte des Anbaus wurde 1978 an das Fundament des Altbaus...
  2. Haustür Abdichten/Anschluss

    Haustür Abdichten/Anschluss: Hallo. Ich baue gerade eine Werkstatt in der nun die Eingangstür eingebaut wurde. In der nächsten Woche fange ich mit dem Fußbodenaufbau an....
  3. Kanal für Heizung in Bodenplatten richtig abdichten

    Kanal für Heizung in Bodenplatten richtig abdichten: Hallo, bin neu hier und auf der Suche nach Expertenhilfe. Ich hoffe mein Thema ist in der richtigen Rubrik. Folgende Situation: Mein Haus stammt...
  4. Frostschürze / Bodenplatte seitlich abdichten?

    Frostschürze / Bodenplatte seitlich abdichten?: Hi, wir Bauen ein Haus ohne Keller, mit folgendem Aufbau: Bodenplatte: - 15cm Schottertragschicht - 25cm Tragende Bodenplatte - 24cm Hohe...
  5. Abdichtung Balkontür

    Abdichtung Balkontür: Hallo, ich war neulich bei meinem Vater und habe dort mit entsetzen feststellen müssen wie kalt doch sein Schlafzimmer ist. Anbei Bilder in denen...