Betonsturz für tragende Wand

Diskutiere Betonsturz für tragende Wand im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, laut der Berechnung eines Statikers brauchen wir zur Herstellung eines Türdurchbruches in eine tragende Wand folgende Stürze:...

  1. #1 Roadrunner2450, 23. Mai 2010
    Roadrunner2450

    Roadrunner2450

    Dabei seit:
    24. Oktober 2007
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Hessen
    Hallo,

    laut der Berechnung eines Statikers brauchen wir zur Herstellung eines Türdurchbruches in eine tragende Wand folgende Stürze:

    Fertigteilstürze aus Beton für Belastungen von 52kN/m

    Da es sich um eine 24 cm starke Wand handelt, möchten wir 2 Stürze mit einer Breite von 11,5 cm verwenden. Heißt es jetzt für uns das jeder der Stürze mind. 26 kN/m tragen muß?
    Die Maueröffnung soll übrigens 89 cm betragen. Nach der Suche im Internet habe ich aber leider noch keinen passenden Sturz gefunden. Zumindest keinen, der für solche Belastungen ausgelegt ist.

    Gruß

    Roadrunner
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28. März 2006
    Beiträge:
    5.530
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Flachstürze dürfen statisch sowieso nicht belastet werden. Die lasten werden als gewölbe auf die wände weitergeleitet. Wenn statisch ein betonsturz erfoderlich ist muß er den querschnitt und die bewehrung nennen.
    Mfg.
     
  4. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    4. Oktober 2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    was für ein "statiker"?
     
  5. #4 Roadrunner2450, 24. Mai 2010
    Roadrunner2450

    Roadrunner2450

    Dabei seit:
    24. Oktober 2007
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Hessen
    Also schriftlich hab´ich vom ihm folgendes bekommen:

    2 Stahlträger HEA 100 nebeneinander

    oder

    alternativ Fertigteilstürze aus Beton für Belastung 52 kN/m

    Mehr haben wir nicht bekommen.

    Gruß

    Roadrunner
     
  6. RMartin

    RMartin

    Dabei seit:
    16. September 2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing
    Ort:
    Offenbach
    Wenn Du nicht mit den Stahlträgern arbeiten willst, dann soll Dir der Statiker die Fertigstürze bemessen/ konstruieren; also Abmessungen, Betongüte und Bewehrung festlegen. Dann kann eine Firma Dir diesen Sturz bauen. Brauchst sowieso ne Firma, die Dir diesen Sturz einbaut.
    Möchte ungern dann von Dir hier als nächste Frage lesen: "Wie erstellt man nachträglich einen Türdurchbruch und baut entspr. Sturz fachgerecht ein?".
    Sowas landet hier ratzfatz im DIY-Brett.
     
  7. #6 pauline10, 25. Mai 2010
    pauline10

    pauline10

    Dabei seit:
    17. Mai 2007
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Frankfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Also ob der Herr da die Abminderung nach DIN 1053 Abschnitt 8.5.3 berücksichtigt hat, kann man aus der Ferne nicht beurteilen.
    Aber 2 * HEA 100 ist doch üblich. Da muß man nicht nennenswert rechnen.

    Ob ein dafür bemessener und hergestellter Betonsturz einfach einzubauen wäre, möchte ich bezweifeln. Der ist erheblich schwerer als ein Träger.

    Wer zu viel Zeit und eine Kernbohrmachine hat, kann von oben ein senkrechtes Loch in die noch vorhandene Wand bohren und einen Betonsturz einschalen und vor Ort gießen. Aber da müssen die Stahlpreise für einen HEA 100 schon astronomisch sein. Und eine Rüttelbirne braucht man da auch.

    Also Träger einbauen (lassen) und fertig!

    pauline
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema: Betonsturz für tragende Wand
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. sturz tragend

    ,
  2. betonsturz für tragende wand

    ,
  3. tragkraft betonsturz

    ,
  4. einfache Holzschalung für Betonsturz,
  5. betonsturz auf flach einbauen,
  6. türsturz tragende wand kaufen,
  7. betonsturz tragende wand,
  8. tragender sturz,
  9. betonsturz tragend,
  10. betonsturz tragend 2m,
  11. berchnen sturz tragende wand,
  12. türsturz tragend kaufen,
  13. flachsturz tragend,
  14. betonsturz tragend kaufen,
  15. sturz für tragende wand,
  16. betonsturz 2 75m
Die Seite wird geladen...

Betonsturz für tragende Wand - Ähnliche Themen

  1. Dehnfuge Kamin zur Wand

    Dehnfuge Kamin zur Wand: ich habe ein kleines Problem, ich habe einen 3 Schaligen Kamin, den ich direkt an die Wand gemörtelt habe, laut Hersteller und Baustoffhändler ist...
  2. Normale Luftfeuchtigkeit, feuchte Wand?

    Normale Luftfeuchtigkeit, feuchte Wand?: Hall zusammen, Wir haben ein 9 Jahre altes freistehendes Einfamilienhaus. Kann es bei normaler Luftfeuchtigkeit zu Schimmelbildung an der Wand...
  3. Lattung durchziehen zwischen Dach und Wand, okay?

    Lattung durchziehen zwischen Dach und Wand, okay?: Hallo, stehe gerade vor einem Problemchen bei der Lattung für der Untersparrendämmung. Habe mal Bilder gemacht [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Und...
  4. Tragende Wände unter Hohlkammerdecke entfernen