Abwasserrohre Bodenplatte

Diskutiere Abwasserrohre Bodenplatte im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Ich würd gern die Abwasserrohre neben der Bodenplatte in den vorhandenen gewachsenen Boden verlegen. Es sind einige Abwasseranschlüsse zu verlegen...

  1. #1 quattro, 18.07.2012
    quattro

    quattro

    Dabei seit:
    06.05.2012
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    installateur
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    Ich würd gern die Abwasserrohre neben der Bodenplatte in den vorhandenen gewachsenen Boden verlegen. Es sind einige Abwasseranschlüsse zu verlegen und möchte nicht den verdichteten Schotter wieder aufbaggern. Wenn man für genug Deckung sorgt, kann man die Rohrleitung in den Grund legen? Die Stichleitungen ins Haus, würden dann auch im gewachsenen Boden mit ca. 8 cm Überdeckung liegen.

    Gruß
     
  2. #2 Achim Kaiser, 18.07.2012
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.472
    Zustimmungen:
    6
    ....und wie funktioniert das dann mit dem Frostschutz ?

    Frostschutztiefe ist je nach Gegend ab ca. nem Meter Überdeckung.
    Da muten 8 cm Überdeckung ein wenig käpplich an.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  3. #3 quattro, 18.07.2012
    quattro

    quattro

    Dabei seit:
    06.05.2012
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    installateur
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    Die Leitungen würden komplett im Grund liegen, darüber kommt dann (leider) ca. 140cm Schotter. Die 8 cm Überdeckung wären am höchsten Punkt im Grund!



    Gruß
     
  4. #4 ManfredH, 18.07.2012
    ManfredH

    ManfredH Gast

    Über den Leitungen liegen 140 cm Schotter, aber die Leitungen haben nur 8 cm Überdeckung?... irgendwie kapier ich´s nicht
     
  5. #5 quattro, 18.07.2012
    quattro

    quattro

    Dabei seit:
    06.05.2012
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    installateur
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    Boden wurde abgetragen bis auf den gewachsenen Boden. Im vorderen Bereich ca. 80cm tief nach hinten fallend bis auf eine Tiefe von 140 cm. Der Kanal liegt ca.180 cm tief, also tief genug um die Abwasserrohre in den gewachsenen Boden zu legen. Im vorderen Bereich hab ich genug Deckung, nur im hinteren Bereich sind es nur ca. 10 cm, wo der Grund (Gewachsener Boden) über dem Kanalrohr liegt. Besser kann ich es leider nicht erklären

    Gruß
     
  6. #6 Carden. Mark, 19.07.2012
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Nun gut.
    Frost gibet aber auch da.
     
  7. #7 quattro, 19.07.2012
    quattro

    quattro

    Dabei seit:
    06.05.2012
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    installateur
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    Weshalb soll es da Frost geben?
     
  8. #8 Gast036816, 19.07.2012
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    dann klär doch mal, ob dieser bereich eine frostfreie zone ist.
     
  9. Baumal

    Baumal

    Dabei seit:
    02.08.2007
    Beiträge:
    16.077
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Ravensburg
    weil du mit 10 cm überdeckung, vielleicht in saudi arabien eine
    frostfreie zone hast.
     
  10. #10 andreas2906, 19.07.2012
    andreas2906

    andreas2906

    Dabei seit:
    12.04.2012
    Beiträge:
    602
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Systemelektroniker
    Ort:
    Dresden
    Kann der TE sein Rohr da "beheizen"?
    Der Nachbar meiner Oma hat sich den Weg zum Pool beheizt, damit der auch im Winter keine kalten Füße im Schnee bekommt :irre

    Die Idee ist vielleicht nicht sehr ökonomisch, aber wers will und zahlen kann.
     
  11. Uwe!

    Uwe!

    Dabei seit:
    04.01.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekaufmann
    Ort:
    -
    kannst Du mal definieren, was DU unter Überdeckung verstehst?
     
  12. #12 Manfred Abt, 19.07.2012
    Manfred Abt

    Manfred Abt

    Dabei seit:
    18.08.2005
    Beiträge:
    3.848
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Quattro: als Überdeckung bezeichnet man den Abstand zwischen der Rohroberkante außen und der fertigen Geländeoberfläche.

    ich hab das Gefühl, du verstehtst unter diesem Begriff was ganz anderes.

    und ausreichenden Frostschutz gibts nur mit ausreichender Überdeckung (regional unterschiedlich, in D > 80 cm) oder (aufwändiger) Rohrbegleitheizung

    @Uwe! wohl gleiches Gefühl :winken
     
  13. Uwe!

    Uwe!

