Armierungsschicht trotz Frostgefahr

Diskutiere Armierungsschicht trotz Frostgefahr im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hätte hier mal eine Frage: Meine Armierungsschicht wurde vom Fachhandwerker trotz Frostgefahr bzw. Temperaturen ab 1°C ausgeführt...

  1. #1 froschi, 3. Mai 2011
    froschi

    froschi

    Dabei seit:
    30. April 2011
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    kaufm. Angestellte
    Ort:
    Kaiserslautern
    Hallo,

    ich hätte hier mal eine Frage:
    Meine Armierungsschicht wurde vom Fachhandwerker trotz Frostgefahr bzw. Temperaturen ab 1°C ausgeführt (jedoch nicht höher als max. 3°C). Dies wäre lt. seiner Angabe kein Problem. Mittlerweile haben mich viele angesprochen, ob ich nicht Angst hätte, daß mir die Schicht irgendwann entgegen käme....

    Die Herstellerangabe zum Kleber ist: Nicht unter +5°C verarbeiten.

    Wie sieht dies hier rechtlich aus?

    Vielen Dank im Vorfeld für Eure Antworten.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 evilthommy, 3. Mai 2011
    evilthommy

    evilthommy

    Dabei seit:
    14. April 2011
    Beiträge:
    621
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maler und Lackierer
    Ort:
    Duisburg
    das ist immer so ne sache waren die temperaturen denn nachts unter 0 grad, kann gut gehen muss aber nicht.
     
  4. #3 froschi, 4. Mai 2011
    froschi

    froschi

    Dabei seit:
    30. April 2011
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    kaufm. Angestellte
    Ort:
    Kaiserslautern
    Hallo, vielen Dank für die Info...

    Lt. Temperaturen-Nachlese und meines Wissens hatten wir schon Minusgrade. d. h. die beiden darauffolgenden Tage waren ca. +2/3° maximal bis ca. -1°C, die kommenden Tage gingen sogar runter bis auf ca. -10°C....

    Ich befürchte hier halt "Spätschäden...". Ist dies zu befürchten oder kann man sagen, was jetzt noch klebt hat es gepackt :-) ??? Ich denke eher, so etwas arbeitet auf Zeit.
     
  5. #4 Hundertwasser, 4. Mai 2011
    Hundertwasser

    Hundertwasser

    Dabei seit:
    14. Februar 2006
    Beiträge:
    3.271
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    Ort:
    Harburg
    Benutzertitelzusatz:
    Maler und Landstreicher
    Falls kein besonderes, für niedrige Temperaturen geeignetes Material verwendet wurde ist der Einbau bei den von dir geschilderten Temperaturen ein Mangel, (@ evilthommy) egal ob es hinterher gut ging oder nicht. Woher willst du wissen ob durch die Temperaturen die Haltbarkeit des Materials nicht geschädigt wurden? Deswegen ist das nicht "immer so ne Sache" sondern absolutes "no go". Entscheiden sind die Herstellerangaben und nicht die Privatmeinung eines Handwerkers.:bef1021:
     
  6. #5 froschi, 5. Mai 2011
    froschi

    froschi

    Dabei seit:
    30. April 2011
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    kaufm. Angestellte
    Ort:
    Kaiserslautern
    Hallo Hundertwasser,

    erstmal vielen DAnk für Deine klare Antwort. Dies ist nämlich meine Befürchtung gewesen (als Laie). Aber ich merke ja auch, daß hier nicht jeder Handwerker was sagen möchte, d. h. ich renne mir hier laufend mit meiner Fragerei die Hörner ein.....

    Einen Sachverständigen jetzt schon einschalten hat nicht viel Sinn, denn bei einem evtl. Rechtsstreit hätte dieses Gutachten kein Gewicht, da ich es ja im Vorfeld beauftragt hätte...

    Ich habe heute morgen festgestellt, was vielleicht auch zu diesem Punkt paßt, daß sich an den Fensterecken oben diagonale Rißbildungen zeigen. Bisher nur dünne Risse, aber ich denke, die werden sich noch entsprechend ausweiten. Er hat zwar Gewebe-Eck-Verstärker? aus dem Gewebe geschnitten, diese aber nur als Viereck. Ich meine, mir hätte mal ein Fachverkäufer erklärt, daß dies die "verkehrte" Richtung zum Schneiden dieser Eckwinkel sei, da die Zugkräfte dann verkehrt auf das Gewebe wirken würden (d. h. es kommt zu Rißbildungen, da die Verstärkung in die verkehrte Richtung wirkt). Der Handwerker wollte sich hier natürlich wieder nicht reinreden lassen und wollte auch keine fertigen Gewebe-Eckwinkel gekauft bekommen.

