Diskutiere Ausschalungsfristen für Stützwand im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Ein Hallo an alle Fachleute :winken Ich benötige Hilfe /Infos zur Frage, ob sich (nach Stand der Regelwerke in 2004, rep. DIN 18331,...

  1. #1 Heinrich24, 21. August 2009
    Heinrich24

    Heinrich24

    Dabei seit:
    21. August 2009
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Deutschland
    Ein Hallo an alle Fachleute :winken

    Ich benötige Hilfe /Infos zur Frage,
    ob sich
    (nach Stand der Regelwerke in 2004, rep. DIN 18331, Abschnitt 3.1 und DIN 1045-3) ergab, dass Beton des Bauteils Stützwand mit C30/37 sowie der Expositionsklassen XC4,XF3 sowie XM1 eine Ausschalfrist (also das Belassen der Schalung) von 3 bis max. 5 Tagen?
    Oder welche Frist ist ausreichend?
    Wie gesagt, die Bestimmungen von 2004 (m.E. DIN 1045-3 alt) gelten für diesen Fall.
    Wer weiß Rat??
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. pauline10

    pauline10

    Dabei seit:
    17. Mai 2007
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Frankfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Das kann man im Grunde nicht vom Schreibtisch aus beurteilen.
    Das ist von der Temperatur und auch vom verwendeten Zement abhängig.

    Aber bei den derzeitigen Temperaturen würde ich 3 Tage für ausreichend halten. Man kann ja noch mal zur Sicherheit beim Betonwerk nachfragen.

    Abgesehen davon geht ja heute nichts mehr ohne verantwortlichen Baueleiter. Der sollte eine entsprechende Ausbildung haben um das beurteilen zu können.

    pauline
     
  4. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    2. April 2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Und ich mag Hausfrauen neuerdings sehr :D
     
  5. #4 Shai Hulud, 21. August 2009
    Shai Hulud

    Shai Hulud

    Dabei seit:
    25. November 2007
    Beiträge:
    3.566
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Kiel
    Pauline, bist du es wirklich? :winken
     
  6. #5 JamesTKirk, 21. August 2009
    JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    Bitte nicht Ausschalfrist und Nachbehandlungsdauer verwechseln, das sind 2 Paar Schuhe. Du meinst vermutlich Nachbehandlungsdauer, nicht Ausschalfrist.

    Oberflächentemperatur messen, in die Tabelle schauen, fertig. Vor allem bei der heissen Witterung und der Tabelle aus DIN 1045-3 sollte das wohl kein Problem darstellen, die notwendige Nachbehandlungsdauer zu bestimmen
     
  7. pauline10

    pauline10

    Dabei seit:
    17. Mai 2007
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Frankfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Durchaus, aber ich mußte mit einem "Speziellen" die Fähigkeiten von Hausfrauen und "anderen Berufen" besprechen. Und auch etwas an die Grenzwerte früher und heute erinnern.

    pauline
     
  8. #7 Heinrich24, 24. August 2009
    Heinrich24

    Heinrich24

    Dabei seit:
    21. August 2009
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Deutschland
    Danke für die sachliche Antwort. Gemeint ist tatsächlich, ob die Tabelle in der DIN 1045 (alt), die mir eben nicht vorliegt, dort für Stützmauern (übrigens erdberührt), 3-5 Tage angibt (für den Verbleib der Schalung)?
     
  9. #8 Heinrich24, 24. August 2009
    Heinrich24

    Heinrich24

    Dabei seit:
    21. August 2009
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Deutschland
    ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
     
  10. #9 Heinrich24, 24. August 2009
    Heinrich24

    Heinrich24

    Dabei seit:
    21. August 2009
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Deutschland
    Dankefür die Mühe. Geht aber leider an der Frage vorbei. Es ging wirklich nur um die Aussage in der Tabelle, welche in der DIN 1045-3 (alt)-liegt mir nicht vor- vertreten wird. vielleicht dazu ein Hinweis?
     
  11. gast3

    gast3 Gast

    bist neu ..

    verstehst de schon ..... kommt, keine Frage
     
  12. #11 DerSuchende, 24. August 2009
    DerSuchende

    DerSuchende

    Dabei seit:
    25. Oktober 2008
    Beiträge:
    927
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Forscher
    Ort:
    REG Arnsberg
    @Heinrich24
    Die Tabelle besteht aus Anhaltswerten.
    Die Anordnung für das Ausrüsten und Ausschalen gibt der Bauleiter, nachdem er sich von der ausreichenden Betonfestigkeit überzeugt hat, ggf. auch in Abstimmung mit dem Fachingenieur.
    MfG
     
  13. gast3

    gast3 Gast

    na ja ..

    vielleicht heißt der Bauleiter Heinrich und hat genau deswegen ein Problem ...
     
  14. #13 Carden. Mark, 24. August 2009
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23. Januar 2004
    Beiträge:
    10.391
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Laut DIN 1045-3, 4.4, ist die Festlegung des richtigen Zeitpunkts für das Ausschalen und Ausrüsten eine von der Bauleitung zu erbringende Leistung.

