    hier mal eine Frage an euch Experten.
    Wir beauftragten per Telefon einen Fliesenlegermeister mit der CM-Messung des Calciumsulfadestrichs.
    Wir kaufen die Fliesen in seinem geschäft und wollen sie selber verlegen, daher bot er uns eine
    CM Messung an um sicher zu sein, dass der Estrich trocken ist.

    An dem besagten Termin kam er und schlug 10 cm großes 6cm tiefes Loch aus dem Estrich. Als wir
    später das Loch aussaugten sahen wir das das Rohr beschädigt ist. Nun haben wir dort angerufen
    und der Meister sagt, es wär ja noch dicht das kann man nicht verhindern manchmal v.a. wenn man den
    Verlegeabstand der FBH unter 15 cm wählt und überhaupt sein ich doch dabei gewesen, daher sei es nicht
    seine Schuld.
    Nach getaner Arbeit verlangte der Meister 40 €.

    Wir würden jetzt gerne wissen, ob es irgendetwas spezielles zum reparieren des Alukunststoffverbundrohres mit 16 x 2 mm
    gibt.

    Unser Heizungsmonteur will eine das beschädigte Stück heraustrennen und zwei Presskupplungen setzten.
    Dies sei kein Problem.
    Ich frage mich jetzt nur. da die Presskupplungen im Estrich sitzen und sich das Rohr ja ausdehnt und zusammenzieht, ob
    sich nicht die Kupplungen irgendwann lösen können. Und überhaupt mit was soll ich das Loch zu machen.
    Der Fliesenlegermeister meint ich solle Fliesenkleber reinkippen und gut sei.
    Gibt es vielleicht irgendeine zusammschraubbare Hülse die vielleicht noch mit Harz verfüllt wird oder so?
    Denn das Rohr ist ja (noch) nicht undicht.

    Wäre über jede Hilfe dankbar.
    Mit freundlichen Grüßen
    Dieter
     

    Anhänge:

  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Kater432

    Kater432

    Dabei seit:
    27. Oktober 2011
    Beiträge:
    1.447
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Teltow bei Berlin
    Warum sind im Vorfeld keine Messstellen festgelegt bzw. markiert worden vom Estrichleger oder euch ?
    Ich hättesich nicht jemanden beauftragt der nen Loch hämmert und garnicht weiss wo die Röhre liegen.
    Geplant bzw. nen Kopf im Vorfeld hat das wohl keiner ?
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Es gibt Presskupplungen die als "unlösbare Verbindung" in Beton und Estrich eingesetzt werden dürfen. Im Zweifelsfall den Hersteller fragen.

    Ob man hier schon zu einer Kupplung greifen sollte? Das kann ich nicht sagen. Die Delle ist ja gut sichtbar, ob das Rohr wirklich beschädigt ist, das steht in den Sternen.
     
  5. dimitri

    dimitri

    Dabei seit:
    29. Mai 2013
    Beiträge:
    778
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    nirgendwo
    Ist es denn üblich ein solches Loch in den Estrich zu schlagen? Würde eine Bohrung an vorher festgelegter Stelle nicht ausreichen? Ich frag das als Laie, vielleicht ist das ja auch ganz normal(?)
     
  6. tanzbaer

    tanzbaer

    Dabei seit:
    14. August 2010
    Beiträge:
    667
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl-Ing
    Ort:
    Oberursel
    Ja:

    CM = Restfeuchtemessung des Estrichs, dafür braucht man ein bisschen des Estrichs.

    Bohren -> Reibung -> Wärme -> Verdampfung -> Feuchtemessung fürn Popo
     
  7. dimitri

    dimitri

    Dabei seit:
    29. Mai 2013
    Beiträge:
    778
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    nirgendwo
    Klingt logisch :) Danke.
     
  8. Dieter1A

    Dieter1A

    Dabei seit:
    10. Dezember 2014
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Lehrer
    Ort:
    Bad Saulgau
    Hallo

    Ja das war so, das er mit versicherte der Altmeister, das er das schon hundermal gemacht hat.
    Ich solle ihn nur machen lassen.
    Ich kenne mich damit eigentlich nicht aus-
    Solche Roten Fäden stecken schon im Estrich, ich sagt ihm dies auch, er meinte aber das diese stelle bessser sei, weil dort demnächst für die Küche gefliest wird und dann muss man es ganz genau dort wissen wo auch die Küche draufkommt.

    Sind diese "unlösbaren Verbindungen" was spezielles oder ganz normale Presskuppungen ?
     
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Normale Presskupplungen. Wie gesagt, Herstellerdatenblatt studieren, oder beim Hersteller anfragen. Ansonsten soll das der Heizungsbauer klären, der sollte ja wissen was für Material er verbaut.
     
  10. #9 Achim Kaiser, 10. Dezember 2014
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29. Oktober 2005
    Beiträge:
    7.472
    Zustimmungen:
    0
    *Kopfschüttel* Zu was setzt man *Messstellenkennzeichnungen* ?
    Dafür das irgendeiner irgendwo irgendwie den Estrich zerdeppert und das Rohr beleidigt ?

    Werden eigentlich alle geistigen Höhenmesser immer um 100 m zu tief einjustiert oder ist das blos temporär dem Wetter geschuldet ?

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  11. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  12. Dieter1A

    Dieter1A

    Dabei seit:
    10. Dezember 2014
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Lehrer
    Ort:
    Bad Saulgau
    Hallo

    Vielen Dank für die Infos-
    Mit was würdet ihr dann den estrich wieder schließen ?
    Fliesenkleber, irgenein Harz , Dämmung ?


    Gruß
    Dieter
     
  13. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Nö, das wird jetzt Mode. ;)
     
Thema:

Beschädigtes Fußbodenheizrohr

Die Seite wird geladen...

Beschädigtes Fußbodenheizrohr - Ähnliche Themen

  1. Estrichdämmschichttrocknung - Bitumen-Schweissbahn beschädigt?

    Estrichdämmschichttrocknung - Bitumen-Schweissbahn beschädigt?: Hallo zusammen, bei mir wird im Keller gerade eine Estrichdämmschichttrocknung vorgenommen. Dazu wurden mehrere Löcher durch den Estrich und die...
  2. Hohlstein Kellerdecke bei Renovierung beschädigt.

    Hohlstein Kellerdecke bei Renovierung beschädigt.: Siehe Bild
  3. Türrahmen beschädigt

    Türrahmen beschädigt: Hallo, Wir haben uns zwei neue Türen einbauen lassen. Ein Kellertür und eine Terrassentür. Bei der Terrassentür ist oben noch ein Oberlicht,...
  4. Sockeldämmung angefressen / beschädigt

    Sockeldämmung angefressen / beschädigt: [ATTACH] Guten Tag, Unser Haus liegt am Hang, also ist das EG auf der anderen Seite komplett im Boden. An dieser Steigung wollte ich nun eine...
  5. Trinkwasserleitung beschädigt?

    Trinkwasserleitung beschädigt?: Hallo zusammen! Vor ein paar Tagen wurde bei uns ein beschädigtes Abwasserrohr von einem Handwerker (Meisterbetrieb) repariert bzw. getauscht....