die bedeutung vom n50-wert?

Diskutiere die bedeutung vom n50-wert? im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; bei einem n50 von 0,26 und e. umhüllten volumen von 450 m3 werden 117m3 luft pro stunde ausgetauscht. ganz schön viel!? wie häufig ist n50 im...

  1. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    bei einem n50 von 0,26 und e. umhüllten volumen von 450 m3 werden
    117m3 luft pro stunde ausgetauscht. ganz schön viel!?
    wie häufig ist n50 im leben eines bauwerks? wie häufig ist n10?
    wie gross ist ein loch in einer osb-platte, durch das soviel (viel? viel!) luft bewegt wird?
    viele fragen? schwierige fragen? :)
     
  2. Anzeige

    Ich kann dir diesen Ratgeber empfehlen. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    Der Beweis !

    mls antwortet nicht nur komisch, der frägt auch komisch ! :D
     
  4. #3 Ralf Dühlmeyer, 27.09.2005
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.317
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    n50..

    entspricht 50 Pa Druckdifferenz. Und das ist derselbe Wert, mit dem Rauchschutztüren nach DIN getestet werden, also nicht bloss ein laues Lüftchen.
    Wenn ich diesen Link
    http://www.meteo.physik.uni-muenchen.de/lehre/manuskripte/Wind.pdf
    richtig lese, entspricht 50 Pa so 8 - 9 ms-1, was wiederum so Windstärke 5 - 6 entspräche.
    Und nun kannste den Wetterdienst fragen, wie oft das in der Gegend, in der das Haus steht, so stark pustet :D
    Bist Du sicher, das von nur EINEM Loch die Rede ist. Bei den BDT, die ich miterlebt habe, gabs immer eine ganze Menge kleiner und kleinster (manchmal auch grosse :motz ) Undichtigkeiten, die ZUSAMMEN die Leckrate bildeten.
    MfG
     
  5. Bruno

    Bruno

    Dabei seit:
    28.02.2003
    Beiträge:
    3.943
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    86167 Augsburg
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt
  6. JDB

    JDB

    Dabei seit:
    02.05.2002
    Beiträge:
    4.924
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tragwerksplaner
    Ort:
    Weserbergland
    Ihr sucht die
    äquivalente Leckagefläche A50


    http://www.bhks.de/almanach/2003/057-062.pdf
    siehe Seite 4/6

    Achtung, nicht erschrecken !!! Auf Seite 1 ist ein Vampir ! :)
     
  7. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    @bruno:
    der hinweis auf den energierechner ist gut, danke.
    ich hab auf luftdicht.de nach äquvalenzlöchern gesucht, den energierechner hab ich überblättert.
    aufgrund deines hinweises habe ich weiter gesucht und bin auf den begriff "leckagefläche" gestossen, der bei google gleich das richtige suchergebniss zur folge hat:
    http://www.luftdichtheit.de/leckageflaeche.htm
    @ralf:
    n(natürlich) ist wesentlich kleiner als n50, wird etwa für drücke von 4..10pa ermittelt. demnach dürfte nie kein wind nicht wehen ;)
    mich interessiert die rohbaudichtigkeit - da gibt´s noch keine normale "vielzahl kleinster löcher". höchstens systematische fehler (z.b. entlang der kante drempel/dach o.ä.).
    bei guten n50-werten wird auch kaum eine lokalisierung der fehlstellen vorgenommen, leider.
    @jdb:
    natürlich :D
     
  8. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    ich hätte besser auf die begriffsfindung von jdb gewartet und in der zwischenzeit eine 2. tasse kaffee getrunken ;)
     
  9. #8 Hendrik42, 28.09.2005
    Hendrik42

    Hendrik42 Gast

    Jetzt mal abseits von der Theorie: Du hast ein Haus mit n50=0,26 und willst noch weiter Leckagen suchen?

    Wir hatten n50=0,3 und ich hatte danach noch ein paar "versteckte" Außenwandsteckdosen gefunden, die nicht abgedichtet worden waren, z.B. hinter den Küchenschränken und über/hinter den Wandschränken.

    Aber jetzt muss ich doch auch nochmal nachgucken, wieviel Fläche es (0,3) noch gewesen wären und wieviel (Steckdosen) ich wohl zugemacht habe.

    Gruß, Hendrik
     
  10. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    derart kleine n50-werte sind natürlich schon ziemlich gut, gefahr von schäden oder unbotmässig hohem energieverbrauch muss man da nicht unterstellen .. trotzdem: die rechnerische fehlfläche ist schon beachtlich!
     
  11. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  12. #10 Hendrik42, 28.09.2005
    Hendrik42

    Hendrik42 Gast

    Äh, ok, das war also eine rein theoretische Betrachtung, Du willst daraus keine Aktionen ableiten?
     
  13. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    :)
    ich mute meinen bauherren n50-werte zu, die von 98% aller häuser nicht erreicht werden :D
    die relation zwischen "äquivalente Leckagefläche A50" und dem n50-wert ist natürlich zur aufklärung qualitätsbewusster bauherren hilfreich - deswegen meine frage.
     
Thema:

die bedeutung vom n50-wert?

Die Seite wird geladen...

die bedeutung vom n50-wert? - Ähnliche Themen

  1. Bedeutung: Erdaushub Z 0 sauber etc.

    Bedeutung: Erdaushub Z 0 sauber etc.: Hallo zusammen, In meiner Kiesgrube kann ich Erdaushub Z 0 sauber verkippen Aber was bedeutet "sauber" und was ist Z 0 oder Z 1 Vielen Dank
  2. Wohngebäudevers.: Wohnfläche vs. Wert 1914 / Erfahrungen R&V, BSG

    Wohngebäudevers.: Wohnfläche vs. Wert 1914 / Erfahrungen R&V, BSG: Hallo zusammen, ich suche aktuell für mein 2-Familienhaus aus den 1970ern eine neue Wohngebäudeversicherung und habe zwei Tarife zum Vergleich...
  3. Doppelstabmattenzaun behalten oder verkaufen? Wert?

    Doppelstabmattenzaun behalten oder verkaufen? Wert?: Hallo, Auf unserem Grundstück befindet sich noch ein alter Doppelstabmattenzaun mit Tür und einem breiten Tor (siehe Foto) Hier einige Eckdaten:...
  4. Entsorgung Boden Z1.1 ehöhter TOC Wert

    Entsorgung Boden Z1.1 ehöhter TOC Wert: Hallo erstmal liebe Bauprofis! Passiv lese ich hier schon einige Zeit mit, jetzt hätte ich auch mal eine Frage: Bei uns steht der Aushub des...
  5. Hilfe bei der Identifikation des Glases, U-Wert

    Hilfe bei der Identifikation des Glases, U-Wert: Hallo zusammen, es gibt ein wenig Streitigkeiten bezüglich der Verglasung in unserem Haus Das Haus ist über 100 Jahre alt. Die Fenster wurden...