    Hallo zusammen,

    Ist es richtig eine DHH bezogen auf die Mindestanforderungen des Brandschutzes in die Kategorie "Wohngebäude geringer Höhe mit nicht mehr als zwei Wohnungen" einzuordnen? Danke.

    Gruß Michael

    P.S.: Bau wird in Baden Würtemberg erstellt.
     
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 03.03.2011
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.313
    Zustimmungen:
    16
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Antwort von Radio Eriwan:
    Im Prinzip ja. Wenn die entsprechenden Kriterien erfüllt sind.
     
  3. sepp

    sepp

    Dabei seit:
    12.11.2004
    Beiträge:
    4.217
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    architekt
    Ort:
    Saarland
    und was iss deine DDH?
     
  4. #4 Der Bauberater, 03.03.2011
    Der Bauberater

    Der Bauberater

    Dabei seit:
    23.08.2006
    Beiträge:
    1.804
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Daheim
    Benutzertitelzusatz:
    Von Werbefenstern distanziere ich mich
    § 7 LBOAVO Abs. 1 Satz 1 Gebäudeabschlusswand, in Verbindung mit Absatz 3 Satz 3. Von innen nach außen F30 - F90.
    Die Grafik ist aus dem "alten" Kommentar, passt aber tropsdem.
     
  5. #5 DerBauonkel, 13.09.2013
    DerBauonkel

    DerBauonkel Gast

    Bedeutet das für die Gebäudeabschlußwand nun F30B-F90B oder F30AB-F90AB?!
     
  6. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    F30B-F90B

    Für die Einstufung ist die Erreichbarkeit mit Leiter maßgebend. oberster Boden von Aufenthaltsräumen max. 7 m über Fläche zum Anleitern. -> aktuell Gebäudeklasse 2 (< 400m²)
    alt Gebäude Wohngebäude geringer Höhe 8m (7m + 1m Brüstung)

    Um was geht es denn?
    Wenn der Bau noch erstellt wird, dann gilt die neue Regelung (oder besteht eine mehrmals verlängerte alte Baugenehmigung?)
     
  7. #7 DerBauonkel, 13.09.2013
    DerBauonkel

    DerBauonkel Gast

    Es geht um eine Gebäudeabschlußwand in einer DHH im Rahmen eines Dachgeschoßausbaus. Dort wurde durch den Planer F90B anstatt F90AB geplant (Holzkonstruktion mit Putzträgerplatten außen, Gipskartonplatten innen, 16 cm Steinwolle in den Gefachen).
    Die Frage ist, ob dieser Aufbau (F90B von beiden Seiten) als Gebäudeabschlußwand für die DHH reicht (DHH mit zwei WE, Gebäude niedriger Höhe), Gaube als Grenzbebauung.
     
  8. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Wem gehört nun der Thread? MichaGue oder Bauonkel?

    Bauonkel eröffne einen eigenen thread und gebe an wo der Bau ist (LBO) und wann die Baugenehmigung erteilt wurde.
    In BW ist Gebäude niedriger Höhe nicht mehr.
     
  9. #9 DerBauonkel, 13.09.2013
    DerBauonkel

    DerBauonkel Gast

    Der Thread "gehört" mir nicht, aber da es Themenverwand ist, wollte ich dafür keinen neuen aufmachen. Soll ich? Der Bau ist in NRW.
     
  10. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Neuer thread.
     
  11. #11 DerBauonkel, 14.09.2013
    DerBauonkel

    DerBauonkel Gast

    Danke für die Hilfe!
     
Thema: Brandschutz DHH
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. dhh brandschutzwand

Die Seite wird geladen...

Brandschutz DHH - Ähnliche Themen

  1. Brandschutz mit Trockenbau Decke

    Brandschutz mit Trockenbau Decke: Ich baue grad eine gemauerte scheune als heizraum um. Muss laut schonsteinfeger nur eine Decke einziehen mit Rigibs. Hab mir schon paar Angebote...
  2. Vorbeugender Brandschutz bei Abweichung nach HBO

    Vorbeugender Brandschutz bei Abweichung nach HBO: Hallo liebe Community, ich bereite gerade mit meinem Planverfasser den Bauantrag nach §65 in Hessen vor und wir haben folgende Fragestellung,...
  3. Stahltreppe außen und Brandschutz

    Stahltreppe außen und Brandschutz: Hallo, wir überlegen gerade, an ein Haus mit 3 Wohnungen (EG, OG, DG) eine Stahl-Außentreppe zu bauen. In NRW gehört das Gebäude zur...
  4. Mangelhafter Brandschutz ?

    Mangelhafter Brandschutz ?: Hallo zusammen, wir wohnen zur Miete in einem Mehrfamilienhaus mit insgesamt 6 Wohneinheiten in NRW. Das Gebäude wurde 2017/2018 fertiggestellt....
  5. Dachgaube 1994/95 Brandschutz

    Dachgaube 1994/95 Brandschutz: Hallo Bauexperten, meine Nachbarin (3er Reihenhaus, 10 Einheiten) wollte sich einen Aufbau auf ihre Dachgaube setzen. Jetzt hat die Statikerin...