Alter, aufgerüsteter Kamin zusätzlich als Lüftungskanal

Diskutiere Alter, aufgerüsteter Kamin zusätzlich als Lüftungskanal im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, ich habe einen alten gemauerten Kamin (ca. 60x60cm) der innen mit einem Plewa-Rohr nachträglich ausgestattet ist. Den Zwischenraum...

  1. #1 ralfonso, 25.07.2007
    ralfonso

    ralfonso

    Dabei seit:
    31.12.2006
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Würzburg
    Hallo Forum,
    ich habe einen alten gemauerten Kamin (ca. 60x60cm) der innen mit einem Plewa-Rohr nachträglich ausgestattet ist. Den Zwischenraum zwischen Plewa und Backsteinen möchte ich für die externe Verbrennungsluftzufuhr nutzen. Ist so etwas (grundsätzlich) möglich.
    Der Kaminkehrer meinte, dass der Kamin i.O. ist. Da ich eine Lüftungsanlage bekomme meinte er noch lapidar, dass dann die Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb zu betreiben ist, der Ofen zugelassen sein muss (eh klar) und sonstiges allgemeinenes.

    Gruß Ralf
     
  2. #2 Feuerteufel, 25.07.2007
    Feuerteufel

    Feuerteufel

    Dabei seit:
    10.12.2004
    Beiträge:
    54
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ofen- und Luftheizungsbaumeister
    Ort:
    Ascheberg
    NEIN!

    Hallo Ralf,
    da das Schamotteinnenrohr nach kurzer Zeit sehr heiß wird, heizt sich auch die in dem Zwischenraum befindliche Luft auf. Diese hat wiederum die Angewohnheit nach oben zu streben (warme Luft nach oben, kalte nach unten) und arbeitet somit gegen den Ofen an. Dieses System funktioniert nur mit entsprechend isolierten Kanälen. Hierfür gibt es recht teure Systeme von unterschiedlichen Schornsteinherstellern (z.B. Schiedel), die allerdings vor allem in der Anbrandphase durchaus Probleme bereiten können.

    Wenn Verbrennungsluftzufuhr, dann einen extra gedämmten Kanal zur Außenwand verlegen.

    Viel Erfolg

    Andreas
     
Thema:

Alter, aufgerüsteter Kamin zusätzlich als Lüftungskanal

Die Seite wird geladen...

Alter, aufgerüsteter Kamin zusätzlich als Lüftungskanal - Ähnliche Themen

  1. Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe

    Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe: Hallo zusammen, der Warmwasserspeicher der Daikin-Luvystyle Wärmepumpe aus 2012 soll erneuert werden, da dieser undicht ist. Die Entscheidung...
  2. Sanierung alter Holztreppe

    Sanierung alter Holztreppe: Sehr geehrte Forenmitglieder, an meiner alten Holztreppe im Außenbereich habe ich weiße Flecken festgestellt. Weiterhin frage ich mich, ob sich...
  3. Boden im alten Öltankraum erneuern

    Boden im alten Öltankraum erneuern: Wir bekommen eine Wärmepumpe installiert, und dafür werden die 3 alten Heizöltanks nicht mehr benötigt. Diese wurden bereits demontiert, und die...
  4. Wie Anschluss Laibungsplatte an alten Wandputz realisieren?

    Wie Anschluss Laibungsplatte an alten Wandputz realisieren?: Moin, ich habe eine Frage zur Fensterlaibung: Ich habe dort Laibungsplatten (Kalziumsilikat) auf den Kalksandstein geklebt, möchte diese noch...
  5. Alte Fliesen im Nassbereich verpachteln

    Alte Fliesen im Nassbereich verpachteln: Hallo zusammen, Ich brauche einen Rat zur folgenden Aktion: - alte Fliesen in einer Mietwohnung würde ich gerne mit Radex R1(Kalk/Zement) oder...