Auflager betonieren

Diskutiere Auflager betonieren im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Experten, ich bin neu hier im Forum und habe gleich mal eine Frage: Ich möchte in eine 30er Außenwand ein 3,5m breites Fensterelement...

Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. #1 tiegerente, 16.05.2014
    tiegerente

    tiegerente

    Dabei seit:
    16.05.2014
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Knittlingen
    Hallo Experten,

    ich bin neu hier im Forum und habe gleich mal eine Frage:
    Ich möchte in eine 30er Außenwand ein 3,5m breites Fensterelement einbauen. Dazu soll ein ca. 1,8 breiter, bereits bestehender Fensterausschnitt vergrößert werden.
    Ich habe das Ganze von einem Statiker berechnen lassen. Er schreibt mir einen 3,9 m langen HEM 140 Stahlträger vor. Die betonierten Auflager sollen 15cm hoch und 30cm tief ausgeführt werden, d.h. der Träger liegt auf beiden Seiten 20 cm auf. Zwischen Decke (Hohlkörper Betondecke) und Stahlträger schlägt er Quellmörtel vor.
    Ich habe bereits alles mit Stahlstützen abgestützt und das Mauerwerk sowie die Aussparungen für die Auflager entfernt.
    Am Wochenende soll jetzt der Träger eingesetzt werden.
    Der Plan ist, auf den Träger Quellmörtel aufzubringen und ihn dann mit Stahlstützen gegen die Decke pressen (Dicke des Quellmörtels ca. 1 - 2 cm, Deckenfläche ist nich plan). Anschließend die Auflager einschalen und den Träger in einem Zug bis ca. zur Hälft einbetonieren (siehe angehängte Skizze, linke Variante). Dann das ganze ca. 2 Wochen aushärten lassen, Stahlstützen weg und fertig...
    Jetzt zu meinen Fragen:
    - Geht das so überhaupt?
    - Kann ich die Auflager in einem Zug betonieren, oder bekomme ich dann Probleme wegen dem Schwinden? (Es befinden sich ca. 25 cm Beton unter dem Träger)
    - Wäre es besser, zuerst das Auflager zu betonieren und den Träger erst nach dem Aushärten des Betons auf ein Mörtelbett einbauen (siehe angehängte Skizze, rechte Variante)
    - Oder das Auflager lieber auf 2x betonieren? (Bis ca. 2 cm unterhalb des Trägers, aushärten lassen und dann den Rest betonieren)
    - Muss ich Bewehrung in das Auflager einbringen?

    Vielen Dank im Voraus.

    Heiko
     

    Anhänge:

  2. #2 tiegerente, 23.05.2014
    tiegerente

    tiegerente

    Dabei seit:
    16.05.2014
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Knittlingen
    Kann mir keiner weiterhelfen?

    Wie lange schwindet C25/30 Beton? Die vollen 28 Tage, oder ist der Schwindprozess schon früher abgeschlossen?

    Gruß Heiko
     
  3. axel50

    axel50

    Dabei seit:
    25.07.2012
    Beiträge:
    101
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister
    Ort:
    Konstanz
    Benutzertitelzusatz:
    Bauleiter
    Hallo Heiko,

    vorgehensweise ist in Ordnung. Wie viel Beton schwindet hängt davon ab wie Nass das er ist. Also nicht zuviel Wasser dran und gut verdichten. Ich betonier da i. d. R. unter einem Mal. Wenn der Statiker keine Bewehrung vorgeschrieben hat brauchst auch keine.
     
  4. #4 tanzbaer, 23.05.2014
    tanzbaer

    tanzbaer

    Dabei seit:
    14.08.2010
    Beiträge:
    667
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl-Ing
    Ort:
    Oberursel
    Schwindmaß liegt in der Größenordnung von 1 Promille. Also 150 Mikrometer bei 15cm Auflagerhöhe, da ist vermutlich Dein Fingernagel dicker. Meinst Du das hätte irgendeine praktische Relevanz? Da ist die Biegung des Trägers vermutlich höher.

    Ich würde das als Laie so machen. Auflager gießen, zwei/drei Tage warten, dann Träger rein, mit Bauplastik oder Keilen in Waage ausrichten. Stopfmörtel (kein Quellmörtel) mit der Stopfkelle unter das Auflager stopfen und dann mit der Stopfkelle den Träger oben unter der Decke ausstopfen. Wenn die Decke uneben ist, dann wird die Variante Mörtel auf den Träger und dann oben gegen drücken nicht sauber funktionieren. Tag später die Keile raus (Bauplastik kann drin bleiben) und nach stopfen. Den Statiker fragen ab wann das ganze Konstrukt selbst trägt und erst dann die bisherige Abstützung entfernen.
     
  5. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    tolle kiste!
    der statiker rechnet (vielleicht) irgendwas - und wird
    nie mehr gesehen. ausführungsplan? fehlanzeige.
    statt dessen: bildchen.
    ausführung? DIY ..
     
Thema: Auflager betonieren
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. stahlträger einbetonieren

    ,
  2. stahlträger einbauen auflager

    ,
  3. auflager stahlträger mauerwerk

    ,
  4. auflagerbeton,
  5. stahlträger auflager betonieren,
  6. auflager beton,
  7. quellmörtel verarbeitung unter stahlträger,
  8. stahlträger beton,
  9. stahlträger stütze mörtel,
  10. mindestauflagerlänge stahlträger,
  11. stahlstützen in betondecke einbetonieren,
  12. auflager giesen sturz,
  13. auflager stahlträger,
  14. beton für auflager,
  15. Fensteröffnung für Stahlträger auflager je Seite 20 cm tief.,
  16. auflager,
  17. auflager träger quellbeton,
  18. auflage betonieren,
  19. stahlträer auflager,
  20. auflagerkissen stahlträger,
  21. quell Mörtel unter filligrandecke,
  22. Auflager für Stahlträger betonieren,
  23. beton auflager aushärtungszeit,
  24. quellmörtel stahlträger oben und unten,
  25. auflager erstellen
Die Seite wird geladen...

Auflager betonieren - Ähnliche Themen

  1. Grundbautaschenbuch Teil 3, 4. Auflage

    Grundbautaschenbuch Teil 3, 4. Auflage: Servus, suche Auszug aus Grundbautaschenbuch Teil 3, 4. Auflage Kapitel Baugruben Ich brauche die Bilder Nr. 84 und 85. Auf die Bilder wird in...
  2. Wanddurchbruch Frage nach Auflager

    Wanddurchbruch Frage nach Auflager: Hallo ich habe folgende Frage: Vom Statiker habe ich für einen Wanddurchbruch(Wand 260cm breit und 250cm hoch) anhand der Bauunterlagen (musste...
  3. Auflager für Stahlträger

    Auflager für Stahlträger: Hallo, Es geht um eine tragende Wand in Kalksandstein 11,5cm. Um einen Durchbruch (3,10 Länge) zu erstellen, haben wir den Statiker angefragt und...
  4. Ziegel Mauer im Erdreich als Auflager für Blockstufen

    Ziegel Mauer im Erdreich als Auflager für Blockstufen: Wir müssen für unsere Blockstufen eine Mauer bauen auf die wir die Stufen auflegen können. Da sonnst die Stufen absacken wenn sich die aufgefüllte...
  5. Auflage der Tackerplatte für FBH

    Auflage der Tackerplatte für FBH: Wir sind gerade beim Bodenaufbau im DG - da wir Probleme mit der Höhe haben ( max.11cm) haben wir jetzt 20mm als Dämmschicht EPS DEO und 30mm als...
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden