Dämmung Pultdach - Dacheindeckung Titanzinkblech

Diskutiere Dämmung Pultdach - Dacheindeckung Titanzinkblech im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Expertenteam, mein geplantes Wohnhaus hat eine Dachneigung von 6 Grad. Die Dacheindeckung soll mit Titanzinkblech erfolgen. Von...

  1. #1 Hans Pfeffer, 4. Januar 2010
    Hans Pfeffer

    Hans Pfeffer

    Dabei seit:
    1. November 2009
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Verw.Fachwirt
    Ort:
    Ruhmannsfelden
    Hallo liebes Expertenteam,

    mein geplantes Wohnhaus hat eine Dachneigung von 6 Grad. Die Dacheindeckung soll mit Titanzinkblech erfolgen.

    Von der Dämmung her bin ich immer noch am Zweifeln ob ich die Variante Aufdachdämmung oder Zwischensparrendämmung nehmen sollte.

    Das Problem in unserer Gegend ist wirklich, dass sog. Sichtdachstühle im direkten Vergleich zu rauhen Dachstühlen sehr günstig angeboten werden.

    Ein weitere Vorteil ist natürlich die schnelle Bauphase.

    Gibt es "dämmtechnisch" speziell bei solchen Dächern irgendwelche Vorteile Aufdachdämmung vs. Zwischensparrendämmung ?

    Danke f. Euere Meinungen

    HANS
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. sepp

    sepp

    Dabei seit:
    12. November 2004
    Beiträge:
    4.217
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    architekt
    Ort:
    Saarland
    bei 6° dachneigung sollte die planung den korrekten aufbau entscheiden, da hier noch ganz andere dinge eine wichtige rolle spielen!
    regensicherheit, lüftungsverhalten, dampfdiffusion etc.
    alles eine frage des systems.
     
  4. Dachi

    Dachi

    Dabei seit:
    24. Juli 2008
    Beiträge:
    1.093
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdeckermeister
    Ort:
    63607 Wächtersbach
    Benutzertitelzusatz:
    Lernender
    Zusatzmassnahmen sind eh erfordrlich. Ansonsten gibt es den Ausführungen von Sepp nichts hinzuzufügen.
    Oder doch. Eindeckung vll. ändern.
     
  5. #4 Hans Pfeffer, 21. Januar 2010
    Hans Pfeffer

    Hans Pfeffer

    Dabei seit:
    1. November 2009
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Verw.Fachwirt
    Ort:
    Ruhmannsfelden
    Die Dachneigung hab ich nun auf 8 Grad umgeändert.

    Mein Dachaufbau (Eigenidee) sieht nun folgender Maßen aus:

    Dachaufbau:

    8 Grad Dachneigung
    Titanzinkblechdeckung
    24 mm Rauhschalung
    60 mm Konterlattung
    20 mm Auflattung
    35 mm Weichfaserplatte
    20 mm Sparren/Zellulosedämmung
    15 mm OSB-Platten
    12,5 mm Gipskartonplatten


    Dachaufbau bei Überstand:

    Titanzinkblechdeckung
    24 mm Rauhschalung
    60 mm Konterlattung
    56 mm Fichte Mehrschichtplatten

    Über Euere Expertenmeinung bin ich sehr dankbar.

    Vergelt´s Gott im Voraus
     
  6. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Dämmung Pultdach - Dacheindeckung Titanzinkblech

Die Seite wird geladen...

Dämmung Pultdach - Dacheindeckung Titanzinkblech - Ähnliche Themen

  1. Dämmung der Fensterlaibungen

    Dämmung der Fensterlaibungen: Hallo zusammen! Wir haben uns ein Haus gekauft und sanieren u.a. die Fenster, da aktuell sehr dünne Nachbauten in den Holzrahmen von 1959 verbaut...
  2. Dachausbau mit alukaschierter Dämmung

    Dachausbau mit alukaschierter Dämmung: Hallo Zusammen, ich plane den Ausbau meines Daches (Haus von 1983 / Wohnraum: Küche und Wohnzimmer). Zuerst zum aktuellen IST-Zustand (von außen...
  3. wenig Dämmung in einem Bereich

    wenig Dämmung in einem Bereich: Hallo, habe das Problem dass der KÜK (Kabelüberführungskasten) ca. 35x25x13 (HxBxT) ist und an die Fassade muss. Im Keller haben wir 16cm XPS wenn...
  4. Sanierung Badezimmer - Dämmung der Dachschräge?

    Sanierung Badezimmer - Dämmung der Dachschräge?: Hallo ich vergrößere im ersten OG mein Badezimmer im Zuge der Sanierung. Habe dazu eine alte Kammer weggerissen um dort die Dusche einbauen zu...
  5. Feuchteschutz Pultdach und Blitzschutz

    Feuchteschutz Pultdach und Blitzschutz: Servus liebes Forum, ich baue zur Zeit mein EFH. Der Rohbau steht und das Dach ist drauf. Es handelt sich um ein Pultdach welches mit Prelaq...