Betondeckung

Diskutiere Betondeckung im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass der "Maurer" an meinem Bau wohl noch nichts von Betondeckung gehört hat. Er ist hingegangen...

  1. Tuett

    Tuett

    Dabei seit:
    17.12.2008
    Beiträge:
    24
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Kleve
    Hallo zusammen,

    ich habe das Problem, dass der "Maurer" an meinem
    Bau wohl noch nichts von Betondeckung gehört hat.

    Er ist hingegangen und hat über Fenstern Abstandshalter (Sterne) 5mm gelegt damit man augenscheinlich nichts sieht und dann die Körbe reingelegt. Das heisst dort wo die Körbe auf der Wand (Poroton) liegen hat der Korb keine Betondeckung.
    Dort wo der Abstandshalter nicht unter dem Bügel liegt im Fenstersturzbereich kann man auch diesen schon sehen.

    Zur Info: Unser Statiker hat eine Eisenabnahme für diese Decke durchgeführt!

    Die Bauweise ist zweischalig mit Kerndämmung und Verblendmauerwerk. Meine Frage ist in wie weit kann das Eisen anfangen zu rosten (Karbonatisieren)?

    Hat jemand Erfahrung mit Betonunterdeckung im Bereich Stürze und Mauerwerk?
    Gibt es Möglichkeiten den Zustand nachzubessern?


    Gruß
    Thomas
     
  2. #2 RMartin, 05.10.2009
    RMartin

    RMartin

    Dabei seit:
    16.09.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing
    Ort:
    Offenbach
    Warum haben Sie die Betonage freigegeben? Das müssen Sie ja schon vorher gesehen haben?!
    Naja, ist nun zu spät. Nun zu Ihren Fragen:
    - Ja, das Eisen kann und wird anfangen zu rosten!
    - Ja, man kann den Zustand nachbessern. Entweder Stürze abreissen und neu bauen lassen oder an den Stellen, die zugänglich sind mit entspr. Spachtel 'nachbeschichten'. Hier gibt es Materialien, die dann pro mm Auftragsdicke einen cm Betondeckung 'ersetzen'.
     
  3. Tuett

    Tuett

    Dabei seit:
    17.12.2008
    Beiträge:
    24
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Kleve
    Hallo Herr Martin,

    die Betondecke ist vom Statiker abgenommen worden und
    anschließend betoniert worden.
    Der Umstand ist jetzt erst von mir kontrolliert worden nach
    dem diese Mängel von mir beim Ringbalken entdeckt wurden.
    Außerdem waren einige Sterne (Abstandshalter zu sehen) so
    dass man nicht schärfer hingesehen hat.

    Leider ging ich davon aus das ein Maurermeister weiß
    was er tut! Da das Obergeschoß und der Verblendstein schon
    gemauert sind wird es schwer mit dem abbrechen!

    Ist es möglich ein sukzessive Teile des oberen Wandabschlusses wegzustemmen und danach zwischen Decke und Wand unter zu betonieren? Können Sie mir Fakrikate nennen die aufzuspachteln wären.

    Unser Statiker meinte schon beim Ringbalken, dass er statisch kein Problem sieht. In wie weit die mangelnde Betondecke zu Schäden führen kann wollte er beim Ringbalken nicht beurteilen, weil es nicht sein Fachgebiet ist.

    Mein Problem ist, dass das Rosten zu einer Volumenvergrößerung von bis zum 2,5 fachen führt.
    Bekomme ich nun Risse in den Wänden? Rosten die Bügel nur in den Löchern der Porotonsteine?

    Gruß und Danke
    Thomas R.
     
Thema:

Betondeckung

Die Seite wird geladen...

Betondeckung - Ähnliche Themen

  1. KMF zwischen Estrich und Betondecke?

    KMF zwischen Estrich und Betondecke?: Hallo zusammen, bei der unplanmäßigen Renovierung unseres bereits ausgebauten Dachbodens. Sind wir beim entfernen der Fliesen auf brökeligen...
  2. Betondecke Stoß neu verspachteln

    Betondecke Stoß neu verspachteln: Hallo! Renoviere gerade mein Wohnzimmer. Die Decke ist eine Betonfertigdecke aus mehreren Segmenten. Bisher klebte da eine Tapete. Unter der...
  3. Betondecke - Nur schwund

    Betondecke - Nur schwund: Hallo! Wir haben gerade die letzte Decke betoniert. Dabei handelt es sich um eine Elementdecke (ca.6-7cm stark) mit Aufbeton, 25cm stark. Leider...
  4. Bei junger Betondecke Wasser dringt durch

    Bei junger Betondecke Wasser dringt durch: Hallo zusammen, unser Rohbau ist fertig und die folgenden Gewerke schon dabei. Wir haben ein Flachdachbau mit Betondecke. Auf dieser ist bereits...
  5. Betondecke - Austemmen für HT Rohr

    Betondecke - Austemmen für HT Rohr: Moin, Mir fehlen wegen des notwendigen Gefälles 2cm Aufbauhöhe für eine ebenerdige Dusche. Daher müsste ich teilweise die Betondecke ausstemmen....
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden