Dampfsperre in der Badezimmerdecke

Diskutiere Dampfsperre in der Badezimmerdecke im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Forumsteilnehmer, ich habe diese Frage schon in einer anderen Ruprik gepostet, aber leider keine Antwort erhalten. Daher nochmals meine...

  1. #1 Jürgen, 19.07.2005
    Jürgen

    Jürgen

    Dabei seit:
    15.11.2004
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Consultant
    Ort:
    Wien
    Hallo Forumsteilnehmer,
    ich habe diese Frage schon in einer anderen Ruprik gepostet, aber leider keine Antwort erhalten. Daher nochmals meine Frage zu einer speziellen Ausführung der Deckendämmung bei mir im Bad des Obergeschosses. Die Decke unter dem ungedämmten Spitzboden ist nach der Dampfsperre mit 22cm Steinwolle gedämmt, unter der Dampfsperre sind nochmals 6x6cm Holzstaffel montiert die ihrerseits mit Steinwolle ausgefüllt sind. Ist hiermit ein Feuchtigkeits-Problem zu erwarten oder ist die Ausführung so OK, da ja der Taupunkt auf jeden Fall über der Dampfsperre liegt? Das Haus hat übrigens eine KWL.

    nochmals der Aufbau von unten nach Oben:
    .)grüne Gips-Branschutzplatte 12mm
    .)6cm Steinwolle zwischen 6x6er Staffeln
    .)Dampfsperre
    .)22cm Steinwolle
    .)OSB Platte
    .)Branschutz-Gipskartonplatte
    .)Spitzboden (ungedämmt)

    besten Dank für eure Hilfe im Vorhinein

    mit freundlichen Grüßen

    Jürgen
     
  2. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.806
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Hallo Jürgen

    Dieser Aufbau o.ähnl. wird oft im Trockenbau verwendet.
    Ich denke, das es keine Probleme geben wird, wenn die Dampfsperre dicht ist.
    Oft werden diese zusätzlichen Dämmungen nicht nur wegen der Isolierung ausgeführt, sondern wegen Schallschutz. ( Schallabsorbtion )


    gruss Peeder

    www.trockenbauverein.de
     
  3. kps.ef

    kps.ef Gast

    Hallo Jürgen,

    welche Dicke hat denn die OSB-Platte und welcher WLG-Gruppe gehört denn die Steinwolle an (6 cm- und 22 cm-Schicht).

    Würde es dann mal meinem Rechenprogramm anvertrauen.
    Generell könnte man als Ferndiagnose vermuten, dass das Verhältnis dieser zwei Dämmstoffschichten vor und hinter der Dampfbremse selbst bei fachgerechter Ausführung als bedenklich einzustufen wäre.

    Mit freundlichem Gruß aus Erfurt
    KPS
     
Thema: Dampfsperre in der Badezimmerdecke
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. dampfsperre badezimmerdecke

    ,
  2. badezimmerdecke neubau

    ,
  3. bampfsperre badezimmerdecke

    ,
  4. dampfbreme badezimmerdecke
Die Seite wird geladen...

Dampfsperre in der Badezimmerdecke - Ähnliche Themen

  1. Dampfsperre bei Trockenestrich

    Dampfsperre bei Trockenestrich: Guten Tag, Ich bin immoment dabei mein Haus aus den 50ern komplett zu Sanieren. Der Boden im EG besteht immoment komplett aus Dielen die ich...
  2. Bodenplattenaufbau mit Dampfsperre???

    Bodenplattenaufbau mit Dampfsperre???: Hallo Zusammen, da ich echt gute Erfahrungen hier im Forum gemacht habe, wollte ich euch gerne auf ein erneutes Problem ansprechen:...
  3. Holzbalkendecke Dampfsperre oder nicht?

    Holzbalkendecke Dampfsperre oder nicht?: Zur Ausgangssituation: Holzbalkendecke im Bestand mit Dielenabdeckung und Schüttung auf dem Fehlboden. Abstand der Balkenlage beträgt 0,70 m, der...
  4. Dampfsperre Kellerboden

    Dampfsperre Kellerboden: Guten Abend, Ersetzt eine Puren Hochleistungsdämmung doppelseitig aluminiumbeschichtet eine Dampfsperrfolie ? Es geht um eine dafür vorgesehene...
  5. Feuchtigkeit zwischen Gibskarton und Dampfsperre

    Feuchtigkeit zwischen Gibskarton und Dampfsperre: Hallo, wir sind gerade am Haus (Bungalow) bauen, dabei ist mir Feuchtigkeit zwischen der Dampfsperre und der Decke (Gipskarton) aufgefallen....
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden