    Hallo,

    bei uns im Keller wurde gestern die Dampfsperre + Dämmung eingebracht.
    Die Dampfsperre ist eine Bitumenbahn, kalt verklebt.
    Ich habs mir heute angeschaut und bin etwas irritiert, denn die Bahn ist nicht verklebt sondern nur verlegt. An den Wänden (WU-Beton) ist die Bahn dann noch ca. 10-15cm hochgezogen, aber nicht überall, z.B nicht bei den Türstöcken und an einer Vormauer im Nassbereich auch gar nicht.
    Die Bahn „flattert“ jetzt also an der Wand und klafft da rum, davor klafft der Randstreifen für den Estrich. Auf der Bahn liegen bereits Styroporplatten.

    Ist die Ausführung so korrekt? Klar, wenn der Estrich (Zementestrich) einfliesst drückt es sich ja schon gegen die Wand fest, aber ich dachte kalt verklebt heisst eben verklebt und nicht gelegt. Ausserdem müssten doch die Überlappungen Wand-Boden nochmal extra verklebt werden (das hab ich mir noch nicht angeschaut).

    Bin für Hinweise dankbar!
    Anna 1.jpg 2.jpg
     
  2. #2 AnnaBaut, 17.09.2013
    AnnaBaut

    AnnaBaut

    Dabei seit:
    11.02.2013
    Beiträge:
    34
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauzeichnerin
    Ort:
    Bayern
    So, ich hab jetzt nochmal nachgedacht:

    Problem ist vermutlich der Putz, denn darauf kann man ja nichts kleben. Es hätte wohl erst die Dampfsperre aufgebracht werden müssen?
    Un dann erst der Putz drüber, dann hätte man die Dampfsperre mit der Betonwand verkleben können und dann drüber Putzen. Wobei das verkleben an Mauerwerk doch genauso uneben gewesen wäre?

    Vielleicht kann sich doch noch jemand dazu melden?
     
  3. #3 applegg, 17.09.2013
    applegg

    applegg

    Dabei seit:
    23.06.2008
    Beiträge:
    601
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Angesteller
    Ort:
    München
    Hallo,

    bei einer der beliebtesten Bitumenbahnen (Katja) wird dies in der Verlegeanleitung auch so vorgegeben, dass man diese an den Wänden über Bodenniveau hochziehen kann. Alternativ Verklebung. Dies kommt auch auf den Lastfall an. Bei uns (Grundwasser - 8 m) wurde auch nur verlegt und hochgezogen. Nach dem Estrich wurde diese dann so abgeschnitten, dass sie hinter der Sockelleiste endet. Verklebt sind nur die Bahnen miteinander.

    Grüße
    Stefan
     
  4. SPaust

    SPaust

    Dabei seit:
    13.09.2010
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Norderstedt
    Moin,

    die Frage ist, was die "Dampfsperre" soll.
    Leider wird immer noch, besonders hier im Forum, von einen "Bauexperten" behauptet, daß WU Beton nicht Diffusionsdicht ist.
    Dies ist falsch.

    Lediglich die Baufeuchte muß aus dem Beton entweichen, daß muß sie aber bei jedem Aufbau.
    Daher stellt sich die Frage, wie der gesamte Aufbau geplant ist und was für eine Nutzung geplant ist.

    Was für eine Dämmung soll dadrauf ?
    Wie ist der weitere Aufbau ?
    Ist eine Entlüftung der Baurestfeuchte über die seitlichen "Lappen" geplant ? Wie schließt der Wandaufbau an ?

    Was ist denn das für ein verrosteter Träger da auf dem Foto ? Wo gehört der hin ?
    Ist das ein NEUBAU ?

    Gruß aus HH

    S.Paust
     
  5. #5 ralf9000, 17.09.2013
    ralf9000

    ralf9000

    Dabei seit:
    22.10.2010
    Beiträge:
    1.237
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    NRW
    Dann liess mal hier ...
     
  6. #6 AnnaBaut, 17.09.2013
    AnnaBaut

    AnnaBaut

    Dabei seit:
    11.02.2013
    Beiträge:
    34
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauzeichnerin
    Ort:
    Bayern
    Ehem..der "verrostete Träger" ist die unverputzte Türleibung in Mauerwerk...kann man vielleicht echt nicht so gut erkennen.
    Und ja, es ist ein Neubau.

