Aussenbereich von Keller aus versorgen

Diskutiere Aussenbereich von Keller aus versorgen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ein kleines Gartenhäuschen, das bereits mit Steckdosen, Licht und Schaltern verkabelt ist (NYM 1,5mm²), soll an seiner Abzweigdose mit...

  1. #1 Bauherren2010, 27. Dezember 2009
    Bauherren2010

    Bauherren2010

    Dabei seit:
    26. Dezember 2009
    Beiträge:
    78
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte(r)
    Ort:
    Bayern
    Hallo,

    ein kleines Gartenhäuschen, das bereits mit Steckdosen, Licht und Schaltern verkabelt ist (NYM 1,5mm²), soll an seiner Abzweigdose mit Strom versorgt werden.

    Die einzige Möglichkeit, dies ohne großen Aufwand zu machen wäre ein Erdkabel NYY von einem Kellerraum aus zu legen (kürzester Weg).

    Der Kellerraum ist mit 1,5mm² Aderleitung vom Verteiler im Leerrohr angefahren (ca. 5m). Im Kellerraum ist alles mit NYM 1,5mm² verdrahtet. FI ist im Verteiler vorhanden (30mA). Abgesichert ist mit 16A.

    Kann ich nun vom Kellerraum (AP-Abzweigdose dort) ein Erdkabel zum Freisitz legen (ca. 30m)? Aufgrund der Entfernung würde ich ein 2,5mm² nehmen. Im Keller würde ich einen 2-poligen Schalter setzen wollen, mit dem ich den Freisitz "Freischalten" kann.

    Meine Fragen:

    1) Ist es in diesem Fall erlaubt von 1,5mm² NYM auf 2,5mm² Erdkabel und dann im Häuschen wieder auf 1,5mm² NYM? [Wenn ich für die Berechnungen die ungünstigste Verlegeart haranziehe]
    -> bei einer Querschnittsreduzierung muss ja normal eine Sicherung gesetzt werden. Auch in diesem Fall, wo alles auf 1,5mm² ausgelegt ist und die 2,5mm² nur wegen dem Spannungsabfall eingesezt werden?

    2) Ist der Schalter so erlaubt bzw. spricht etwas dagegen?

    Gruß
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Im Prinzip kann man das so ähnlich machen.
    Aber diese Konstruktion ist zumindest mit einer Absicherung von 16A sehr wahrscheinlich unzulässig.

    Warum fragst Du das nicht den Fachbetrieb, welcher das Konstrukt sowieso durchmessen und inbetriebnehmen muß?

    Ganz wichtig:
    Ist der Keller denn durchgehend beheizt?
     
  4. #3 Bauherren2010, 27. Dezember 2009
    Bauherren2010

    Bauherren2010

    Dabei seit:
    26. Dezember 2009
    Beiträge:
    78
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte(r)
    Ort:
    Bayern
    Hallo Julius,

    ich will mich hier nur vorab informieren! Ich habe selbst eine Lehre als Industrieelektroniker, arbeite aber schon lange nicht mehr direkt auf diesem Beruf. Zum Anklemmen und Messen werde ich einen Installateur beauftragen! Keine Angst!

    Zu 1.) Du siehst kein Problem darin, wenn man die "Zuleitung" mit 2,5mm² ausführt und danach ist alles mit 1,5mm² verdrahtet ohne weiteren LS-Schalter?
    (Natürlich unter der Voraussetzung man betrachtet die ungünstigste Verlegeart / Spannungsfall / Abschaltzeiten usw..)
    Inwiefern denkst Du, dass sie unzulässig ist mit 16A? Leitungslänge/Abschaltzeiten?

    Keller:
    Nicht alle Räume im Keller sind durchgehend beheizt! Du fragst bestimmt wegen der Aderleitung im Leerrohr? Müsste eigentlich NYM sein, stimmts?
     
  5. #4 Bauherren2010, 28. Dezember 2009
    Bauherren2010

    Bauherren2010

    Dabei seit:
    26. Dezember 2009
    Beiträge:
    78
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte(r)
    Ort:
    Bayern
    Kann mir noch jemand weiterhelfen?
     
  6. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    7. Mai 2008
    Beiträge:
    868
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    generell sehe ich da kein Problem. Die Querschnittsreduktion von 2.5 auf 1.5 ist legitim. (Oftmals werden Zimmer mir 2.5 angespeist und im Zimmer mit 1.5 verkabelt)

    Allerdings würde ich prüfen, ob die 5 Meter vom Keller zum Verteilerkasten nicht auch noch bewerkstelligbar sind. Also direkt vom Verteiler mit 2.5 zum Gartenhäuschen.

    Wenn Du ganz sicher gehen willst, tausche den B16 gegen einen B13 Leitungsschutzschalter.
     
Thema:

Aussenbereich von Keller aus versorgen

Die Seite wird geladen...

Aussenbereich von Keller aus versorgen - Ähnliche Themen

  1. Waschküche in Bad, Küche oder Keller?

    Waschküche in Bad, Küche oder Keller?: Hallo Hallo! Wir sind gerade dabei unsere Haus grob zu gestalten. Natürlich mit Hilfe eines Architekten und einer Baufirma. Heute morgen wurden...
  2. FBH im Keller nach Wasserschaden

    FBH im Keller nach Wasserschaden: Wir hatten in der ELW im Keller (talseitig ebenerdig / ganz freiliegend) unseres Hauses Bj. 1979 einen Wasserschaden (Rückstau und Austritt aus...
  3. Abtrennung zum "kalten" Keller, Ytong oder Trockenbau

    Abtrennung zum "kalten" Keller, Ytong oder Trockenbau: Hallo liebe Experten, es geht um eine Trennwand zum "kalten " Keller....von der Wärmedämmung her gesehen, ist eine 11.5 Ytongwand oder eine gleich...
  4. Hauswasserwerk in Keller verlagern

    Hauswasserwerk in Keller verlagern: Hallo zusammen, ich habe mir vor 2 Jahren einen Brunnen bohren lassen. Da ich jetzt aktuell am Abdichten und Dämmen des Kellers von außen bin und...
  5. Risse in Betonwand Keller, Haus Neubau

    Risse in Betonwand Keller, Haus Neubau: Hallo zusammen, ich bräuchte mal Euren Rat. Ich bewohne seid 3 Monaten ein Neubau.Im Keller an der Außenwand (Wand aus Beton. Weiße Wanne) habe...