Aufsätze auf Lichtschächte oder Sockel?

Diskutiere Aufsätze auf Lichtschächte oder Sockel? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Ihr tapferen Helferlein, wir haben mal wieder eine Frage: Wir haben druckwasserdichte Lichtschächte von Sypro mit Abdeckung. Die OK...

  1. Tammy

    Tammy

    Dabei seit:
    4. Juni 2006
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Lehrerin
    Ort:
    Friedberg/Hessen
    Hallo Ihr tapferen Helferlein,

    wir haben mal wieder eine Frage:
    Wir haben druckwasserdichte Lichtschächte von Sypro mit Abdeckung. Die OK Lichtschacht liegt 30cm unter der OK Kellerdecke. Angrenzend an die Lichtschächte soll ein Stellplatz entstehen. Die OK des fertigen Stellplatzes soll bei 12cm unter OK Kellerdecke liegen, da wir zur Straße hin ein Gefälle einbauen müssen.
    Jetzt stellt sich die Frage, ob wir die Lichtschächte erhöhen oder tiefer liegend einen Sockelbereich anlegen. Laut Sypro sind die Aufsätze aber nicht druckwasserdicht!
    Bitte um Tipps, wie man das sinnvollerweise ausführen sollte.

    Vielen lieben Dank,
    Tammy
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Bruno

    Bruno

    Dabei seit:
    28. Februar 2003
    Beiträge:
    3.943
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    86167 Augsburg
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt
    Die OK Lichtschacht plant man auf Geländehöhe. Alles andere ist mutig geplant.

    Ich wäre jetzt genauso mutig, den Bemessungswasserstand einfach auf -0,30 UK Kellerdecke zu planen. Dann stehen alle Möglichkeiten offen, auch die der nicht druckwasserdichten Aufstockelemente.
     
  4. Tammy

    Tammy

    Dabei seit:
    4. Juni 2006
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Lehrerin
    Ort:
    Friedberg/Hessen
    Danke,

    aber was bedeutet das nun konkret, den Bemessungswasserstand auf -0,30 zu planen? Bitte eine kleine Erklärung für den Laien :lock
     
  5. Bruno

    Bruno

    Dabei seit:
    28. Februar 2003
    Beiträge:
    3.943
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    86167 Augsburg
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt
    OK Lichtschacht auf -0,30 UK Kellerdecke heißt, dass die gesamte Wanne nur bis zu diesem Wasserstand dicht ist. Den Bemessungswasserstand im Nachhinein auf diese Höhe zu "planen" heißt, man tut so als hätte man das schon immer so gewollt und als ob das Wasser eh nie höher steigt.

    Das beruhigt das schlechte Gewissen. Auf jeden Fall wesentlich mehr als wenn man ständig daran denkt, dass durch die Aufstockelemente oder über einen direkt vor dem Haus liegenden abgesenkten Bereich Wasser in den Keller laufen könnte.
     
  6. Tammy

    Tammy

    Dabei seit:
    4. Juni 2006
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Lehrerin
    Ort:
    Friedberg/Hessen
    habs kapiert

    der Bessungswasserstand liegt bei ca. -1,2m unter OK Kellerdecke.
    Unsere Befürchtung war, dass eventuell Sickerwasser oder aufstauendes Sickerwasser eindringen könnte. Gibt es eine Möglichkeit die Fuge zwischen Lichtschacht und Aufsatzelement halbwegs gegen nicht drückendes Wasser von außen abzudichten? Was nimmt man dafür?

    Vielen Dank schon mal!

    LG,
    Tammy
     
  7. Bruno

    Bruno

    Dabei seit:
    28. Februar 2003
    Beiträge:
    3.943
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    86167 Augsburg
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt
    Die Befürchtung hätte ich aber bei der Festlegung des Bemessungswasserstandes vorgetragen.
    Halbwegs sind die Aufstockelemente von alleine dagegen dicht.
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema: Aufsätze auf Lichtschächte oder Sockel?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. aufstockelemente lichtschächte 110 sypro

Die Seite wird geladen...

Aufsätze auf Lichtschächte oder Sockel? - Ähnliche Themen

  1. Lücke zwischen Gitter über Lichtschacht und Fassade

    Lücke zwischen Gitter über Lichtschacht und Fassade: Hallo zusammen, unser Keller liegt unter dem EG unserer DHH und damit unter dem natürlichen Gelände. Vor dem Kellerfenster befindet sich ein...
  2. Sockel nach Baubeschreibung falsch und als gravierender Mangel festgestellt

    Sockel nach Baubeschreibung falsch und als gravierender Mangel festgestellt: Hallo in die Runde, wir haben ein ziemliches Problem mit unserem Neubau: Vorab evtl. die Vorgeschichte - das eigentliche Problem beschreibe ich...
  3. Sockel im Flur streichen - Alternativen zu Latex?

    Sockel im Flur streichen - Alternativen zu Latex?: Hallo! Im letzten Jahr haben wir mein Elternhaus umgebaut und komplett renoviert. Das Treppenhaus, bzw. der Flur, müssen allerdings noch...
  4. Korrekte Ausführung beim Abdichten der Garagen-Bodenplatte und anschließendem Putz

    Korrekte Ausführung beim Abdichten der Garagen-Bodenplatte und anschließendem Putz: Hallo leibe Bauexpertenforum-Gemeinde :winken, erstmal vielen Dank für das existierende Forum. Mit eurer Hilfe konnte ich als bislang stiller...
  5. Fenstermaße Kellerfenster / Lichtschacht

    Fenstermaße Kellerfenster / Lichtschacht: Hallo, unser Archi hat im Plan Fenstergrößen im Keller von 1,01 x 0,635 m aufgeschrieben. Ein Rohbauer sagte uns nun, dass wir auf Grund dieses...