    Guten Abend,

    ich bin etwas Ratlos und bitte um eure Hilfe. Wir haben uns einen Altbau aus dem Jahre 1960 gekauft. Das Gebäude wird nur teilweise entkernt (auch eine Steigleitung die vom Keller bis ins 1.OG führt). Somit haben wir uns entschlossen unseren Örtlichen Elektriker zu Rate zu ziehen ob er direkt die Offenlegung nutzt und die Benötigten Kabel durchzieht (SAT, LAN, Stromversorgung fürs OG und Leerrohre).

    Mittlerweile sind mir bedenken bzgl. der Abschirmung gekommen, weil doch sehr viele Kabel durch diesen kleinen Schacht laufen, zusätzlich wird dort noch Abwasser und die Zuleitung für Kalt und Warmwasser durchgeführt.

    Ich habe ihn darauf angesprochen, aber er meinte er sieht dort keine Probleme bzgl. Störsignale im TV oder im LAN.

    Mir kommt dies aber doch sehr komisch vor und darum bitte ich um euren Rat.

    Fall Angaben fehlen versuche ich diese so gut es geht zu liefern.

    Bilder sind leider noch nicht vorhanden da wir erst am 1.Nov anfangen.


    Vielen Dank im Voraus

    Grüße Sebastian
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Wat is eine Dampfmaschin - äh, Steigeleitung?
    Das stelle mer uns ganz dumm...

    Meinst Du vielleicht eine stillgelegte Abwasserleitung?
     
  4. OLger MD

    OLger MD

    Dabei seit:
    16. Juli 2012
    Beiträge:
    1.589
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Schacht ?

    LAN & Sat an die eine Seite, Strom an die andere Seite; Kabel befestigen, Heißwasserleitungen und Heizungsleitungen sehr gut dämmen und auf Wärmebeständigkeit der Kabel/Leitungen achten.

    Iss det jrooße schwarze Loch nu rund oda so eckich? ;)
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das wäre auch meine Strategie. Unterstellen wir, dass die Schirmung der Kabel OK ist, und auf den Netzleitungen in einem EFH sowieso nur "kleine" Verbraucher hängen, dann wäre die räumliche Trennung sicherlich ausreichend. Meist genügen schon Abstände von 3-5cm, je mehr um so besser.
     
  6. #5 Sebastian1701, 5. Oktober 2015
    Sebastian1701

    Sebastian1701

    Dabei seit:
    1. Oktober 2015
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdeckermeister
    Ort:
    Steinfurt
    Ja diese "Steigleitung" ist ein Schacht ;-)

    es hat die Maße 40/20 cm und dort sollte die räumliche Trennung also möglich sein.

    Bzgl der Isolierung vertraue ich auf unseren Heizungsmonteur aber ich denke die Isolierung ist ja auch irgendwo die Grundvoraussetzung für die Montage.

    Dann bedanke ich mich mal ganz herzlich das meine Bedenken aus dem Weg geräumt worden sind, ich werde bei der Montage mal einen Blick drauf werfen.
     
Thema:

Altbausanierung- durch die Steigleitung alle Kabel durchführen - Störsignale?

Die Seite wird geladen...

Altbausanierung- durch die Steigleitung alle Kabel durchführen - Störsignale? - Ähnliche Themen

  1. Kabel durch Weissewanne?

    Kabel durch Weissewanne?: Hallo zusammen, wir haben im Keller eine Weissewanne, nun möchte ich da 2 Kabel durchbekommen. 1 x Erdkabel 5x10mm (20mm durchmesser) und...
  2. (Rohr-)Durchführung Doppelstegplatten

    (Rohr-)Durchführung Doppelstegplatten: Hallo, aus aktuellem Anlass: bei unserem neuen Dach der Terrasse (Leimbinderholz und darauf montierten Doppelstegplatten) musste ich bedingt...
  3. Flachdach Rohrdurchführung

    Flachdach Rohrdurchführung: Hallo Forum, benötige mal Euren Rat. Ich muss ein Fallrohr DN100 durch ein Flachdach führen/erneuern. Das Flachdach ist von einer Garage...
  4. Durchführung Solarleitung Holzfaserdämmplatte

    Durchführung Solarleitung Holzfaserdämmplatte: Hallo zusammen, wir haben Solarthermie aufs Dach bekommen. Unter den Ziegeln haben wir 3,5mm Pavatex. Die Zwischensparrenisolierung ist noch...
  5. Großes Problem beim Kabel einziehen

    Großes Problem beim Kabel einziehen: Hallo Leute, ich hab mich mal registriert und hoffe ihr habt Ideen oder sogar eine Lösung zu meinem Problem. Also folgendes, ich habe unsere...