    wir haben eine Frage zur Verlegung von Abflußleitungen unter der Bodenplatte.

    Laut Architekten-Plan werden bei uns, unter der BP, 2 Abflußleitungen im spitzen Winkel (45°) zusammen geführt!

    Nun hat unser Plattenbauer aber diese mit einem Abzweig (87,5°) miteinander verbunden, wobei der Abzweig zum WC führt.

    Kann es an dieser Stelle zu Verstopfungen kommen? Oder ist diese Verlegung üblich?

    Viele Dank im voraus,

    Gruß OANGTC
     
  2. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.211
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Das ist nicht gut!
    Würde ich unbedingt ändern lassen.
    Die vorgesehene Anordnung hatte schon ihren guten Grund...
     
  3. #3 RMartin, 19.01.2010
    RMartin

    RMartin

    Dabei seit:
    16.09.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing
    Ort:
    Offenbach
    Unter die Bodenplatte kommst du nach Betonage nicht mehr so leicht.... Daher hier bitte nicht schlunzen und 'die fünfe gerade sein lassen'. Wie Julius schon meinte; unbedingt ändern lassen. (Ist doch hoffentlich noch nicht betoniert?)
    [Dichtheitsprüfung würde ich auch vor Betonage ausführen lassen.]
     
  4. #4 Achim Kaiser, 19.01.2010
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.472
    Zustimmungen:
    3
    Im Erdreich beträgt die max. Richtungsänderung pro Formstück 45 Grad, heisst alle Richtungsänderungen mit einem Winkel größer 45° sind durch mehrere Formstücke (u.U. mit Beruhigungsstrecke in speziellen Anwendungsfällen) aufzulösen.

    Ein 87° Abzweig hat in einer im Erdreich verlegten Abwasserleitung nichts zu suchen. Hier ist ein 45° Abzweig und ein zusätzlicher 45° Boden einzusetzen.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  5. oangtc

    oangtc

    Dabei seit:
    19.01.2010
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Emmerich
    Vielen Dank für die Anworten!

    Abflußrohr wird jetzt im Bogen (Abzweig 45° & Bogen 45°) verlegt!
     
Thema:

Abwasserrohre

Die Seite wird geladen...

Abwasserrohre - Ähnliche Themen

  1. Loch im Abwasserrohr im Revisionsschacht

    Loch im Abwasserrohr im Revisionsschacht: Hallo, wir haben, nachdem wir bemerkten, dass Feuchtigkeit und unangenehme Gerüche aus dem Revisionsschacht in einem unserer Kellerräume (Altbau...
  2. Boden(platte) aufstemmen wegen Abwasserrohre

    Boden(platte) aufstemmen wegen Abwasserrohre: Dies ist mein erster Post hier. Auf dieses Forum bin ich durch eine Suche nach meinem "Problem" gestoßen, und habe diesen Thread gefunden...
  3. Bodenplatte nachträgliches Abdichten Abwasserrohre und Versorgerleitungen

    Bodenplatte nachträgliches Abdichten Abwasserrohre und Versorgerleitungen: Guten Abend, wir stehen gerade vor dem Problem, dass wir in unserer Bodenplatte eine Aussparung von ca. 40x80cm für die späteren...
  4. Abwasserrohr durch die Kellerwand beschädigt

    Abwasserrohr durch die Kellerwand beschädigt: Hallo, wir bekommen gerade die Abwasserrohre in unserem Neubau im Keller verlegt. Durch die Kellerwand geht ein eingemauertes KG Rohr. Dieses...
  5. Stillgelegte Abwasserrohre durch Bodenplatte verschließen

    Stillgelegte Abwasserrohre durch Bodenplatte verschließen: Hallo Experten Bei uns im Keller gibt es ein bereits stillgelegtes Abwasserrohr (DN 160) durch die Bodenplatte, das zu einer (stillgelegten)...