Abdichtung zwischen OG und Spitzgiebel notwendig?

Diskutiere Abdichtung zwischen OG und Spitzgiebel notwendig? im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Ist es notwendig eine Abdichtung zwischen OG-Decke und unbeheiztem Spitzgiebel auszuführen, obwohl bis einschließlich Spitzgiebel gedämmt wurde?...

  1. #1 HenniBenni, 23.10.2003
    HenniBenni

    HenniBenni

    Dabei seit:
    02.06.2003
    Beiträge:
    112
    Zustimmungen:
    0
    Ort:
    Schifferstadt
    Benutzertitelzusatz:
    Geht nicht gibts nicht -> für Selbstbauer!
    Ist es notwendig eine Abdichtung zwischen OG-Decke und unbeheiztem Spitzgiebel auszuführen, obwohl bis einschließlich Spitzgiebel gedämmt wurde?

    Genauer Aufbau ab diffusionsoffener Unterspannbahn:

    - Vollsparrendämmung 200mm Klemmfilz 040
    - 15mm OSB-Platte ContiFinish längsseitig mit PU-Kleber in N+F verklebt und stirnseitig mit Sicrall abgeklebt
    - Kehlbalkenzangen, Durchgänge, etc. mit Rissan abgeklebt
    - Giebelanschlüsse (Ytong) mit 15mm dickem Kompriband
    - OG-Decke beplankt wie Dachschräge/Abseite
    - geplant: zusätzliche Dämmung OG-Decke 160mm Klemmfilz 040

    Besteht in der Dämmebene OG-Decke Gefahr für Feuchteschäden? Der Arbeitsaufwand alle OG-Decken nochmal luftdicht mit Rissan abzukleben wäre enorm. Lasse ich dann nicht lieber gleich die ganze OG-Deckendämmung weg?!

    Danke,
    Henrik
     
  2. Anzeige

    Ich kann dir diesen Ratgeber empfehlen. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 HenniBenni, 30.10.2003
    HenniBenni

    HenniBenni

    Dabei seit:
    02.06.2003
    Beiträge:
    112
    Zustimmungen:
    0
    Ort:
    Schifferstadt
    Benutzertitelzusatz:
    Geht nicht gibts nicht -> für Selbstbauer!
    Weiß hier wirklich kein Luftdichtexperte Rat? Oder ist die Frage unklar?
    Bitte helfen!
     
  4. Ebel

    Ebel

    Dabei seit:
    05.07.2002
    Beiträge:
    675
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Physiker
    Ort:
    14822 Borkheide
    Benutzertitelzusatz:
    Dipl-Physiker
    Es geht nicht um Dämmung, sondern darum, daß keine relative Feuchtigkeit über 80 % entsteht.

    Wenn der Giebel zwar gedämmt, aber nicht beheizt ist, wird dort eine niedrige Temperatur herrschen. Wenn keine Dampfsperre zwischen OG und Giebel ist, herrscht im Giebel der gleiche Wasserdampfdruck wie im Obergeschoß. Da aber die Temperatur niedriger liegt, ist bei gleichem Dampfdruck die relative Feuchtigkeit höher.

    Eine abgestufte Dichtigkeit soll in jedem Raum den Dampfdruck senken:

    In der Wohnung herrscht der höchste Wasserdampfdruck, durch eine Sperrfolie entsteht ein großer Widerstand gegen das Strömen, d.h. es strömt nur ganz wenig Wasserdampf durch die Sperrfolie. Aber auch das wenige muß leicht entweichen können (deshalb diffusionsoffene Folien), sonst steigt der Dampfdruck trotz einer Sperrfolie langsam an.

    An einem Beispiel erklärt: Mit einem tropfenden Wasserhahn werden Sie in der Regel eine Badewanne nicht voll bekommen - bis der nächste Tropfen fällt, ist von der großen Wasserfläche schon mehr verdunstet als der Tropfen neues Wasser bringt. Kann aber der Wasserdampf nicht entweichen (z.B. die kleine Öffnung einer Flasche) wird sich die Flasche füllen - und schließlich überlaufen.
     
  5. #4 HenniBenni, 30.10.2003
    HenniBenni

    HenniBenni

    Dabei seit:
    02.06.2003
    Beiträge:
    112
    Zustimmungen:
    0
    Ort:
    Schifferstadt
    Benutzertitelzusatz:
    Geht nicht gibts nicht -> für Selbstbauer!
    OK. Habe verstanden! Also doch die Ränder und Fugen der OSB-Platten abkleben, um eine ordnungsgemäße Dampfbremse herzustellen.

    Danke!
     
  6. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Abdichtung zwischen OG und Spitzgiebel notwendig?

Die Seite wird geladen...

Abdichtung zwischen OG und Spitzgiebel notwendig? - Ähnliche Themen

  1. Abdichtung Hauswirtschaftsraum mit Bodenablauf

    Abdichtung Hauswirtschaftsraum mit Bodenablauf: Hallo zusammen, möchte meinen Hauswirtschaftraum im Keller mit Bodenablauf vor dem Fliesenlegen korrekt abdichten. Die Verbundabdichtung auf dem...
  2. Bodentiefes Fenster Abdichtung innen

    Bodentiefes Fenster Abdichtung innen: Hallo, wie ist ein solches bodentiefes Fenster innen abzudichten? Vielen Dank schon mal. Gruß Steffen
  3. Abdichtung Bodenplatte zu Mauerwerk

    Abdichtung Bodenplatte zu Mauerwerk: Hallo, Unsere Bodenplatte wurde vor dem Betonieren mit 12cm EPS Perimeterdämmung abgestellt. Darauf kam dann eine lose aufgelegte Bauder V60 S4...
  4. Abdichten des Anschluss Betonrohr an KG Rohr ,

    Abdichten des Anschluss Betonrohr an KG Rohr ,: Bei unserem Kanalanschluss ist an das bestehende Betonrohr ein KG Rohr übergeschoben worden, nach nunmehr 10 Jahren sind am Anschluss Wurzeln...
  5. Fuge/Spalt an Übergang Boden/Außenwand vor Regenwasser abdichten

    Fuge/Spalt an Übergang Boden/Außenwand vor Regenwasser abdichten: Hallo an alle, wir haben vor ca. 2 Jahren ein altes Haus ( Baujahr 1915) in Hanglage gekauft und renovieren/sanieren seitdem, das meiste in...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden