Abwasserleitung - Druckprüfung nicht bestanden

Diskutiere Abwasserleitung - Druckprüfung nicht bestanden im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Bei uns wurde heute die Druckprüfung vorgenommen und trotz 3-maliger Messung nicht bestanden. Der Druck sinkt innerhalb von 2 Minuten um ca. 30%....

  1. #1 capslock, 18.05.2009
    capslock

    capslock

    Dabei seit:
    12.08.2008
    Beiträge:
    1.148
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Phys.
    Ort:
    Südwest
    Bei uns wurde heute die Druckprüfung vorgenommen und trotz 3-maliger Messung nicht bestanden. Der Druck sinkt innerhalb von 2 Minuten um ca. 30%. Anschließend wurden Abwasser- und Fallrohr mit der Kamera untersucht, Defekte wurden keine gefunden.

    Der Schluß war, irgendwo müsse eine Gummidichtung fehlen, wo könne man nicht feststellen, ohne alles wieder auszugraben und auseinanderzunehmen. Aber eine fehlende Dichtung sei nicht schlimm, und als Nachweis für die Dichtigkeitsprüfung reiche auch die Kamerafahrt.

    Ist das wirklich nicht so tragisch?

    Und sollte ich mit dem Bauunternehmer sowas wie eine Abnahme unter Vorbehalt machen?
     
  2. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.211
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Wieso Abnahme?
    Hattest Du denn eine undichte Leitung bestellt...?
     
  3. #3 MoRüBe, 18.05.2009
    MoRüBe

    MoRüBe Gast

    Diese Frage ist doch sicherlich..

    ... ein Scherz, oder?:Baumurks
     
  4. #4 capslock, 18.05.2009
    capslock

    capslock

    Dabei seit:
    12.08.2008
    Beiträge:
    1.148
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Phys.
    Ort:
    Südwest
    Naja, wenn ich selbst einen separaten Betrieb mit der Überprüfung beauftrage und der mir auch auf besorgte Nachfrage versichert, es käme vor und wäre weder technisch noch von den Vorschriften ein Problem, dann glaube ich das erstmal. Zur Sicherheit frage ich dann nochmal hier, wo die Betriebe nicht von "vor Ort" sind und sich alle irgendwo kennen.
     
  5. #5 MoRüBe, 18.05.2009
    MoRüBe

    MoRüBe Gast

    Schöner Artikel...

    ...

    http://www.geldratgeber.de/pageID_5105816.html

    Noch Fragen?

    Darüber hinaus: ich meine, undichte Abwasserrohre sind als Straftatbestand der Gewässerverunreinigung mit aufgenommen worden.

    Nur mal so nebenbei...
     
  6. #6 Meizter, 18.05.2009
    Meizter

    Meizter

    Dabei seit:
    23.11.2008
    Beiträge:
    419
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurer u.Betonbauermeister
    Ort:
    Kaiserslautern
    .....Der Druck sinkt innerhalb von 2 Minuten um ca. 30%. Nehme mal anstatt dem Druck Fäkalienwasser? Was sagst du dann?
    Ich würde sagen das machen wir nocheinmal, nicht zur strafe nur zur Übung!!! Gummiddichtung vergessen....Hoffentlich vergisst der rohrbauer nicht woanders den gummi
     
  7. #7 capslock, 18.05.2009
    capslock

    capslock

    Dabei seit:
    12.08.2008
    Beiträge:
    1.148
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Phys.
    Ort:
    Südwest
    "Hausbesitzer müssen nachweisen, dass ein Gutachter eine Dichtheitsprüfung vorgenommen hat. Häufig ist dessen Untersuchung mit einer Kanalkamera aber nicht aussagekräftig genug. Dann verschließt der Kanaltechniker das Rohr an beiden Seiten und setzt es mit Wasser oder Luft unter Druck. Fällt der Druck ab, ist die Leitung an irgendeinem Abschnitt defekt und muss saniert werden."

    In dem Link klingt es so, als würde eine Kamerauntersuchung ausreichen, und nur in Grenzfällen würde Druckprüfung eingesetzt. Bei uns war es andersrum: Druckprüfung zuerst, aber nicht ok, Kameraprüfung ohne jede Beschädigung.

    Was ist denn jetzt maßgeblich?

    Und was für ein Interesse hätte das von mir beauftragte Fachunternehmen, mir einen vom Pferd zu erzählen?
     
  8. #8 Haniball, 19.05.2009
    Haniball

    Haniball

    Dabei seit:
    07.11.2008
    Beiträge:
    55
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Hannover
    Hallo,

    es kommt auf die Satzung an.

    Z.B. in Hannover verlangt das Stadtentwässerungsamt eine Dichtigkeitsprobe.

    Ich hatte mal ein BV, wo eine 120m lange Abwasserleitung incl. 2 Durchgangs-
    schächte zu prüfen waren. Das Entwässerungsamt wollte nicht die drei
    Haltungen einzeln, sondern die Strecke incl. der Schächte in einem Stück
    geprüft wissen.

