    Hallo zusammen,

    anbei ein Auszug aus dem Thread "Dämmung Außenzapfhahn", die dort eigentlich nicht hineinpasst.

    Zwei für uns aktuelle sehr drängende Fragen, wäre nett, wenn jemand etwas dazu beitragen könnte:

    1.)
    In einem Hinweis auf die DIN1988 zur Dämmung von KW-Leitungen (s. Anhang) habe ich zwei Vorgaben gefunden.
    4mm bei Verlegung auf Beton
    13mm Rohrleitung in Wandaussparung, neben warmgehenden Rohrleitungen

    Und was ist jetzt bei Verlegung auf Beton, neben warmgehenden Rohrleitungen?

    Dem Bild würde ich entnehmen 13mm, aber ist das richtig so ???

    2.)
    Anbei ein Foto der aktuellen Dämmung. Unser Installateur behauptet nach wie vor, dies wäre die korrekte Dämmung und 4mm stark. Kommt Euch das verwendete Material bekannt vor? Und ist es das richtige?

    Grüße und vielen Dank für alle Hinweise!
    totto
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. totto

    totto

    Dabei seit:
    8. Januar 2006
    Beiträge:
    361
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Düsseldorf
    Unser Installateur hat übrigens nach langem Diskutieren und Rücksprache mit irgendeinem Dämmstofflieferanten nun die KW-Leitungen, die neben dem WW liegen, mit 13mm gedämmt. Insofern haben wir da wohl Recht gehabt und das muss so sein.
     
  4. #3 Achim Kaiser, 19. Oktober 2006
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29. Oktober 2005
    Beiträge:
    7.472
    Zustimmungen:
    0
    Sicherlich nicht, denke mal er wollte einfach nur seine Ruhe haben und endlose Debatten bringen nicht wirklich was.

    *Warmgehend* im Sinne der Norm ist eine Warmwasserleitung die in den Zirkulationkreislauf eingebunden ist, heisst diese Leitung ist über Stunden warm und kann die Kaltwasserleitung aufheizen.

    Klarheit über die Begriffsdefinitionen gibt der Kommentar der Normung.

    Eine *warmgehende Leitung* ist zum Beispiel auch eine Heizungsleitung ....

    Eine Warmwasserstichleitung die in keinem Zirkulationskreislauf eingebunden ist ist *KEINE* warmgehende Leitung im Sinne der Norm.

    Ergo hat der Installateur der Diskussion einfach ein Ende gesetzt als sich auf endlose Debatten einzulassen....und sich auf *Auslegungsfragen* einzulassen.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
Thema:

DIN 1988 - Dämmung Kaltwasserleitungen

Die Seite wird geladen...

DIN 1988 - Dämmung Kaltwasserleitungen - Ähnliche Themen

  1. Bohrloch in Dämmung

    Bohrloch in Dämmung: Hallo! Ich habe eine Frage, über die ich bisher viele unterschiedliche Tipps gehört habe, so dass ich mir einmal Klarheit verschaffen möchte....
  2. Folienflachdach mit Dämmung wie lange sollte Betondecke drocknen

    Folienflachdach mit Dämmung wie lange sollte Betondecke drocknen: Hallo, wie Lange sollte eine Betondecke aus WU-Beton C25/30 vor trocknen, bis sie mit Flachdachfolien und Dämmung (EPS oder PUR) gedämmt wird?
  3. Dämmung der obersten Betondecke

    Dämmung der obersten Betondecke: Hallo Bauexperten! ich weiß das dieses Thema bereits vielfach besprochen wurde, dennoch liest man SEHR viel über Schimmel im Spitzboden. Der...
  4. Dämmung von Sanitärwand mit WC und Dusche

    Dämmung von Sanitärwand mit WC und Dusche: Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei eine Trennwand im Bad zur Abstellkammer aufzubauen mit WC und Unterputzarmatur für die Dusche. Dazu habe...
  5. Dachdämmen Zwischensparendämmung

    Dachdämmen Zwischensparendämmung: Hallo zusammen, wir haben vor das Dach zu dämmen. Aktuell wurde das vom Vorbesitzer vor einigen Jahren erneuert (Eternit -Welldach, vorher...