Dämmung Garage/Nebengebäude

Diskutiere Dämmung Garage/Nebengebäude im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bitte bei folgendem Problem um einen kurzen Rat: Ich habe eine Doppelgarage mit einem zusätzlichen abgetrennten Raum, der bei...

  1. Armin07

    Armin07

    Dabei seit:
    11. April 2012
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Pensionär
    Ort:
    Lage
    Hallo,
    ich bitte bei folgendem Problem um einen kurzen Rat:

    Ich habe eine Doppelgarage mit einem zusätzlichen abgetrennten Raum, der bei Bedarf als Unterkunft für Gäste genutzt wird. Neben einem Wohn-/Schlafbereich gibt es ein Bad. Der Raum wird nich dauernd beheizt, nur bei Bedarf. Das Dach besteht aus einer Betondecke, mit Dachpappe mehrlagig abgedichtet ist. Die Seitenwände sind isoliert.

    Im Winter bildet sich Schwitzwasser.

    Nun habe ich überlegt, oberhalb der Dachpappe zu dämmen. Ich habe daran gedacht, im "Wohnbereich" gedämmte Profilblechplatten auf die Dachpappe zu legen. Spricht grundsätzlich etwas gegen eine derartige Lösung, hat jemand einen besseren Vorschlag? Falls nein, noch folgende Fragen:

    a) Sollte man sogenannte Sandwichplatten nehmen oder genügen Profilbleche die nur einen Schaumkern haben, also unten kein Blech.
    b) Gibt es eine Besonderheit, die bei der Verlegung zu beachten ist?

    Für jeglichen Hinweis danke ich schon jetzt.

    Armin07
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. svjm

    svjm

    Dabei seit:
    21. Juli 2010
    Beiträge:
    899
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Ort:
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Guten Tag,

    wer hat Ihnen denn diese "halbfertige" Gebäudedämmung geplant? Der möchte sie auch zu Ende planen. Und dann geht es an die Ausführung.

    Mein Hinweis
    svjm
     
  4. Bolanger

    Bolanger

    Dabei seit:
    8. Januar 2009
    Beiträge:
    438
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    angestellter
    Ort:
    Ruhrgebiet
    Hallo,

    wenn die Wände schon gedämmt sind, dann würde ich den Ball flach halten und auf die Bitumen-Abdichtung XPS-Platten legen und nach Wunsch beschweren. Das ganze nennt sich dann Umkehrdach Die Dicke der Platten kan man sich aussuchen.

    Gruß,

    Bolanger
     
  5. Armin07

    Armin07

    Dabei seit:
    11. April 2012
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Pensionär
    Ort:
    Lage
    Zunächst einmal herzlichen Dank für diesen Hinweis. Wenn ich das richtig verstehe, würde also eine "einfache" Dämmung mit XPS-Platten genügen und für eine ausreichende Dämmung sorgen. Das würde mir natürlich einige Kosten sparen. Ich hatte, aber ich bin da Laie, gedacht, dass ich dafür sorgen müsse, dass das Dämmmaterial gegen Witterungseinflüsse geschützt ist.

    Nochmals Dank an Bolanger für diese schnelle und - davon gehe ich jedenfalls aus - kompetente Hilfe. Von solchen Mitgliedern lebt ein Forum, sie entscheiden, ob ein Forum eine Existenzberechtigung hat.

    Wenn ich dagegen den Beitrag von svjm lese, frage ich mich, was der Nutzen für dieses Forum und dessen Mitglieder sein soll? Ich kann keinen erkennen. Aber vielleicht zieht ja "svjm" irgendeine Befriedigung aus seinem Beitrag. Spontan kam mir - mit Verlaub - der Gedanke, dass er einen Psychiater spart. Wem das zu "hart" klingt, mag mal überlegen, wie derartige Verhaltensweisen einem seriösen Forum schaden. Es ist schließlich ein Forum in dem Hilfe bei Bauproblemen gewährt wird und kein Selbshilfeforum zur Frustbewätigung.
     
  6. Biber53

    Biber53

    Dabei seit:
    20. Januar 2012
    Beiträge:
    896
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Ort:
    Albstadt
    Hallo Armin,

    vielleicht hat sich svjm nicht so ausgedrückt wie Du es gerne hättest.
    Aber seine Botschaft ist eindeutig.
    Erst die Diagnose. dann die Therapie und dazu muß natürlich ein Sachkundiger die Angelegenheit vor Ort in Augenschein nehmen.