    Also per Blase den Ablauf am Übergabeschacht verschlosssen, dann
    über Hydrant abends alles bis GOK aufgefüllt (ca. 7 m³ Wasser) und am
    Morgen nochmal kontrolliert. O.K. es war alles einwandfrei, aber der
    Mitarbeiter vom Stadtentwässerungsamt war doch schon sehr
    pingelig.

    ---
     
  9. #9 capslock, 19.05.2009
    capslock

    capslock

    Dabei seit:
    12.08.2008
    Beiträge:
    1.148
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Phys.
    Ort:
    Südwest
    Danke! Die Satzung gibt bei Suche nach dicht nur das hier her "Der Prüfschacht ist so nahe wie technisch möglich an die öffentliche Abwasseranlage
    zu setzen; er muss stets zugänglich und bis auf Rückstauebene (§ 19) wasserdicht
    ausgeführt sein."

    Da werde ich wohl mal im Tiefbauamt anrufen müssen.
     
  10. #10 Carden. Mark, 19.05.2009
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.395
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Die Dichtigkeitsprüfung ist ein Neuer Erlass dem auch ältere Häuser bald unterliegen.
    Was machst Du, wenn der in 15 Jahren geändert wird?

    Außerdem ist es NUR die Leitungsstrecke eines EFH.
    Ich hatte Mitte letzten Jahres das Problem bei einem 24 WE auf 2 Etagen.
    Die Wegstrecke der Leitungen kannste wohl nur erahnen. :(

    Die Frage was zu tun war stellte sich für mich nicht. (wohl gemerkt - ich war der BU)
    Der Fehler waren Fehlpreoduktionen der DN 100 - 2,0 m Rohre im Muffenbereich.
    Keine vergessenen Dichtungen.
     
  11. #11 MoRüBe, 19.05.2009
    MoRüBe

    MoRüBe Gast

    Ich glaubs einfach nicht...

    ... die Abwasserleitung hat dicht zu sein. Punkt Ende Basta Aus. Wenn sie nicht dicht sein müßte, könnte man sich jeden Test sparen.

    Und nächste Woche machen wir dann nen Drucktest bei Deiner FBH mit gleichem Ergebnis, oder was?

    *verständnislosdenkopfschüttelndegrüße*

    Genau wegen solcher depperter Tiefbauer, die zu blöd sind ne Abwasserleitung dicht zu bekommen, werden die Anforderungen immer abstruser (und teurer logischerweise)

    Und warum er das macht? Na nu denk mal nur für 5 ct nach:offtopic:
     
  12. joegeh

    joegeh

    Dabei seit:
    18.02.2007
    Beiträge:
    812
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerker
    Ort:
    München; Bayern, near Germany
    Da hilft nur Aufgraben und Nachschauen.

    Unser lieber Tiefbauer hatte sogar ein Dichtheitsprotokoll erstellt.... Alles OK hieß es.
    2 Wochen später bei einem starken Regenguß war dann die Hauseinführung undicht, die Doyma-Dichtung war nicht korrekt eingebaut, der Tiefbauer ging (dummerweise in meinem Beisein) mit einem schwerem Hammer auf die KG Leitung los und bekam, oh Wunder, die Doyma dicht. Ich bestand auf einer weiteren Druckprüfung, weil ich den Vedacht hatte dass die im Boden liegende Leitung beschädigt worden war.
    Siehe da, die Leitung war undicht. Boden aufgegraben, in keiner Muffe war eine Dichtung drin, der Monteur der das gemacht hatte war mittlerweile nicht mehr bei der Firma angestellt, er hatte die Dichtprüfung gar nicht gemacht....nur das Protokoll. Ohne Gummis kann man halt so ein Rohr viel leichter zusammenstecken. :Baumurks
     
  13. #13 capslock, 19.05.2009
    capslock

    capslock

    Dabei seit:
    12.08.2008
    Beiträge:
    1.148
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Phys.
    Ort:
    Südwest
    BU sagt, die fünf Fallrohranschlüsse hätten jeweils im letzten Rohrstück keine Dichtung, weil man die ja bei Hausmontage nochmal rausnehmen müsse. Prüfer hätte eigentlich nur den Abwasserteil prüfen sollen und die Fallrohreinleitungen mit einer Blase absperren.

    Letztes Rohrstück wackelt tatsächlich, werde morgen mal den Prüfer anrufen.
     
  14. #14 Carden. Mark, 19.05.2009
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.395
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    @JOEGEH - Seit wann werden "Doyma-Dichtungen" bei den Abwasserdrucktests mitgeprüft??
     
