Brandriegel / Gewebeschlaufe WDVS

Diskutiere Brandriegel / Gewebeschlaufe WDVS im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, ich habe im Forum gesucht, gegoogled, bei dem WDVS-Lieferanten nachgeschaut und in der LBO gelesen: Ich finde keine Antwort!...

  1. tata

    tata

    Dabei seit:
    17.04.2010
    Beiträge:
    128
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Wiesbaden
    Hallo Forum,

    ich habe im Forum gesucht, gegoogled, bei dem WDVS-Lieferanten nachgeschaut und in der LBO gelesen: Ich finde keine Antwort! Obendrein fällt es mir schwer, unseren Bau richtig einzuordnen.
    Ihr könnt sicher helfen:
    Wir bauen in Hessen ein Haus mit 14cm WDVS. Das Haus hat mit Keller und Spitzboden (Wohnraum, in der Spitze 4m hoch) 4 Etagen. Keller ist nur an einer Seite des Hauses komplett freigelegt mit bodentiefen Fenstern und Wohnräumen. Das Haus ist ab EG-Platte etwa 11,5m hoch, ab Kellerterrasse 14,5m (jeweils bis zum First). Von der EG-Platte bis zur Regerinne sind es ~6.5m.
    Nach dem Hersteller unseres WDVS (neoW**) hat sein Material Baustoffklasse B1, ohne Brandriegel bzw. Gewebeschlaufe nur noch Baustoffklasse B2.

    Was ist jetzt durch welches verbindliches Regelwerk für das oben beschriebene Bauvorhaben vorgeschrieben? Muß ein Brandriegel bzw. eine Gewebeschlaufe über den Fenstern (mit leicht über das Mauerwerk überstehenden Aufsatzrolläden) ausgeführt werden?

    Danke für jeden Hinweis...!
    tata
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Helferlein, 06.01.2012
    Helferlein

    Helferlein

    Dabei seit:
    11.02.2007
    Beiträge:
    70
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerksmeister
    Ort:
    Ludwigsburg
    Wenn die oberste begehbare Geschossdecke nicht über 7,00 m ist kann ohne Brandriegel das EPS WDV-System erstellt werden, das EPS WDV-System ist dann aber B2 mit Brandriegel wäre es B1.


    Meine persönliche Meinung nie ohne Brandriegel.
    Wenn möglich WDV-System mit Mineralwolle oder Mineralschaumplatte, ist zwar kostenintensiver aber besser (auch wieder meine persönliche Meinung).
     
  4. tata

    tata

    Dabei seit:
    17.04.2010
    Beiträge:
    128
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Wiesbaden
    Hallo Helferlein,

    ab wo werden die 7m gemessen? Ab unterkante erstes Wohngeschoss (=hier also Keller) oder ab EG oder...?

    Danke!
     
  5. #4 schorsch1974, 07.01.2012
    schorsch1974

    schorsch1974

    Dabei seit:
    10.03.2006
    Beiträge:
    319
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Soldat
    Ort:
    Olching
    Entscheidend ist doch, was steht in der abZ! Neo**** ist auch lediglich die Dämmplatte, kein WDVS.
     
  6. #5 Helferlein, 07.01.2012
    Helferlein

    Helferlein

    Dabei seit:
    11.02.2007
    Beiträge:
    70
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerksmeister
    Ort:
    Ludwigsburg
    Ab Oberkante Gelände.
    Wenn dein Haus am Hang steht ist der tiefste Punkt maßgebend.
     
  7. Bruno

    Bruno

    Dabei seit:
    28.02.2003
    Beiträge:
    3.943
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    86167 Augsburg
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt
    Nach meiner Auffassung ist die mittlere Geländeoberfläche maßgebend. Das Ganze leitet sich aus den Bestimmungen zur Gebäudeklasse in der jeweiligen Landesbauordnung ab.

    Außenwandbekleidungen dürfen bei Gebäuden der Klassen 1-3 der Brandschutzklasse B2 entsprechen, siehe Anhang 1 zur Hessischen Bauordnung HBO (ich nehme an wir sprechen von Hessen). Den Gebäudeklassen 1-3 ist die Gebäudehöhe von 7 m gemeinsam.

    In § 2 Abschnitt 3 HBO wird zur Gebäudehöhe ausgeführt:

    "... Höhe im Sinne des Satz 1 ist das Maß der Oberkante des Rohfußbodens des höchstgelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum vorhanden oder möglich ist, über der Geländeoberfläche im Mittel. ..."
     