    Was Bolanger gemacht hat ist einfach unseriös.
    So könnte ich keinem raten, obwohl ich mit Flachdächern viel zu tun habe.
    Frag ihn doch mal wieviel Flachdächer, und im besonderen Umkehrdächer, er schon ausgeführt hat.

    mfg
     
  7. svjm

    svjm

    Dabei seit:
    21. Juli 2010
    Beiträge:
    899
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Ort:
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Guten Tag,

    nun, selbstverständlich können Sie Ihr Eigentum ausstatten, wie es Ihnen gefällt. Offenbar gehören Sie ja der Ü18-Generation an.

    Ich denke, dass viele FK eine "Befriedigung" erfahren, wenn ca. 5% der hier anwesenden Bastelwastel Hinweise lesen und verstehen. Der Rest ist mehr oder weniger beratungsresistent.

    Und ich darf Ihnen versichern, dass ich in meinem bisherigen Berufsleben schon mehr frustrierte Bauherren erlebt habe, als Sie jemals kennenlernen werden.

    Also, frohes Basteln, ich gehe jetzt zum Psychiater:shades
    svjm
     
  8. svjm

    svjm

    Dabei seit:
    21. Juli 2010
    Beiträge:
    899
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Ort:
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Hmm,
    das mit dem Ball ist nicht falsch. Als Rheinländer verweise ich zusätzlich auf Herrn Nuhr.

    Auch nur ein Hinweis
    svjm
     
  9. Biber53

    Biber53

    Dabei seit:
    20. Januar 2012
    Beiträge:
    896
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Ort:
    Albstadt
    Hallo svjm,

    ..."die Dicke der Platten kann kann man sich aussuchen"... hättest Du auch noch hervorheben müssen

    mfg
     
  10. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. svjm

    svjm

    Dabei seit:
    21. Juli 2010
    Beiträge:
    899
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Ort:
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    @Biber,

    stimmt, dann gäbe es einen weiteren Grund, sich zu beschweren......:motz
     
  12. Neutal

    Neutal

    Dabei seit:
    12. Dezember 2011
    Beiträge:
    4.174
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zimmermeister
    Ort:
    Lüneburg
    Benutzertitelzusatz:
    VON EVENTUELL EINGEBLENDETER WERBUNG IN DIESEM POS
    Ich denke der TE sucht hier keine fachkundige Meinung, sondern sucht vielmehr nach einer Bestätigung für sein Vorhaben. Ich werde mir in Zukunft auch keine Gedanken mehr über Dämmstärken machen und suche mir nur noch das passende aus......(selten so einen Schwachs..n gelesen.
    Es hapert ja schon an den Kleinigkeiten Isolierung und Dämmung sind zwei völlig Unterschiedliche Dinge....einfach mal drüber nachdenken
     
Thema:

Dämmung Garage/Nebengebäude

Die Seite wird geladen...

Dämmung Garage/Nebengebäude - Ähnliche Themen

  1. Fensteröffnung Garage zumauern - Lüfter einbauen

    Fensteröffnung Garage zumauern - Lüfter einbauen: Ich hab eine Garage in der ein altes großes Metallfenster rausnehmen möchte und es zumachen will. Darin kommen 2 Lüfter zur Regulierung der...
  2. Terrasse sanieren 10cm Aufbauhöhe, welche Dämmung?

    Terrasse sanieren 10cm Aufbauhöhe, welche Dämmung?: Hallo, es geht um eine Terrassensanierung Altbau 6x2,7m, unter dieser befindet sich ein Wirtschaftraum welcher nur im Winter zum Frostschutz bzw....
  3. Pflaster vor Garage absenken

    Pflaster vor Garage absenken: Hallo zusammen ich muss vor meiner Gage das Pflaster ca. 2 cm absenken weil es zurzeit eben oder zum teil auch etwas höher als der Garagenboden...
  4. Falsche Dämmung verbaut

    Falsche Dämmung verbaut: Hallo liebe Bauexperten, aktuell befinden wir uns im Neubau unseres EFH mit einem regionalen Anbieter, welcher fast ausschließlich nach...
  5. Wendeplatz zwischen Garage, Haus und Grundstücksgrenze ausreichend?

    Wendeplatz zwischen Garage, Haus und Grundstücksgrenze ausreichend?: Hallo, wir sind kurz vor Abgabe des Baugesuches. Lediglich bei der genauen Position vom Haus und der Garage sind wir noch etwas unsicher. Reicht...