Abdichtung zwischen OG und Spitzgiebel notwendig?

Diskutiere Abdichtung zwischen OG und Spitzgiebel notwendig? im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Ist es notwendig eine Abdichtung zwischen OG-Decke und unbeheiztem Spitzgiebel auszuführen, obwohl bis einschließlich Spitzgiebel gedämmt wurde?...

  1. HenniBenni

    HenniBenni

    Dabei seit:
    2. Juni 2003
    Beiträge:
    112
    Zustimmungen:
    0
    Ort:
    Schifferstadt
    Benutzertitelzusatz:
    Geht nicht gibts nicht -> für Selbstbauer!
    Ist es notwendig eine Abdichtung zwischen OG-Decke und unbeheiztem Spitzgiebel auszuführen, obwohl bis einschließlich Spitzgiebel gedämmt wurde?

    Genauer Aufbau ab diffusionsoffener Unterspannbahn:

    - Vollsparrendämmung 200mm Klemmfilz 040
    - 15mm OSB-Platte ContiFinish längsseitig mit PU-Kleber in N+F verklebt und stirnseitig mit Sicrall abgeklebt
    - Kehlbalkenzangen, Durchgänge, etc. mit Rissan abgeklebt
    - Giebelanschlüsse (Ytong) mit 15mm dickem Kompriband
    - OG-Decke beplankt wie Dachschräge/Abseite
    - geplant: zusätzliche Dämmung OG-Decke 160mm Klemmfilz 040

    Besteht in der Dämmebene OG-Decke Gefahr für Feuchteschäden? Der Arbeitsaufwand alle OG-Decken nochmal luftdicht mit Rissan abzukleben wäre enorm. Lasse ich dann nicht lieber gleich die ganze OG-Deckendämmung weg?!

    Danke,
    Henrik
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. HenniBenni

    HenniBenni

    Dabei seit:
    2. Juni 2003
    Beiträge:
    112
    Zustimmungen:
    0
    Ort:
    Schifferstadt
    Benutzertitelzusatz:
    Geht nicht gibts nicht -> für Selbstbauer!
    Weiß hier wirklich kein Luftdichtexperte Rat? Oder ist die Frage unklar?
    Bitte helfen!
     
  4. Ebel

    Ebel

    Dabei seit:
    5. Juli 2002
    Beiträge:
    675
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Physiker
    Ort:
    14822 Borkheide
    Benutzertitelzusatz:
    Dipl-Physiker
    Es geht nicht um Dämmung, sondern darum, daß keine relative Feuchtigkeit über 80 % entsteht.

    Wenn der Giebel zwar gedämmt, aber nicht beheizt ist, wird dort eine niedrige Temperatur herrschen. Wenn keine Dampfsperre zwischen OG und Giebel ist, herrscht im Giebel der gleiche Wasserdampfdruck wie im Obergeschoß. Da aber die Temperatur niedriger liegt, ist bei gleichem Dampfdruck die relative Feuchtigkeit höher.

    Eine abgestufte Dichtigkeit soll in jedem Raum den Dampfdruck senken:

    In der Wohnung herrscht der höchste Wasserdampfdruck, durch eine Sperrfolie entsteht ein großer Widerstand gegen das Strömen, d.h. es strömt nur ganz wenig Wasserdampf durch die Sperrfolie. Aber auch das wenige muß leicht entweichen können (deshalb diffusionsoffene Folien), sonst steigt der Dampfdruck trotz einer Sperrfolie langsam an.

    An einem Beispiel erklärt: Mit einem tropfenden Wasserhahn werden Sie in der Regel eine Badewanne nicht voll bekommen - bis der nächste Tropfen fällt, ist von der großen Wasserfläche schon mehr verdunstet als der Tropfen neues Wasser bringt. Kann aber der Wasserdampf nicht entweichen (z.B. die kleine Öffnung einer Flasche) wird sich die Flasche füllen - und schließlich überlaufen.
     
  5. HenniBenni

    HenniBenni

    Dabei seit:
    2. Juni 2003
    Beiträge:
    112
    Zustimmungen:
    0
    Ort:
    Schifferstadt
    Benutzertitelzusatz:
    Geht nicht gibts nicht -> für Selbstbauer!
    OK. Habe verstanden! Also doch die Ränder und Fugen der OSB-Platten abkleben, um eine ordnungsgemäße Dampfbremse herzustellen.

    Danke!
     
  6. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Abdichtung zwischen OG und Spitzgiebel notwendig?

Die Seite wird geladen...

Abdichtung zwischen OG und Spitzgiebel notwendig? - Ähnliche Themen

  1. Giebelwand dämmen notwendig ?

    Giebelwand dämmen notwendig ?: Hallo Zusammen, ich habe mich schon ein wenig eingelesen, aber dennoch zu meinem Dach konkrete Fragen: Das Dachgeschoss meines Reiheneckhauses...
  2. Verblendmauerwerk im erdberührten Bereich mit Bitumen abdichten

    Verblendmauerwerk im erdberührten Bereich mit Bitumen abdichten: Hallo zusammen, durch das auffüllen der Terrasse werden die ersten 2-3 Klinkerreihen im Erdreich unter der Geländerreihe verschwinden. Unser...
  3. Abdichtung und Wärmeisolierung der Bodenplatte

    Abdichtung und Wärmeisolierung der Bodenplatte: Hallo zusammen, sollte die Bodenplatte (WU Beton) seitlich (vertikal) mit Bitumenanstrich / KMB etc. abgedichtet und mit zusätzlicher...
  4. Lüftungsdurchlass in Betonwand betonieren - Abdichtung?

    Lüftungsdurchlass in Betonwand betonieren - Abdichtung?: Hallo, ich brauche in einer zu gießenden 24er Betonwand Belüftungsrohre mit ~ 75mm Durchmesser. Beim HT DN75 Abflussrohr kann man ja einen...
  5. Ausgleichen Boden OG für . .

    Ausgleichen Boden OG für . .: Hallo liebe Leute , also Untergeschoss ist fertig vorbereitet für Heizungsbauers . Hat prima geklappt mit den Deo Platten und der Schüttng bei den...