  8. #7 Hundertwasser, 07.01.2012
    Hundertwasser

    Hundertwasser

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    3.277
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    Ort:
    Harburg
    Benutzertitelzusatz:
    Maler und Landstreicher
    Brandschutz steht in der jeweiligen LBO. Bitte bei sicherheitsrelevanten Themen keinen Unsinn schreiben. Das verwirrt den TE und trägt nicht zur Klärung seines Problems bei.

    @ Bruo
    So sehe ich das auch
     
  9. tata

    tata

    Dabei seit:
    17.04.2010
    Beiträge:
    128
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Wiesbaden
    ...sorry, muß leider kleinlich werden, da unser GÜ gerade die Erbsen mit der Pinzette zählt. Nach seiner Darstellung wird die Höhe von 7m als Kriterium zwischen ROHfußboden oberster Aufenthaltsraum und GEPLANTEM (nach Bauantrag) gemitteltem Gelände bemessen.
    Wie seht ihr das?
     
  10. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. Hfrik

    Hfrik

    Dabei seit:
    10.09.2009
    Beiträge:
    1.128
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    dipl. Ing
    Ort:
    70771
    wenn der Boden später auch wirklich so aussieht, genauso.
     
  12. Bruno

    Bruno

    Dabei seit:
    28.02.2003
    Beiträge:
    3.943
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    86167 Augsburg
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt
    Aus den Handlungsempfehlungen zum Vollzug der HBO 2002 (HE-HBO) vom 22. Januar 2004, Abschnitt 2.5:

    "Die „Geländeoberfläche“ ergibt sich aus den Festsetzungen im Bebauungsplan oder ist in der Baugenehmigung (Teilbaugenehmigung, Bauvorbescheid, Abweichungsentscheidung) festgelegt.

    Ist keine Festlegung getroffen, ist die natürliche Geländeoberfläche maßgeblich.

    Sind Angaben über die Geländehöhe in den Bauvorlagen enthalten, werden sie mit der Genehmigung zu deren Inhalt, wenn sich aus der Genehmigung nichts anderes ergibt.

    Enthalten die Bauvorlagen keine Angaben oder werden diese nicht gebilligt, kann die Geländeoberfläche in der Genehmigung festgelegt werden. Sie soll festgelegt werden, wenn Zweifel über den Verlauf der natürlichen Geländeoberfläche bestehen."​

    Im Ergebnis:

    "Geplantes" Gelände wird hier richtig sein. I.d.R. ist das für den Bauherrn vorteilhaft, weil er das Gelände für seine Zwecke hinmodellieren kann. Hätte natürlich beim Bauantrag passieren müssen.
     
Thema:

Brandriegel / Gewebeschlaufe WDVS

Die Seite wird geladen...

Brandriegel / Gewebeschlaufe WDVS - Ähnliche Themen

  1. WDVS / Putz mangelhaft angebracht - zum Sehen und Staunen

    WDVS / Putz mangelhaft angebracht - zum Sehen und Staunen: Nachdem ich diesen Teil des Forums jetzt erst entdeckt habe und ursprünglich ein paar Bilder in einem anderen Faden hochgeladen hatte, hier eine...
  2. WDVS/ Fassade verputzt/ hinnehmbar?

    WDVS/ Fassade verputzt/ hinnehmbar?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe eine Frage: wir sanieren ein ZFH aus 1958 und haben einen Anbau gesetzt. Dies natürlich alles durch...
  3. nachträgliche Montage von Raffstoren an wdvs Fassade

    nachträgliche Montage von Raffstoren an wdvs Fassade: Hallo zusammen, ich brauche mal euren Rat :-) Wir haben ein Reihenmittelhaus mit einer wdvs (200mm Stärke) und wir wollen nachträglich Raffstoren...
  4. Ausführung Sockel Wdvs - Betonplatte außen bis ans Haus

    Ausführung Sockel Wdvs - Betonplatte außen bis ans Haus: Hallo zusammen, Jetzt wende ich mich doch einmal an das Forum. Wir sanieren einen Altbau 1959 mit Keller (ungeheizt). Da das Haus am Hang liegt,...
  5. WDVS-Sockel im Erdreich - Vorgehensweise so ok?

    WDVS-Sockel im Erdreich - Vorgehensweise so ok?: Hallo zusammen, unsere Terrasse wird nun bald belegt (endlich!) und ich bereite grad alles vor. Ich hatte damals den Fehler gemacht, den...