Alle Rohre im Heizraum an der Heizung ungedämmt

Diskutiere Alle Rohre im Heizraum an der Heizung ungedämmt im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in unserem Neubau haben wir eine Pelletsheizung P4 von Fröhling mit 800 l Pufferspeicher einbauen lassen. zusätzlich ist eine...

  1. #1 holzbaulust, 21. Oktober 2010
    holzbaulust

    holzbaulust

    Dabei seit:
    11. April 2010
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Designer
    Ort:
    München
    Hallo,

    in unserem Neubau haben wir eine Pelletsheizung P4 von Fröhling mit 800 l Pufferspeicher einbauen lassen. zusätzlich ist eine Solarthermieanlage mit 12 qm installiert. Das ganze Haus lief über einen GU und ein Komplettangebot.

    Was mich nun wundert ist, dass alle Rohre im Technikraum frei liegen, d.h. sie sind nicht gedämmt (ausser den beiden Rohren, die zum Solar gehören). Der Technikraum wird gut warm, was uns in so Fern nicht ganz ungelegen kommt, da wir darin auch die Wäsche trocknen. Aber bei dem Aufwand, den man betreibt bzgl. Wärmedämmung, Effizienz und Energieeinsparung gehe ich davon aus, dass man Warmwasserführende Leitungen grundsätzlich dämmt. Inerhalb der Wände wurden die Leitungen gedämmt.
    Wier ist hier der Standard? Gibt es da klare Vorgaben? Es steht die Abnahme an und ich würde gerne wissen, ob man hier nachbessern muss?

    Danke und Gruss
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14. Juli 2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Naja, vielleicht sie sie noch nicht fertig :bounce:

    Ansonsten kannst Du Dich hier informieren und einmal höflich nachfragen. Die Dämmung und das Anbringen ist nicht ganz billig.

    Gruß

    Bruno
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Was war vereinbart?
    Die Leitungen sind zu dämmen, aber evtl. wurde dieser Teil ja aus irgendwelchen Gründen (Bauherr macht das in Eigenleistung?) aus dem Vertrag herausgenommen.

    Gruß
    Ralf
     
  5. #4 holzbaulust, 22. Oktober 2010
    holzbaulust

    holzbaulust

    Dabei seit:
    11. April 2010
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Designer
    Ort:
    München
  6. oberh

    oberh

    Dabei seit:
    22. Februar 2010
    Beiträge:
    658
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Vermessungstechniker
    Ort:
    Rösrath, NRW
    Hi!

    Danke für den Link ...

    Vor ein paar Wochen noch kam ein vom GU bestellter Gutachter zu unserer Baustelle und erklärte mir doch glatt, dass die fehlende Warmwasserleitungsisolierung vollkommen in Ordnung wäre - stünde in keiner DIN ...

    Und nach der EnEV müssen sogar die Kaltwasserleitungen - an Luft angrenzend - isoliert werden ...

    Über so viel Unverfrorenheit kann ich nur noch lachen ...

    Die Warmwasserleitungen will mein jetziger Installateur noch dämmen.
    Mal sehen, was er zum restlichen Thema zu sagen hat ...
    Gut, dass ich selber noch Dämmwolle in die Versorgungsschächte gestopft habe ...
     
  7. #6 holzbaulust, 22. Oktober 2010
    holzbaulust

    holzbaulust

    Dabei seit:
    11. April 2010
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Designer
    Ort:
    München
    Habe eben unseren GU in den Keller geführt und darauf angesprochen. Sofort sagte er: ja ja, klar, das muss man natürlich noch dämmen, sei schon veranlasst. Das mache nicht der Installateur, sondern extra einer, der nur Dämmungen mache.:cool:
    Nachdem nun aber der Technikraum seit ca 2 Monaten fertig ist und die Abnhame nur aus ganz speziellen Gründen noch nicht erforgt ist, bin ich mal sehr skeptisch, ob da der GU nicht stiil und heimlich auf meine Unwissenheit spekuliert hat. Er sagte noch, ja.. das sei ja kein Ding, in 3 Stunden erledigt...:shades
     
  8. #7 Ralf Dühlmeyer, 22. Oktober 2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    34.325
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Bevor Ihr jetzt alle ein Fass aufmacht, klärt erstmal, ob der Raum nicht zum beheizten Volumen zählt.
    Dort ist nämlich auch nach der 09er EnEV keine Rohrdämmung Pflicht (wenn sicher auch nicht schlecht.
     
  9. oberh

    oberh

    Dabei seit:
    22. Februar 2010
    Beiträge:
    658
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Vermessungstechniker
    Ort:
    Rösrath, NRW
    Och menno - Ralf - Du Spaßverderber ... ;)

    Bei mir das der Fall ... ;)
     
  10. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14. Juli 2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    .... aber Trinkwasserleitungen sind nicht nur nach der EnEV, sondern auch nach der DIN 1988 Teil 2 grundsätzlich gegen Erwärmung zu dämmen. Ansonsten empfehle ich doch, einmal hier reinzusehen, denn dort ist alles sehr anschaulich dargestellt.

    Der Aufstellungsraum ist meines Wissens normalerweise kein beheizter Raum und es muss entsprechend gedämmt werden, damit Wärme nicht unkontrolliert an den Raum abgegeben wird.

    Gruß

    Bruno
     
  12. #10 Ralf Dühlmeyer, 22. Oktober 2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    34.325
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Bruno - darüber entscheiden weder Dein Wissen noch die Allgemeinheit, sondern einzig der EnEV-Nachweis.
    Leitung im beheizten Volumen - keine Dämmung gegen Wärmeverlust
    Ausserhalb des beheizten Volumens - Dämmung gegen jede Form der Wärmeübertragung.
    Bei EFH ohne Keller steht die Heizung in 99,9 % der Fälle im beheizten Volumen.
     
Thema: Alle Rohre im Heizraum an der Heizung ungedämmt
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. google heizraum leitung Dämmung

    ,
  2. warmwasserführende leitung isolieren

Die Seite wird geladen...

Alle Rohre im Heizraum an der Heizung ungedämmt - Ähnliche Themen

  1. Kostenvoranschlag für Sanitär und Heizung zu teuer??

    Kostenvoranschlag für Sanitär und Heizung zu teuer??: Hallo Haben diese Woche einen Kostenvoranschlag von einem Installateur bekommen der mir ziemlich hoch vorkommt. Erleutere hier mal was gemacht...
  2. Heizung unter Sitzbank in der Dusche

    Heizung unter Sitzbank in der Dusche: Hallo, Wir planen eine gemauerte Sitzbank bei uns in der Dusche. Da diese wohl zum setzen kalt sein wird wollten wir sie beheizen. Gibt es...
  3. Kondensat Rohr Frischluft

    Kondensat Rohr Frischluft: Hallo Zusammen, das Zuluftrohr für die Frischluft, welches durch die Wand/Mauerwerk (Höhe Giebel) verläuft, ist bei uns aus Kunststoff/PVC und...
  4. Bekomme die Luft nicht aus der Heizung.

    Bekomme die Luft nicht aus der Heizung.: Nach drei Anläufen weiß ich nicht mehr weiter. Zur Ausgangslage: Wir haben eine Doppelhaushälfte mit Nahwärme sprich Übergabestation im...
  5. Einbau neuer Heizung: Estrich abgetragen

    Einbau neuer Heizung: Estrich abgetragen: Liebe Forum-Teilnehmer, Vergangene Woche wurde bei mir eine neue Heizung mit Brennwert-Technik eingebaut. In diesem Zusammenhang war ich...