  15. joegeh

    joegeh

    Dabei seit:
    18.02.2007
    Beiträge:
    812
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerker
    Ort:
    München; Bayern, near Germany
    Wo hatte ich geschrieben das die Doyma-Dichtung überhaupt geprüft wurde?
    Du weißt aber schon was eine Doyma-Dichtung ist? Oder?:wow
     
  16. #16 Manfred Abt, 20.05.2009
    Manfred Abt

    Manfred Abt

    Dabei seit:
    18.08.2005
    Beiträge:
    3.848
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Die Begründungen werden ja immer verrrückter. Es gibt keine Regelung, die für das letzte Rohr eine Ausnahme hinsichtlich der Dichtheit macht. Auf Dichtheit zu prüfen sind alle im Erdreich verlegten oder unzugänglich verlegten Rohrleitungen.
     
  17. #17 Carden. Mark, 20.05.2009
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.395
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Da hatte ich das so merkwürdig rausgelesen:
    Du kannst Dir sicher sein, dass ich weiß was eine Doyma-Dichtung ist.
    Ich habe gerade heute 4 Stck eingebaut.
     
  18. #18 alex2008, 21.05.2009
    alex2008

    alex2008

    Dabei seit:
    25.06.2008
    Beiträge:
    3.251
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maschinist
    Ort:
    Südschwarzwald
    Benutzertitelzusatz:
    Baggerfahren ist mein Hobby
    entweder wird es ganz lax überprüft nämlich gar nicht, oder es wird zumindestens eine Dichtigkeitskontrolle durchgeführt.

    Die Kamerabefahrung macht man eigentlich um festzustellen was so alles an Abzweigen eingebaut wurde.

    Im letzten Bogen am Fallrohranschluß wird die Dichtung gerne mal weggelassen weil man das Rohr später austauscht, einen Sandfänger einbaut etc. Ist natürlich Humbug

    Rohre können allerdings auch trotz Dichtung undicht sein. Ruckzuckverlegung,
    Sand draufkippen, Kies in den Graben große Rüttelplatte und das Rohr wird oval.
     
  19. joegeh

    joegeh

    Dabei seit:
    18.02.2007
    Beiträge:
    812
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerker
    Ort:
    München; Bayern, near Germany
    Da bin ich froh. :respekt
     
  20. #20 capslock, 23.05.2009
    capslock

    capslock

    Dabei seit:
    12.08.2008
    Beiträge:
    1.148
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Phys.
    Ort:
    Südwest

    Habe am Mittwoch mit dem Tiefbauamt telefoniert. Die sagten tatsächlich, die Dichtigkeitsprüfung sei nur für den Abwasserzweig verlangt. Vorschlag des Bearbeiters: Blase in die beiden Abzweige zu den Fallrohren und nochmal messen. Leider war am Mittwochnachmittag keiner der Handwerker mehr zu erreichen, also geht es kommende Woche weiter.
     
Thema: Abwasserleitung - Druckprüfung nicht bestanden
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. dichtigkeitsprüfung abwasserleitung language:DE

    ,
  2. druckprüfung kanal language:DE

    ,
  3. Druckdichtigkeit Regenwassleitungen

    ,
  4. drucktest schmutzwasserleitung,
  5. prüfung abwasserrohre auf Dichtung,
  6. deuma dichtungen für abwasserrohre,
  7. abwasserrohre überprüfen kaiserslautern,
  8. www.rohre für prüfschacht,
  9. drucktest abwasserleitung
Die Seite wird geladen...

Abwasserleitung - Druckprüfung nicht bestanden - Ähnliche Themen

  1. Spezieller Fall Abwasserleitung

    Spezieller Fall Abwasserleitung: Hallo zusammen, vorab, sowohl beim Hausbau als auch im Bauexperten Forum bin ich absoluter Neuling :) Folgende Situation stellt sich bei uns...
  2. Dichtung in Abwasserleitung povisorisch reparieren ?

    Dichtung in Abwasserleitung povisorisch reparieren ?: Hallo, wir haben in unserem EFH, 45J alt, einen Wasserschaden im Bereich der Decke / Zimmerecke. Wasseraustritt in einem Abflußrohr, 100mm,...
  3. Wasser und Abwasserleitungen in 1. Stock verlegen

    Wasser und Abwasserleitungen in 1. Stock verlegen: Hallo! Wir spielen mit dem Gedanken im 1. Stock ein Bad und eine kleine Küche einzubauen. Wasserleitungen sind dort nicht vorhanden. Das heißt,...
  4. Luftdruck in der Abwasserleitung

    Luftdruck in der Abwasserleitung: Hallo Mein Problem ist bei der Abwasserleitung von der Spüle in der Küche. Das Wasser läuft nicht mehr ab, obwohl keine Verstopfung vorliegt, denn...
  5. Abwasserleitung mit Backpulver und Essig reinigen

    Abwasserleitung mit Backpulver und Essig reinigen: Hallo, ich will meine Abwasserleitung (die nur das Abwasser von Dusche, Waschbecken, Waschmaschine , Spülmaschine etc. führt, also keine...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden