Auswirkung von Feuer auf Bewehrung

Diskutiere Auswirkung von Feuer auf Bewehrung im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Unsere Wohnung ist durch einen Brandschaden zerstört worden. Neben vielen anderen Fragen ist folgende Frage aufgetaucht, die bisher noch...

  1. rrauhut

    rrauhut Gast

    Unsere Wohnung ist durch einen Brandschaden zerstört worden.

    Neben vielen anderen Fragen ist folgende Frage aufgetaucht, die bisher noch keiner konkret beantworten konnte/wollte:

    Das Haus ist 1961 erbaut worden. Beim Bau wurden in die Schalung Heraklitmatten gelegt und direkt darüber die Bewehrungseisen. Dann wurde der Beton darauf gegossen.

    Nun ist durch den Brand der Heraklit teilweise abgeplatzt. die Bewehrung ist zu sehen.

    Ich habe eine Information erhalten, dass die Decke einsturzgefährdet sei, da das Eisen aus dem genannten Baujahr keine Hitze vertragen kann.

    Für eine Antwort bin ich sehr dankbar.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    4. Oktober 2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    kurz und bündig: JA.
    schnellstmöglich fachmann beiziehen (statiker, tragwerksplaner) und schriftlich (wegen versicherung) beauftragen, sofortmassnahmen gegen einsturz zu prüfen und anzugeben.
     
  4. rehwald

    rehwald

    Dabei seit:
    15. Juni 2005
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    im hohen Norden
    Benutzertitelzusatz:
    ...das war schon so...
    Was Feuer aus Stahl machen kann... Da kommen doch sofort die Bilder vom 11.09. wieder hoch. Beide Türme sind nur eingestürzt weil das Feuer trotz feuerfester Beschichtung den Stahl mürbe gemacht hat. Nachweislich waren die Temperaturen nicht hoch genug um den Stahl zum glühen zu bringen. Ein Einsturz, weil der Stahl einfach weich wurde scheidet also aus. Er wurde einfach mürbe und brach.
     
  5. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    4.784
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Hallo

    Nur mal allgemein bemerkt. Stahl erreicht bei ca 500 ° seinen kritischen Punkt, und wird weich wie Butter
    Dieser Punkt wird in abhängikeit der Stärke ( nehmen wir die Bewehrung )
    bei einen Vollbrand ungeschützt nach 3-5 min erreicht.


    Zu den Zwillingstürmen-- Die wucht der Explosion, bzw. der Aufprall hat die Verkleidungen der Stahlträger weggerissen, so das die Träger ungeschützt dem Feuer ausgesetzt waren.
    Dadurch wurde die kritsche Stahltemperatur schnell erreicht, und es kam zum einsturz.

    Im Fall @rrauhut

    Die Heraklitplatte hat die Bewehrung einige Minuten davor geschützt.
    Kann ich nur anraten.
    Wenn die Decke noch stabil ist, müssen die Bewerungen wieder Brandschutztechisch geschützt werden.

    Beispiele wie der Flughafen Düsseldorf, die Zwillingstürme zeigen immer wieder, wie wichtig der vorbeugende Brandschutz ist.

    Und noch nebenbei bemerkt, eine Holzstütze ist im Brandfall länger statisch stabil als ein vergleichbare Stahlstütze !!!

    Gruss Peeder
    www.trockenbauverein.de
     
  6. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13. Januar 2004
    Beiträge:
    5.636
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Mal ein paar Anmerkungen

    zu: Nur mal allgemein bemerkt. Stahl erreicht bei ca 500 ° seinen kritischen Punkt, und wird weich wie Butter
    Dieser Punkt wird in abhängikeit der Stärke ( nehmen wir die Bewehrung )
    bei einen Vollbrand ungeschützt nach 3-5 min erreicht.


    ... nun bei ca. 500°C kommt bei unseren bisherigen Annahmen (DIN4102 altes Konzept) der Stahl in die Richtung Sicherheit 1,0 bei voller Lastbeanspruchung. Und so frei liegt die Bewehrung auch nicht.

    Ein anderer Aspekt bei Bränden ist viel wesentlicher: Rauchgase. Es wird viel Kunststoff eingebaut, z.B. PVC-Bodenbeläge, Teppiche. Die Rauchgase, vor allem Chloride, greifen die Bewehrung an. Dies ist mit dem Auge erst einmal nicht erkennbar.

    -> Sachverständiger sollte das prüfen.

    zu den Türmen in New York: Da gibt es mehrere Ursachen. Aber der Stahl wird durch Feuer nicht "mürbe" - das passiert bei tiefen Temperaturen, da passt die Titanic als Beispiel besser.
    Und die Tragstruktur hat für die extreme Brandlast schon sehr lange durchgehalten.
     
Thema:

Auswirkung von Feuer auf Bewehrung

Die Seite wird geladen...

Auswirkung von Feuer auf Bewehrung - Ähnliche Themen

  1. Bewehrung der Kellerdecke liegt frei und korrodiert

    Bewehrung der Kellerdecke liegt frei und korrodiert: Guten Tag zusammen, ich würde mich über einige kompetente Meinungen zu folgendem Problem freuen: Wir wollen uns eine Eigentumsimmobilie kaufen,...
  2. Garagenfundamente ohne Bewehrung

    Garagenfundamente ohne Bewehrung: Hallo zusammen, so wies aussieht hat die Baufirma gepfuscht und die Fundamente nicht bewehrt. Die Garagen stehen schon drauf. Beton ist C25/30....
  3. Bewehrung Garagensturz...kann mal ein Statiker schauen

    Bewehrung Garagensturz...kann mal ein Statiker schauen: Hallo zusammen, auch auf die Gefahr hin jetzt zerissen zu werden...kann das sein, 4 x 10mm Eisen bei 4.75m Spannweite, Sturz 24x25 Gruss Alex...
  4. Rohbau - Fenstersturz ausgestemmt --> sichtbare Bewehrung

    Rohbau - Fenstersturz ausgestemmt --> sichtbare Bewehrung: Hallo zusammen, uns ist ein Fehler nach dem Betonieren der Ringanker und Fensterstürze im OG aufgefallen. Dort wurden diese 30cm zu tief...
  5. Fundament für Gartenhaus

    Fundament für Gartenhaus: Hallo, wir möchten für unser Gartenhaus (3x3m, aus Holz) ein Betonfundament herstellen. Hierzu folgende Überlegung wegen der Bewehrung im...