Dimensionierung WW-Speicher, Heizungspumpe

Diskutiere Dimensionierung WW-Speicher, Heizungspumpe im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Wir planen derzeit unser EFH mit rd. 160 qm. Ziegelbauweise mit T9. Wir haben uns für eine Pelletheizung (Hargassner) und FBH entschieden und...

  1. #1 stoffel, 20.02.2007
    stoffel

    stoffel

    Dabei seit:
    02.12.2006
    Beiträge:
    49
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Bayern
    Wir planen derzeit unser EFH mit rd. 160 qm. Ziegelbauweise mit T9.
    Wir haben uns für eine Pelletheizung (Hargassner) und FBH entschieden und entsprechende Angebote eingeholt, woraus sich folgende Fragen ergeben:
    1. Pufferspeicher sinnvoll oder nicht (wird sehr kontrovers diskutiert)
    2. Heizungsbauer schlägt einen WW-Speicher mit 200 Liter vor; erscheint mir für unsere 4-köpfige Familie etwas unterdimensioniert
    3. Angebot enthält eine Heizungspumpe, Fabr. Wilo Stratos ECO für € 1.400. Laut Heizungsbauer besonders leise und effizient, angeblich hat jede Heizungsanlage eine solche Pumpe, allerdings kann ich bei einem Alternativangebot für eine ETA-Heizungsanlage keine Position hierzu finden. Tasächlich nötig, Vorteil dieser spez. Pumpe?
    4. Wegen dem stark gestiegenen Kupferpreis will er für die Heizungsrohre nun verzinkte Stahlrohre verwenden (Typ Viega/Geberit Mannesmann). Tatsächlich gleichwertig?

    Zu guter letzt: Sollte einer der hier vertretenen Experten zufällig Heizungsbauer sein, Erfahrungen mit Hargassner oder ETA haben und noch zufälliger auch Anlagen im Münchner Westen einbauen, wäre ich für eine kurze E-Mail dankbar.

    Vielen Dank im voraus für die Antworten.

    G.B.
     
  2. #2 marcusch, 21.02.2007
    marcusch

    marcusch

    Dabei seit:
    24.11.2005
    Beiträge:
    117
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    HLS-Planer
    Ort:
    Raum Hannover
    Hallo Stoffel,

    zu 1: Pufferspeicher ist m.E. bei Pelletheizung nicht notwendig, da sich der Pelletkessel - anders als bei einem Scheitholzkessel - der Leistung anpassen kann. (Sollte er zumindest!)
    zu 2: 200 Liter reichen normalerweise aus.
    zu 3: 1400,-- EUR ?! - das muss ein "Tippfehler" sein. Der Preis liegt weit über dem normalen Listenpreis.
    zu 4: Kupferrohr ist ein bißchen in die Kritik geraten. verzinktes Stahlrohr? Besser Edelstahl oder Mantelverbundrohre.

    Keine Erfahrung mit den Herstellern..

    Gruß
    Marcus
     
Thema:

Dimensionierung WW-Speicher, Heizungspumpe

Die Seite wird geladen...

Dimensionierung WW-Speicher, Heizungspumpe - Ähnliche Themen

  1. Pelletheizung Preis Kessel und Dimensionierung Speicher

    Pelletheizung Preis Kessel und Dimensionierung Speicher: Hallo, ich bin mir unsicher, ob meine Frage in diesem Forum oder besser bei Preisschätzungen aufgehoben ist. Wir planen derzeit die Umrüstung auf...
  2. Dimensionierung der Garagenfundamente

    Dimensionierung der Garagenfundamente: Hallo an alle Forumsmitglieder, Ich bin neu hier und hoffe auf die ein oder andere Meinung zu meiner Frage. Kurz zu mir, ich bin 35J jung komme...
  3. Dimensionierung eines Pufferspeichers

    Dimensionierung eines Pufferspeichers: Hallo liebe Experten, Ich hoffe ihr hönnt mir bei meiner Bachelorarbeit helfen. Ich bräuchte eine Abschätzformel um die Größe eines...
  4. Dimensionierung Abwasserkanalrohr?

    Dimensionierung Abwasserkanalrohr?: Hallo, Fuer die Hausentwaesserung unseres MFH (12 Einheiten) werden Abwasser und Regenwasser in zwei Revisionsschaechten auf unserem Grundstueck...
  5. Schaukelanlage aus Rundholz - Dimensionierung / Haltbarkeit

    Schaukelanlage aus Rundholz - Dimensionierung / Haltbarkeit: Hallo zusammen, wir möchten in unserem Garten eine Schaukelanlage errichten. Diese soll für 2 Schaukeln und 1 Rutsche ausgelegt sein, aus...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden