Das Brandschutzkonzept...

Diskutiere Das Brandschutzkonzept... im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; ...sieht in unserer 100 m² großen Eigentumswohnung 2 "Alarmierungshupen - Schalldruckpegel in 1 m Abstand ca 92 dB" vor. Die Hupen sollen im...

  1. #1 Stichling, 24. März 2013
    Stichling

    Stichling

    Dabei seit:
    8. Februar 2010
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Rentnerin
    Ort:
    Bayern
    ...sieht in unserer 100 m² großen Eigentumswohnung 2 "Alarmierungshupen - Schalldruckpegel in 1 m Abstand ca 92 dB" vor. Die Hupen sollen im Abstand von ca. 8 m - keine Türen dazwischen - installiert werden. Die Wohnung liegt auf 10 000² Praxis- und Büroräumen.
    Ich befürchte, dass ich mit meinem musikalisch geschulten Gehör nach einer Medlung taub bin.

    Meine Frage: Gibt es diese Tröten nicht einen Tick leiser? Und müssen es gleich 2 sein? Die zuständigen Leute lassen sich von ihrer Planung nicht abbringen.

    Danke für Informationen

    Stichling
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    4. Oktober 2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    vermutlich wird niemand genau unter einem brandmelder stehen,
    wenn der auslöst - und die gen. 92 db sind gut vernehmlich, aber
    auszuhalten. wenn´s denn "scheppert", ist deren lautstärke das
    geringste problem.
     
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Richtig.
    Die genannten 2 Stück sind sowieso nur die absolute Mindestausstattung - eigentlich sollten da deutlich mehr von den Dingern hin!
     
  5. #4 Gast036816, 24. März 2013
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    wenn die losgehen, solltest du sowieso weglaufen, es sei denn, die machen los wegen dickem küchendunst. dann schnell abschalten.
     
  6. #5 Stichling, 25. März 2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25. März 2013
    Stichling

    Stichling

    Dabei seit:
    8. Februar 2010
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Rentnerin
    Ort:
    Bayern
    Es sind keine Brandmelder, sondern Alarmierungshupen, die mit 92 dB losheulen!!!

    Wenn die losgehen flüchte ich aufs aufs Dach. Dafür gibt es extra eine Leiter. Oder glaubt Ihr, ich will im Treppenhaus trotz Rauchabzug an Rauchgasen von Kunststoffen ersticken ?

    Trotzdem danke.

    Stichling
     
  7. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  8. #6 Der Bauberater, 25. März 2013
    Der Bauberater

    Der Bauberater

    Dabei seit:
    23. August 2006
    Beiträge:
    1.804
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Daheim
    Benutzertitelzusatz:
    Von Werbefenstern distanziere ich mich
    Das musst du mit dem aus machen, der die Anlage so angeordnet hat.
    Entweder der Stadt- oder Kreisbrandstifter oder der Ersteller des Brandschutzgutachtens.

    Lieber schlechter hören als verbrannt oder erstickt!!
     
  9. #7 Gast036816, 26. März 2013
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    eigntlich müssen treppenhäuser brandlastfrei, insbesondere von kunststoffen sein. bei historisch bedingten treppenhäusern ist das etwas anderes. kunststoff ist jedoch nicht historisch bedingt!
     
Thema:

Das Brandschutzkonzept...