Abwasser von Toilette läuft in den Duschablauf

Diskutiere Abwasser von Toilette läuft in den Duschablauf im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, vor 2 1/2 Jahren haben wir unseren Neubau bezogen. Seit wenigen Wochen hat sich eine gewisse Geruchsbelastung im Gäste-Bad...

  1. svs04

    svs04

    Dabei seit:
    29.01.2010
    Beiträge:
    47
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Wachtberg
    Hallo,

    vor 2 1/2 Jahren haben wir unseren Neubau bezogen.

    Seit wenigen Wochen hat sich eine gewisse Geruchsbelastung im Gäste-Bad entwickelt. Wir haben in den Abfluss geschaut, den Geruchsverschluss entfernt - und fanden dort alles, was man eigentlich die Toilette herunterspült...incl. kleiner Fliegen, die sich dort schon entwickelt haben.

    Sauber gemacht, getestet - beim Betätigen der Toilettenspülung steigt der Wasserspiegel im Duschablauf an, dann gehts wieder runter.
    Die Dusche ist in der Ecke, in der das Abwasserrohr herunter in den Keller und in den Kanal führt, die Toilette ist direkt daneben.

    Weder die Toilette zeigt bei Betätigung der großen Taste Verstopfungserscheinungen, noch die Dusche bei heftigem Wasserstrahl. Durch den Duschablauf habe ich auch schon meine 5m-Spirale gehalten, es waren keine Widerstände spürbar (bis auf den Bogen nach 100cm). Keine Besserung nach Einsatz der Spirale.

    Vermutlich muss man nun mit der Kamera rein, oder?
    Da wir schon mehr als zwei Jahre wohnen, ist der Sanitär-Installateur vermutlich aus der Gewährleistung heraus, oder? Auf unsere Anfragen per Email und Telefon meldet er sich nicht zurück.

    Fordern wir ihn schriftlich per Einschreiben auf, der Sache auf den Grund zu gehen, und im Falle von Baumurks als Gewährleistung kostenfrei zu beheben?

    Danke,

    svs04
     
  2. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Moin,

    so wie es hier aussieht, wird es sicherlich eine beginnende Verstopfung im Bereich des Übergangs in den Keller handeln. Welche Nennweiten sind verlegt worden? Wie ist die Leitung belüftet?

    Aber richtig, eine Kamerabefahrung könnte die Ursache zeigen.

    Gruß

    Bruno Bosy
     
  3. #3 gunther1948, 04.11.2012
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    ist das fallrohr über dach entlüftet?
    falsche anschlusshöhe dusche zu wc. wc abfluss mit starkem gefälle verlegt und drückt dann auf der gegenseite in den duschabfluss der relativ flach verläuft.
    stell mal ein bild/zeichnung mit der anordnung rein.

    gruss aus de pfalz
     
Thema: Abwasser von Toilette läuft in den Duschablauf
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. toilettenspülung dusche låuft über

    ,
  2. abwasser gefälle dusche vor Toilette

    ,
  3. klospülung abfluss dusche

    ,
  4. Dusche mit Toilette verbunden,
  5. abfluss dusche toilette,
  6. toilette spuelung gerausch in dusche,
  7. toilettenwasser laeuft in dusch,
  8. toilettenwasser läuft in dusche,
  9. Nennweite duschablauf Bodenplatte,
  10. dusche abwasser aus toilette,
  11. toilette läuft,
  12. abwasser der toilette durch dusche
Die Seite wird geladen...

Abwasser von Toilette läuft in den Duschablauf - Ähnliche Themen

  1. Bad in Waschkeller (und Bar in Hobbykeller)? Zuwasser und Abwasser?

    Bad in Waschkeller (und Bar in Hobbykeller)? Zuwasser und Abwasser?: Hallo. Aufgrund der Verlegung einiger Kabel will ich einen Ort im Waschkeller aussparen was Rack etc. angeht. Die Nachbarin hat dort ein Bad....
  2. Waschmaschinen Abwasser in Regenrohr leiten erlaubt?

    Waschmaschinen Abwasser in Regenrohr leiten erlaubt?: Hallo Zusammen, Folgende Situation, vor 10 Jahren eine 2 Zimmer Eigentumswohnung Kernsaniert und dabei in der Wohnung komplett die Thematik für...
  3. Abwasser mal anders ?

    Abwasser mal anders ?: Hallo, suche mal wieder eine Bastel-Lösung. Ich möchte ein kleines Waschbecken im Außenbereich (überdacht) montieren. Leider gibt's aber auf der...
  4. Abwasser nachträglich unter Fussbodenheizung

    Abwasser nachträglich unter Fussbodenheizung: Hallo Forum. Ich bewohne einen neuen Bungalow in dem komplett Fussbodenheizung verlegt worden ist. Jetzt muss leider in Nachhinein die Küche...
  5. Reihenfolge Dusche, WC, Wanne - Anschluss an das Abwasserrohr

    Reihenfolge Dusche, WC, Wanne - Anschluss an das Abwasserrohr: Hallo zusammen, ich habe eben etwas in der DIN-Norm gestöbert, konnte aber keine klare Aussage finden. Daher die Frage an die Experten:...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden