Berechnung Fußbodenheizung

Diskutiere Berechnung Fußbodenheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ich hab meinen Heizungsfachmann gefragt, wie er die Fußbodenheizung geplant hat, also ob es eine Berechnung dafür gibt. Er meinte nein, sowas gibt...

  1. Lucy79

    Lucy79

    Dabei seit:
    11. März 2013
    Beiträge:
    162
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Personalreferentin
    Ort:
    Nicht weit weg
    Ich hab meinen Heizungsfachmann gefragt, wie er die Fußbodenheizung geplant hat, also ob es eine Berechnung dafür gibt. Er meinte nein, sowas gibt es nicht.

    Jetzt bin ich etwas erstaunt. Ich dachte immer, dass sowas genau berechnet wird. Also wie viele Heizkreise, welcher Verlegeabstand, usw. Gibt es dafür einen Standard, der dann einfach übernommen wird?
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Baufuchs

    Baufuchs Gast

    Planung = Haustechnikplaner
    Ausführung = Heizungsbauer

    Keine Planung = "machen wir so, wie wir es immer machen......."
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ich bezweifle, dass Dein Heizungs"fachmann" wirklich ein Heizungsfachmann ist. Selbstverständlich lässt sich eine FBH berechnen. Es gibt auch einige Normen die zu beachten sind, beispielsweise hinsichtlich max. Oberflächentemperaturen usw.

    Es gibt keinen einzelnen Standard, sondern eine Mischung aus mehreren Normen die man berücksichtigen muss. Darunter so Dinge wie die DIN1264 mit ihren Teilen, oder auch Estrichnormen (18560).

    Ich frage mich, wie will er eine FBH verlegen wenn er nicht einmal die Grundlagen dafür kennt?

    Gruß
    Ralf
     
  5. Kater432

    Kater432

    Dabei seit:
    27. Oktober 2011
    Beiträge:
    1.447
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Teltow bei Berlin
    Ich selbst hatte eine Heizlastberechnung inkl. Berechnung der Heizflächenauslegung. Der Heizungsbauer kam dann mit nem Grundriss an wo die Längen und Kreise der einzelnen Räume drin standen. Als ich höfflicherweise nach den beiden Berechnungen gefragt habe, habe ich nach einer Weile die Antwort erhalten, das dies jetzt ein Haustechnikplaner erstellt.

    Selbst den musste ich auf die Finger hauen, der hatte dies so lieblos gemacht. Pauschal alle Fenster mit Uw=1,0, obwohl wir ca. 0,8 haben, ebenso die Wände nen Aufschlag. Als Info von ihm kam dann, naja das ist ein Wärmebrückenzuschlag pauschal. Das es aber diesen Faktor auch noch gab, hatte er ja nicht auf den Schirm.

    Um die Heizung eigentlich "mangelfrei" auszuführen, bin ich der Meinung öfters gelesen haben, das er die Heizflächen berechnen muss, nur Anspruch auf die Berechnung hast du nicht, wenn nicht vereinbart. Frage war immer wie er es nachweisen kann, das es fachgerecht ist.
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Die grobe Vorgehensweise ist wie folgt (habe ich mal aus einem alten Beitrag kopiert):

    1. Heizlastermittlung DIN 12831
    2. Auswahl Wärmeerzeuger unter Berücksichtigung der WW-Bereitung
    3. Heizflächendimensionierung => HK bzw. FBH Auslegung
    4. Empfehlung: Kriterien der Behaglichkeit VDI 6030
    5. Rohrnetzberechnung => Hier wird der hydrl. Abgleich weitesgehend
    berücksichtigt. => Pumpenauswahl
    6. Hydraulikplan
    7. Hydraulischer Abgleich nach Installation

    Zu Pkt. 3. da sollte man noch weitere Vorgaben machen, nicht nur das Thema Behaglichkeit, oder die in der 1264 genannten Grenzwerte. Hier kann man beispielsweise festlegen, dass die Heizfläche auf möglichst niedrige Vorlauftemperatur hin dimensioniert werden sollen (wichtig bei Einsatz einer WP). Das funktioniert bei Einsatz einer software problemlos, ansonsten ist es halt ein bisschen Rechenarbeit.

    In der Praxis landet man dann meist bei Verlegeabständen von 10-15cm. Wer nicht mit dem Taschenrechner umgehen kann, der sollte zumindest mal in die Tabellen der Hersteller schauen. Die liefern auch Daten für verschiedene FBH Aufbauten.

    Für einen Heizungsbauer sollte das so selbstverständlich sein wie für einen Grundschüler das Alphabet.

    Gruß
    Ralf
     
  7. Lucy79

    Lucy79

    Dabei seit:
    11. März 2013
    Beiträge:
    162
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Personalreferentin
    Ort:
    Nicht weit weg
    Da muss ich wohl nochmal nachhaken :( danke!
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Berechnung Fußbodenheizung

Die Seite wird geladen...

Berechnung Fußbodenheizung - Ähnliche Themen

  1. Isolierung Wärmeleitfähigkeit Fussbodenheizung

    Isolierung Wärmeleitfähigkeit Fussbodenheizung: Hallo kann jemand beantworten, ob wenn man aus Gründen der Baubiologie, Elktrosmog, auf den Fussboden mit Fussbodneheizung eine 0,5 maschige...
  2. Rohre Fußbodenheizung geknickt, Aussparungen im Estrich

    Rohre Fußbodenheizung geknickt, Aussparungen im Estrich: Inzwischen wurde bei mir der Estrich eingebracht. Es wurde nun doch Fließestrich verwendet. Zementestrich oder Fließestrich (man ist statt mit...
  3. Betonboden streichen - Wohnraum mit teils Fussbodenheizung

    Betonboden streichen - Wohnraum mit teils Fussbodenheizung: Hallo, ich würde gerne als Übergangslösung meinen Betonboden streichen. Teils neuer Estrich, teils alter Beton, teils Ausgleichsmasse. In...
  4. Raumthermostat Fußbodenheizung digital

    Raumthermostat Fußbodenheizung digital: Tag zusammen! Vorweg: Ich möchte keine Diskussion lostreten über Sinn oder Unsinn von Raumthermostaten bei Fußbodenheizung. Fakt ist, ich...
  5. Heizkörpernische dämmen und schließen für neue Fußbodenheizung

    Heizkörpernische dämmen und schließen für neue Fußbodenheizung: Hallo zusammen, wir bauen ein 70er Jahre Massivhaus um, haben die Heizkörper entfernt und legen im ganzen Haus Fußbodenheizung. Es gibt 2 alte...