    Ok, dann gehts wohl nur um Restfeuchte, dann hab ich es jetzt kapiert.

    Danke!
     
  7. SPaust

    SPaust

    Dabei seit:
    13.09.2010
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Norderstedt
    @Ralf9000 :

    Der Artikel ist veraltet.
    Er ist aus 2008 und inzwischen hat nach meinem Wissenstand auch die TU Berlin, in Person Prof Cziesielski diese Meinung geändert.
    Es gibt neben den theoretischen auch neue empirische Untersuchungen, die sagen, daß der WU Beton im Kern dicht ist.
    Es ist tatsächlich bisher nicht erklärbar, warum das so ist, aber es ist so.
    Eben diese von Prof. C. propagierte hinterlüftete Konstruktion kann zu Problemen führen, wenn nicht mit vorgetrockneter Luft hinterlüftet wird... aber die Erklärung führt hier etwas weit.

    Wir haben diese auch einige Jahre propagiert, aber die neueren Ergebnisse haben uns davon abgebracht.
    Es gibt hierzu diverse Veröffentlicheungen, u.a. vom relevanten DBV, TU Aachen, TU München.

    Sorry, ich weiß wovon ich spreche, bitte beim WU Beton nicht widersprechen, Danke :shades.

    Wir bauen im Jahr mehrere hundert Weiße Wannen in ganz Deutschland, von kleine Wohngebäuden bis zu Größtprojekten und das seit mehr als 40 Jahren.

    Die Diskussion bei hochwertig genutzten Kellern ist unabhängig vom WU Beton zu sehen. Es geht einzig um die Baurestfeuchte, hierzu gibt es leider relativ unterschiedliche Meinungen und nicht alle sind hilfreich.

    Gruß

    S.P.
     
Thema: Dampfsperre + Randstreifen im Keller richtig verlegt?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. keller dampfsperre verlegen

    ,
  2. wann dampfsperre im keller

    ,
  3. feuchtigkeitssperre im keller verlegen

    ,
  4. dampfsperrfolie kellerboden,
  5. randdämmstreifen befestigen,
  6. dampfbremse estrich keller verklebt,
  7. dampfsperre Keller verlegen,
  8. estrich randstreifen dampfdicht,
  9. dampfsperre kellerboden,
  10. neubau dampfsperre keller,
  11. weisse wanne dampfsperre baufeuchte,
  12. Randdämmstreifen anbringen,
  13. randdämmstreifen boden und wand
Die Seite wird geladen...

Dampfsperre + Randstreifen im Keller richtig verlegt? - Ähnliche Themen

  1. Kellerboden leicht feucht unter Dampfsperre - diffisionsoffener Belag ?

    Kellerboden leicht feucht unter Dampfsperre - diffisionsoffener Belag ?: Hallo liebe Experten, ich bin absoluter Laie ;-) Meine DHH ist 2005 errichtet. Der Keller lt. Baubeschreibung als "wasserundurchlässige...
  2. Übergang Kabel Wand (UP) in Decke (GK) / Dampfsperre

    Übergang Kabel Wand (UP) in Decke (GK) / Dampfsperre: Hallo zusammen, mir fällt keine elegante Lösung für mein Kabelproblem ein. Wie führt man ein Kabel von der Wand (Unterputz) in die...
  3. Feuchtigkeit im EG aus Gewölbekeller? Dampfsperre vs./+ Mauerbdichtung?

    Feuchtigkeit im EG aus Gewölbekeller? Dampfsperre vs./+ Mauerbdichtung?: Hallo liebe Experten, unter unserem Haus (Bj. 1952) befindet sich ein ca. 150 Jahre alter Gewölbekeller, welcher unabhängig vom Wetter und...
  4. Dachreparatur (Dampfsperre, fehlende Dämmung) von Außen

    Dachreparatur (Dampfsperre, fehlende Dämmung) von Außen: Hallo, bei unserer Eigentumswohnanlage soll das Dach repariert werden. Es sind mehrere Eigentumswohnungen im Reihenhausstil. In die...
  5. Dampfsperre an Kehlbalken und Mittelpfette anschließen

    Dampfsperre an Kehlbalken und Mittelpfette anschließen: Hallo zusammen, ich benötige dringend eine gute Idee, wie ich die Dampfsperre im Dach (über 2 Etagen) an der Mittelpfette und den aufliegenden...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden