Diskutiere Bodenplatte überwintern im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Frohes neues Zusammen, für unser EFH wurde im November die Kellerbodenplatte aus WU-Beton erstellt. Leider ist danach nichts mehr passiert und es...

  1. valgla

    valgla

    Dabei seit:
    05.01.2015
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    München
    Frohes neues Zusammen,

    für unser EFH wurde im November die Kellerbodenplatte aus WU-Beton erstellt. Leider ist danach nichts mehr passiert und es geht erst im Frühjahr weiter. Die Bodenplatte wurde so gelassen wie erstellt, nur die Schalung wurde entfernt. Unter der BoPa und an den Stirnseiten sind 12cm Dämmung drauf. Die Baugrube/BoPa wurde nicht abgedeckt. Da letzte Zeit viel geschneit und geregnet hat, bildete sich auf der BoPa kleine See, die bei -15°C zugefroren war.
    Unser BU ist der Meinung, dass man keine Vorkehrungen treffen muss und dass das Ganze der BoPa nichts ausmachen würde.
    Nun möchte ich fragen, ob dieses Vorgehen von BU in Ordnung ist? Soll BU es nicht frostsicher über Winter schützen?

    BoPa: WU-Beton/Fugenblech/25cm
    Grund: gewachsener Kies

    Vielen Dank
     
  2. #2 JamesTKirk, 05.01.2015
    JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    Schlage dazu bitte den folgenden Link des NABaus auf und schaue in die Zeile mit lfd. 124, da steht alles.
    Ich hätte zumindest eine Folie draufgelegt, so dass nicht ständig Nässe auf der Oberfläche ansteht ...
     
  3. valgla

    valgla

    Dabei seit:
    05.01.2015
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    München
    unter 124 steht: "Müssen Bauteile hinter einer Wärmedämmung in die Expositionsklasse XF1 eingestuft werden?......" ich werd daraus nicht schlau. Was heißt es für mich?
     
  4. #4 JamesTKirk, 05.01.2015
    JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    Bei dem was Du meinst geht es um Fassaden ...
    In der Normenauslegung des NABau steht, dass der Bauunternehmen sein Gewerk nicht weiter schützen, da die Expostionsklassen bei Beton bei Frosteinwirkung auf eine wiederkehrende Beanspruchung über Jahre hinweg abzielt. In Deinem Fall liegt die Platte einen Winter offen, so dass keine weitergehenden Massnahmen zu treffen sind.
    Ich persönlich würde aber eine Folie drüberlegen, damit die Platte zumindest einigermaßen vor Durchfeuchtung geschützt ist ...
     
  5. valgla

    valgla

    Dabei seit:
    05.01.2015
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    München
    eine Folie drüberlegen - ist jetzt kaum machbar, da dort ca. 10-12cm dicke Eisschicht liegt.
    Macht es dem Fugenblech auch nichts aus?
     
  6. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    5.813
    Zustimmungen:
    174
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wenn auf der platte 12cm eis liegt will ich gar nicht wissen was unter der platte liegt.
    Eis wird dem ausgehärteten beton nichts antun aber unten drunter wird zur veränderungen kommen.
     
  7. valgla

    valgla

    Dabei seit:
    05.01.2015
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    München
    Was genau meinen Sie?
    Dass gefrorenen Boden später beim Auftauen aufweichen wird?
     
  8. #8 gunther1948, 08.01.2015
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    wenn wasser auf der platte steht dann ist der schotter auch voll mit wasser und bei -15°C und eis naja
    kann halt hochdrücken.

    gruss aus de pfalz
     
  9. #9 Baufuchs, 08.01.2015
    Baufuchs

    Baufuchs Gast

    Es steht wohl nur deshalb so hoch Wasser/Eis auf der Sohlplatte, weil es wegen der Fugendichtbänder seitlich nicht abläuft.

    Im Schotter unter der Sohle wird es eher normal versickern.

    Aber der TE kann uns ja mal über den Wasserstand in der Baugrube aufklären.
     
  10. #10 gunther1948, 08.01.2015
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    bauaufsichtlich zugelassene dichtigigkeitsprüfung???

    gruss aus de pfalz
     
  11. #11 Baufuchs, 08.01.2015
    Baufuchs

    Baufuchs Gast

    yep!!:)
     
  12. valgla

    valgla

    Dabei seit:
    05.01.2015
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    München
    Wasser in der Baugrube gibt es keins, da es durch Boden (gewachsener Kies) gut versickern kann.
    Aber dafür auf der BoPA, da es dort wegen Fugendichtbänder nicht ablaufen kann. Jetzt, bei milden Temperaturen ist alles wieder aufgetaut.
     
Thema: Bodenplatte überwintern
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. bodenplatte überwintern

Die Seite wird geladen...

Bodenplatte überwintern - Ähnliche Themen

  1. Aufmaß/Abrechnung Erd-/Betonarbeiten Bodenplatte

    Aufmaß/Abrechnung Erd-/Betonarbeiten Bodenplatte: Hallo, ich hätte einmal eine Frage zu der Abrechnung/Aufmaß nach DIN bei Erd-/Betonarbeiten zur Bodenplatte. Grundlage war ein Angebot der AN...
  2. Keller / Bodenplatte Tieferlegen

    Keller / Bodenplatte Tieferlegen: Hallo liebe Forenmitglieder, Wir haben unsere Bodenplatte tieferlegen lassen. Das Ganze wurde von einem Statiker berechnet und es liegt ein...
  3. Bodenplatte für Schuppen

    Bodenplatte für Schuppen: Hallo, wir wollen eine kleinere Bodenplatte mit Streifenfundament für einen Schuppen aus Holz betonieren. Habt Ihr Vorschläge / Tipps wie man...
  4. Abdichtung Bodenplatte

    Abdichtung Bodenplatte: Hallo, ich möchte meine Bodenplatte abdichten (kein Keller). Ich habe eine 25 cm starke Bodenplatte (C25/30) und darunter eine PE-Folie und 80cm...
  5. Bodenplatte Schalung und Folie überwintern

    Bodenplatte Schalung und Folie überwintern: Hallo ich habe vor 1 1/2 Wochen meine Bodenplatte betoniert C25/30 XC4, XF1, XA1 WU. Drunter ist 10cm XPS. Am Tag nach dem betonieren habe ich...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden