Bodenplatte

Diskutiere Bodenplatte im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Ist es in Ordnung wenn die Bodenplatte einer weissen Wanne für ein Doppelhaus aus Stahlfaserbeton mit WU-Zusatz in einer Stärke von 22cm...

  1. MAX

    MAX

    Dabei seit:
    24.02.2003
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Ist es in Ordnung wenn die Bodenplatte einer weissen Wanne für ein Doppelhaus aus Stahlfaserbeton mit WU-Zusatz in einer Stärke von 22cm ausgeführt wird ?

    Die Bodenplatte wird auf zweimal gegossen. Genügt dazwischen ein Fugenband aus Blech, oder sollte ein Dichtband eingelegt werden ?

    Danke und Tschüss
     
  2. #2 W.Freund, 28.02.2003
    W.Freund

    W.Freund Gast

    Nein

    Maßgebend für weiße Wannen ist Lohmeyer. Mindestdicke des Betons 25 cm und rißbeschränkende Bewehrung. Eine Berechnung auf Rißbeschränkung mit Stahlfaser statt Bewehrung ist mir unbekannt. Es gehört aber noch viel mehr dazu, was hier zu weit führen würde.

    Kiesschüttung, Sauberkeitsschicht, Anschlußbewehrung, Fugenbleche, Fundamenterder, sauberes Einbringen der Bewehrung, Nachbehandlung etc.

    Soweit ich hier gelesen habe, ist das ein Spezialgebiet von Josef Thalhammer.
     
  3. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    7
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
  4. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    10
    ein Bekannter von mir

    hat ne Schlosserei gebaut ... leider war ich wie immer mal preislich zu teurer ... die Konkurenz hat ihm ne Stahlfaser WU-Bodenplatte geflügelglättet verpasst ... im Keller der zeitweise im Grundwasser steht lagert er in Regalen seine Kleinteile ... der Bau ist mittlerweile 2 Jahren alt und die Bodenplatte hat´s zerrissen ... die Risse haben mittlerweile Grössen bis 5mm ... das Wasser tritt bereits ein (!)
    -
    ich mag das Stahlfaserzeug auch nicht ... ich hätte sie ihm auch nicht eingebaut ... und geflügelglättet gleich dreimal nicht (!)

    MfG
     
Thema:

Bodenplatte

Die Seite wird geladen...

Bodenplatte - Ähnliche Themen

  1. Belüftung Bodenplatte?

    Belüftung Bodenplatte?: Hallo zusammen, wir haben kürzlich ein Haus Baujahr 1978 gekauft. Es steht am Hang und ist nicht unterkellert. Aktuell haben wir seitlich...
  2. Dampfsperre auf Bodenplatte Haus ohne Keller

    Dampfsperre auf Bodenplatte Haus ohne Keller: Hallo zusammen, kann mir evtl. jemand bei folgendem Thema weiterhelfen: Wir bauen aktuell ein EFH ohne Keller. Das Haus soll eine FBH bekommen...
  3. Hohlstelle unter Bodenplatte (Sauberkeitsschicht rieselt heraus)

    Hohlstelle unter Bodenplatte (Sauberkeitsschicht rieselt heraus): Beim freilegen der Bodenplatte (die Baufirma muss hier noch nacharbeiten) ist mir aufgefallen das an einer Stelle Kies von der Sauberkeitsschicht...
  4. Bodenplatte welche Abstände

    Bodenplatte welche Abstände: Hallo zusammen, wir möchten gerne eine Bodenplatte 20cm gießen wo im Bewährungsplan folgende Werte angegeben sind, für die Betonüberdeckung:...
  5. Grundleitungen unter der Bodenplatte

    Grundleitungen unter der Bodenplatte: Hallo liebe Forums-Nutzer, ich habe einen Grundleitungsplan angehangen und folgende Fragen dazu und hoffe auf hilfreiche Antworten: Wir haben von...