    Die Ausschalfristen wurden in der DIN 1045-3 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Ausführung; 07/2001, nicht mehr genormt, da diese von einer Vielzahl von Einflüssen abhängig sind.

    Die beeinflussenden Faktoren können so ausschlaggebend sein, dass eine pauschalierte Ausschalfrist nicht benannt werden kann.

    Voraussetzungen
    Gerüste und Schalungen dürfen erst entfernt werden, wenn der Beton eine ausreichende Festigkeit erreicht hat, um:
    • aufgebrachte Lasten aufnehmen zu können,
    • ungewollte Verformungen des Betons gering zu halten
    • Beschädigung der Oberflächen und Kanten zu vermeiden.
    Dazu kann eine Erhärtungsprüfung oder eine Reifegradprüfung sinnvoll sein.
    Zusätzlich aufgebrachte Lasten, z.B. aus dem Arbeitsbetrieb, sind zu berücksichtigen.
    Eventuell sind Hilfsstützen anzuordnen.


    Beeinflussende Faktoren für Ausschalfristen
    Die Festigkeitsentwicklung des Betons hängt nicht nur von der Zementart ab, sondern auch von:
    • Zusatzmittel
    • Zusatzstoffen
    • w/z-Wert
    • Betontemperatur
    • Bauteildicken
    • Wärmedämmung der Schalung
    • Witterungsbedingungen


    Bevor einer KKOPIE schreit
    zitiert aus dem WeKa "Bauleiter".
    Autor: ich :D
     
  15. Heinrich24

    Heinrich24

    Dabei seit:
    21. August 2009
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Deutschland
    Danke für diese Info.:e_smiley_brille02: Also kann ich davon ausgehen, dass bereits in der Fassung 7/2001 die Tabellen nicht mehr aufgeführt wurden?
    Genau das Gegenteil wird nämlich im aktuellen Fall, auf den sich meine Frage bezieht behauptet. Die 2004, rep. 2005 gültige DIN 1045-3 (die mir nicht vorliegt und ich nicht nur zum 1x hineinschauen kaufen möchte) enthalte noch die Tabelle, an der man sich orientieren könne.
     
  16. Heinrich24

    Heinrich24

    Dabei seit:
    21. August 2009
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Deutschland
    Also war in der DIN 1045-3 in der Fassung 7/2001 ( wohl die in 2004/05 gültige Fassung?!)
    diese Anhaltstabelle enthalten? Ja oder nein?

    Falls doch ( s.w.u. nach Mark Caden aber eben nicht), kannst du mir den Text hier hineinkopieren? Oder einen Link nennen? Danke sehr.
    Heinrich24
     
  17. Heinrich24

    Heinrich24

    Dabei seit:
    21. August 2009
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Deutschland
    Also war in der DIN 1045-3 in der Fassung 7/2001 ( wohl die in 2004/05 gültige Fassung?!)
    diese Anhaltstabelle enthalten? Ja oder nein?

    Falls doch ( s.w.u. nach Mark Caden aber eben nicht), kannst du mir den Text hier hineinkopieren? Oder einen Link nennen? Danke sehr.
    Heinrich24:mauer
     
  18. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  19. #17 DerSuchende, 27. August 2009
    DerSuchende

    DerSuchende

    Dabei seit:
    25. Oktober 2008
    Beiträge:
    927
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Forscher
    Ort:
    REG Arnsberg
  20. Heinrich24

    Heinrich24

    Dabei seit:
    21. August 2009
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Deutschland
Thema:

Ausschalungsfristen für Stützwand

Die Seite wird geladen...

Ausschalungsfristen für Stützwand - Ähnliche Themen

  1. 2m hohe Stützwand

    2m hohe Stützwand: Hallo zusammen, ich baue derzeit ein EFH am Waldrand. Zum Wald hin fällt das Grundstück etwa 2m ab. Ich wollte jetzt eine Stützwand aus...
  2. Kostenanteile bei dem Bau einer Stützwand (oder Winkelstützmauer)

    Kostenanteile bei dem Bau einer Stützwand (oder Winkelstützmauer): Hallo liebes Bauexpertenforum, im Rahmen meiner Bachelorarbeit befasse ich mich derzeit mit den Kostenanteile für den Bau einer Stützwand...
  3. Stützwand für Heizcontainer am HANG

    Stützwand für Heizcontainer am HANG: Hallo, wir planen ein Hackschnitzel-Heizhaus aus fertig Containern. Die Container sollen in einen Hang hinein platziert werden, wo oberhalb...
  4. Maßtoleranzen bei Stützwand aus Betonfertigelementen

    Maßtoleranzen bei Stützwand aus Betonfertigelementen: Guten Tag, ich habe mit einem GU ein EFH gebaut und bin in den letzten Zügen der Mangelbeseitigung sowie Klärung von Wertminderungen. Bei einem...
  5. Stützwand aus Natursteinbruchblock, kann der Preis sein?

    Stützwand aus Natursteinbruchblock, kann der Preis sein?: Hallo zusammen, Frage an die Wissenden: Wir wollen unser Hanggrundstück terrassieren, dazu sollen zwei Wände aus Natursteinbruchblöcken...