Beton zulässig für Stürze?

Diskutiere Beton zulässig für Stürze? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe zum Vergießen meiner Stürze (U-Schale mit eingelegten Stahlträger) ***** 603 nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 geliefert...

  1. 00Alex

    00Alex

    Dabei seit:
    14.04.2012
    Beiträge:
    52
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Hoyerswerda
    Hallo,

    ich habe zum Vergießen meiner Stürze (U-Schale mit eingelegten Stahlträger) ***** 603 nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 geliefert bekommen.

    Technische Daten laut Produktblatt:
    Druckfestigkeit >30 N/mm²
    Festmörtelrohdichte < 2.100 kg/m³
    Baustoffklasse (DIN 4102) A 1
    Festigkeitsklasse Beton C 25/30
    Festigkeitsklasse Estrich CT – C30 - F4
    Konsistenzklasse (DIN 1045) F 2

    Unter Anwendung steht: "Er kann auch zum Betonieren von statisch nicht belasteten Bauteilen eingesetzt werden."

    Aber ein Sturz ist doch in diesem Sinne ein statisch belastetes Bauteil?!

    Ist dieser überhaupt nun für so was zulässig?

    Bitte um Hilfe!

    Freundliche Grüße

    Alex
     
  2. #2 RMartin, 26.04.2015
    RMartin

    RMartin

    Dabei seit:
    16.09.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing
    Ort:
    Offenbach
    Was ist denn "*****603"?

    Ist das Sackware und wer hat das geliefert auf wessen Bestellung?

    Weiter wundert mich, dass im Produktblatt etwas von Festmörtelrohdichte steht.... Klar, mit einem Mörtel darf man keine statisch notwendigen Bauteile erstellen. Wenn es denn einer ist.
     
  3. #3 JamesTKirk, 26.04.2015
    JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    Sturz = statisch relevantes Bauteil, d.h. Du hast das Material (Mörtel) nicht verwenden.
    Dass das ein Mörtel ist sieht man übrigens schon an der Fest"mörtel"dichte. Beton liegt hier deutlich höher, so im Bereich > 2.300 kg/m³.
     
Thema:

Beton zulässig für Stürze?

Die Seite wird geladen...

Beton zulässig für Stürze? - Ähnliche Themen

  1. Schwebender Beton?

    Schwebender Beton?: Liebe Gemeinde, ich muss hier mal ein Detail eines Ausführungsplans zu meinem Anbau posten. Dargestellt ist ein der Sturzbereich über 3m langen...
  2. Terrassenplatte Beton reinigen

    Terrassenplatte Beton reinigen: Guten Tag zusammen. Ich hab gestern die Trennwand im Garten zu meinem Nachbarn mit Tiefengrund eingepinselt da dort Verblender verklebt werden...
  3. Saisonspeicher mit CSA Beton und STA

    Saisonspeicher mit CSA Beton und STA: Moin, Habe hierüber einiges gelesen, aber ich finde keine neueren Berichte. Hat hier jemand mehr Details, gibt es bereits Anbieter,...
  4. Sockelleisten weiß oder beton optik

    Sockelleisten weiß oder beton optik: Hallo zusammen, wir werden demnächst beginnen unser Haus in einem Stockwerk (Wohnzimmer) mit großen Beton-Optik fließen zu verlegen und im...
  5. Drainage nicht zulässig, WU Beton oder WW

    Drainage nicht zulässig, WU Beton oder WW: Guten Morgen Zusammen, ich hoffe Ihr könnt uns weiter helfen :-) wir sind derzeit an der Planung unseres EFH, bei dem Thema Keller sind wir...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden