    Hallo,
    als Bauherr bin ich auf der Baustelle mittlerweile nicht mehr gern gesehen. Bevor ich jetzt neuen Unmut erzeuge möchte ich die Dachexperten unter euch bitten sich die Bilder-Zusammenstellung unseres Dachs anzusehen. Irgendwie schaut das alles auf gut deutsch Scheiße und verpfuscht aus.
    Das sind jetzt nur augenfälligsten Beispiele. Die Vertackerung ist z.b. mehrfach.
    Als das Dach noch nicht eingedeckt war und es regnete kam das Wasser überall rein.

    Ist Regendichtheit eine Sonderleistung, weil der Polier meinte richtig dicht kriegt man nie.

    Vielleicht täusche ich mich ja und es ist alles in Ordnung.

    [​IMG]
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    7. Dezember 2005
    Beiträge:
    11.917
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Die Verklebung des Fensters nacharbeiten lassen, für den Rest würd ich dich irgendwie ziemlich komisch angucken...

    Dachstein-Verlegung kann man so nicht kontrollieren, das ist nur eine einzige Fuge, die ist in Ordnung...

    Regendichtigkeit ist eine Sonderleistung, muß extra bezahlt werden. Dann bekommt man z.B. Dichtstreifen unter die Konterlatten...
     
  4. popolini

    popolini

    Dabei seit:
    7. August 2011
    Beiträge:
    171
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Sachbearbeiter
    Ort:
    BY
    Danke für die Antwort. Also ist die Funktion der Unterspanbahn nur optischer Natur, damit man nicht auf die Dachziegel schaut?

    Zum Fenster. Bei uns in der Mietdoppelhaushälfte wurde ein Dachfenster eingebaut. Dort wurde die Unterspannbahn eingeschnitten an den 4 Seiten hochgezogen, vertackert und dann mit einem Streifen sauber verklebt.

    Bei uns scheint das gar nicht mehr möglich weil die Unterspanbahn großzügig ausgeschitten wurde. Falls Wasser kommt fließt es direkt in den Dachboden ein.

    Zu den Fugen. Die ist kein Einzelfall sondern zwischen 10 und 12 mm auf allen Dachflächen. Manche sind geschlossen andere offen. Ist das bei der Ziegelform "Taunuspfanne" im Normbereich.

    [​IMG]
     
  5. #4 Rudolf Rakete, 17. September 2011
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    7. Oktober 2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Da ich nun einige Dachfenster selber eingebaut habe kann ich Dir sagen wie ich so etwas gemacht habe. Entweder von dem Fensterhersteller dafür ein Spezielles Anschlussset (z.B. so etwas http://www.velux.de/privatkunden/produkte/dachfenster/anschlussprodukte/daemm_anschlussset_bdx) oder baut sich aus Untespannbahn so etwas selber. Auf jeden Fall wird dieses Anschlussset immer am Fenster hochgeführt und angetackert. Ich habe sogar mit ner Gieskanne geprüft ob dieser Anschluss dicht ist. Ach ja wichtig ist die Schräge Rinne oberhalb des Fensters, diese führt das Wasser welches von oben über die U-Bahn kommen sollte seitlich am Fenster vorbei auf die U-Bahn.
     
  6. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    7. Dezember 2005
    Beiträge:
    11.917
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Im Gegensatz zu den Wohnraumfenstern gibt es für ein GVT keine Anschlußsets und man kann die Folie auch nicht am Fenster hochziehen. Die wird eingeschnitten und dann auf die Latten zurückgeklappt.
    Innen klebe ich die dann immer sauber ab damit sie winddicht ist...

    Oberhalb vom Fenster ziehe ich dann immer noch eine Folienkehle über die Fensterkehle, meine Fenster sind ohne Eindeckung Regensicher...
     
  7. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  8. #6 Rudolf Rakete, 17. September 2011
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    7. Oktober 2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Upps habe übersehen dass das keine Wohnraumfenster sind, sowas habe ich noch nicht eingebaut.
     
  9. popolini

    popolini

    Dabei seit:
    7. August 2011
    Beiträge:
    171
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Sachbearbeiter
    Ort:
    BY
    Ok Fenster muss ich reklamieren. Was ist mit den restlichen Dingen? Ist das Zimmermann / Dachdecker standard, technisch in Ordnung? Nur Schlampig oder sollte da was vervessert werden.
     
Thema:

Dach wurde erstellt - Maengel ja oder nein?

Die Seite wird geladen...

Dach wurde erstellt - Maengel ja oder nein? - Ähnliche Themen

  1. Mängel im WDVS - Rechtslage

    Mängel im WDVS - Rechtslage: Hallo, wir haben einem Stuckateur den Auftrag erteilt, die Fassade unseres Hauses zu dämmen. Nun wurden bei der Begehung mit dem Energieberater...
  2. 5 Jahre Gewährleistung läuft ab, was könnten typische Mängel sein?

    5 Jahre Gewährleistung läuft ab, was könnten typische Mängel sein?: Hallo, die Zeit rennt so schnell vorbei, bald nun laufen bei uns die 5 Jahre Gewährleistung nach dem Neubau ab. Alles in Allem waren die letzten...
  3. Pflasterung vor Fertigstellung der Straße - Mangel?

    Pflasterung vor Fertigstellung der Straße - Mangel?: Hallo zusammen, folgende Situation: Unser Neubau wurde fertiggestellt, ca. 1,5 Jahre bevor die Straße und der Bürgersteig vor dem Haus durch die...
  4. Lattung durchziehen zwischen Dach und Wand, okay?

    Lattung durchziehen zwischen Dach und Wand, okay?: Hallo, stehe gerade vor einem Problemchen bei der Lattung für der Untersparrendämmung. Habe mal Bilder gemacht [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Und...
  5. Schiefer Rollladenkasten: Mangel?

    Schiefer Rollladenkasten: Mangel?: Hallo, wir haben im Wohnzimmer eine 4,45m breite Hebeschiebetür mit einem durchgehenden Rollladenkasten, aber zwei Rollläden. Der linke Rollladen...