    Dabei seit:
    04.01.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekaufmann
    Ort:
    -
    :bierchen:
     
  14. #14 quattro, 19.07.2012
    quattro

    quattro

    Dabei seit:
    06.05.2012
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    installateur
    Ort:
    Rheinland Pfalz
    Dann hab ich eine Überdeckung von 150 cm. Ich möchte die Rohre in den Boden legen und dann komplett 140 cm Schotter drüber machen. Mir geht es um die last welche von oben dann kommt, z.B. beim Schotter verdichten. Im hinteren Teil hab ich dann nur eine Überdeckung der ERDE von 10 cm. Schotter liegt da 140cm drüber.
    Ich denke aber wenn es im Graben liegt und ordentlich im Sand, sollte es auch mit dem Abschottern keine Probleme geben. Die Stichleitungen nach oben schütze ich mit 150 KG Rohr und ziehe es Stück für Stück wieder hoch, der Zwischenraum wird mit Sand wieder aufgefüllt. Kann man das so machen?
     
  15. #15 Manfred Abt, 19.07.2012
    Manfred Abt

    Manfred Abt

    Dabei seit:
    18.08.2005
    Beiträge:
    3.848
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    als Installateur ist das Gewerk zwar nicht ganz dein Bereich, und das merkt man auch an deinen Texten/Fragen.

    Deshalb scheint es da einige Wissensdefizite zu geben, die gegen eine Verlegung in reiner Eigenleistung sprechen.

    Aber du arbeitest doch als Installateur ganz nah an den Leuten, die sowas öfters machen. Und die auch die notwendigen Gerätschaften haben.
    Dort kannst du Wissen abgreifen. Und auch die Verlegeanleitungen der Rohrhersteller geben die notwendigen Informationen. Druckprobe nicht vergessen.
     
Thema: Abwasserrohre Bodenplatte
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. abwasserrohre tiefe unter bodenplatte

    ,
  2. abwasserrohr liegt nicht tief genug

    ,
  3. abwasserrohr tiefe direkt am Haus

    ,
  4. abwasserrohr steinwolle bodenplatte,
  5. rohrleitungen in bodenplatte,
  6. Rohrleitungen unter Bodenplatte uberdeckung,
  7. rohre unter bodenplatte im schotter,
  8. ab wieviel meter Abwasserrohre frostschutz Erde boden,
  9. legt mann das abwasserrohr in schotter,
  10. wie tief abwasserrohre,
  11. abwasserrohr verlegen tiefe,
  12. Schotter überdeckung abwasserrohre
Die Seite wird geladen...

Abwasserrohre Bodenplatte - Ähnliche Themen

  1. Bodenplatte nachträgliches Abdichten Abwasserrohre und Versorgerleitungen

    Bodenplatte nachträgliches Abdichten Abwasserrohre und Versorgerleitungen: Guten Abend, wir stehen gerade vor dem Problem, dass wir in unserer Bodenplatte eine Aussparung von ca. 40x80cm für die späteren...
  2. Stillgelegte Abwasserrohre durch Bodenplatte verschließen

    Stillgelegte Abwasserrohre durch Bodenplatte verschließen: Hallo Experten Bei uns im Keller gibt es ein bereits stillgelegtes Abwasserrohr (DN 160) durch die Bodenplatte, das zu einer (stillgelegten)...
  3. Magerbeton, Dämmung, Bodenplatte, Abwasserrohre

    Magerbeton, Dämmung, Bodenplatte, Abwasserrohre: Hallo, Mal eine Frage zur Detail Ausführung der Bodenplatte. Erst kommt Magerbeton rein, dann die Dämmung unter der Bodenplatte, dann die...
  4. Loch wegen alte Abwasserrohre in Bodenplatte / Fundament

    Loch wegen alte Abwasserrohre in Bodenplatte / Fundament: Hallo zusammen, folgendes Problem: Im Juni gab es hier in Hamminkeln mehrere Hochwasser, womit der Grundwasserspiegel extrem gestiegen ist und...
  5. Abwasserrohr durchs Mauerwerk anstatt durch die Bodenplatte

    Abwasserrohr durchs Mauerwerk anstatt durch die Bodenplatte: Hallo. EFH, nicht unterkellert, von unten isolierte Bodenplatte (Glasschotter oder 3025CS), keine Fundamente, Grundwasser ca. 2,5m tief, Stein:...