    Könnten Sie mir hierzu auch noch etwas mitteilen?

    Vielen Dank im voraus.
     
  7. #6 Hundertwasser, 5. Mai 2011
    Hundertwasser

    Hundertwasser

    Dabei seit:
    14. Februar 2006
    Beiträge:
    3.271
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    Ort:
    Harburg
    Benutzertitelzusatz:
    Maler und Landstreicher
    Wichtig ist vor allem, das die Diagonalarmierung wirklich diagonal, also um 45° versetzt verklebt werden. Außerdem müssen sie möglichst nahe an der Ecke sitzen. Der Einbau fertiger, vorkonfektionierter Eckpfeile ist nicht unbedingt erforderlich, macht die Sache aber sicherer, einfacher und billiger für den Handwerker (kapieren nur die wenigsten).
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. #7 schwarzmeier, 6. Mai 2011
    schwarzmeier

    schwarzmeier

    Dabei seit:
    14. Dezember 2008
    Beiträge:
    1.419
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    maler-u.lackierermeister-sachverständiger
    Ort:
    95652 waldsassen
    Benutzertitelzusatz:
    malermeister-sachverständiger
    Es ist doch eigentlich ganz einfach , wenn der Hersteller vorgibt , das die Mindest-Temperatur 5°Cel. betragen muß und man sich daran hält . Das kann man sogar ohne abgeschriebene Doktorarbeit kapieren .
     
  10. #8 froschi, 6. Mai 2011
    froschi

    froschi

    Dabei seit:
    30. April 2011
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    kaufm. Angestellte
    Ort:
    Kaiserslautern
    Hallo Hundertwasser,

    vielen Dank.

    Also, ich hab jetzt doch glatt jemanden gehabt, dem ich die Bilder zeigen konnte. Das Gewebe wäre korrekt befestigt. Er meinte jedoch, die Risse könnten eine Folge vom Frostschaden sein....

    Ich muß sagen, dies würde ich auch mal vermuten, da das Haus schon älter ist und Setzrisse etc. eigentlich nicht mehr in Frage kommen.

    Ich soll das jetzt einfach mal beobachten, was ich ja eh tun werde. Auch solle ich mal die Hauswand überprüfen, ob ich abgelöste Stellen finde. Naja, ich kanns ja mal probieren :-).
     
Thema:

Armierungsschicht trotz Frostgefahr

Die Seite wird geladen...

Armierungsschicht trotz Frostgefahr - Ähnliche Themen

  1. Terrassenüberdachung mit seitlichen Schiebeelementen trotz Gefälle?

    Terrassenüberdachung mit seitlichen Schiebeelementen trotz Gefälle?: Hallo, wir wollen aktuell unser Projekt Terrasse angehen. Geplant ist eine Terrasse in ungebundener Bauweise 7x4,50m mit Keramikplatten als...
  2. Verzweifelt - Nachbar baut 2 geschossig trotz 1 1/2 geschossiger Umgebung

    Verzweifelt - Nachbar baut 2 geschossig trotz 1 1/2 geschossiger Umgebung: Hallo, ich hoffe hier kann mir jemand helfen, denn ich habe so gar keine Ahnung von Bauen und weiss sonst nicht an wen ich mich wenden soll....
  3. Innenausbau trotz offener Nutzungsänderung?

    Innenausbau trotz offener Nutzungsänderung?: Hallo, ich habe für ein Gewerbeobjekt (Rohbau) eine Nutzungsänderung geplant. Kann während des Nutzungsänderung Antrags (nach Auskunft kann dies...
  4. 1,5 Geschosser trotz hohem Wohnraumbedarfs im OG möglich?

    1,5 Geschosser trotz hohem Wohnraumbedarfs im OG möglich?: Hallo, nachdem ich in einem anderen Thema bereits Lagefragen versuche zu erörtern, möchte ich mich an dieser Stelle mit dem geplanten Haus an...
  5. Rechnung trotz unfertiges Gewerk zulässig?

    Rechnung trotz unfertiges Gewerk zulässig?: Hallo, unser Rohbauer hat sich wieder einmal etwas neues einfallen lassen... Nun stellt er eine "Teil-Rechnung" über ein Gewerk (Verblender)...