Drehstrom-Verteiler

Diskutiere Drehstrom-Verteiler im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, ich hätte mal wieder eine Frage: Diesmal über die Aufteilung eines rehstromkreises in drei Wechselstromkreise: Wenn man z.B. in der...

  1. #1 Baumeister70, 17. Mai 2008
    Baumeister70

    Baumeister70

    Dabei seit:
    13. April 2007
    Beiträge:
    293
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Bayern
    Hi, ich hätte mal wieder eine Frage: Diesmal über die Aufteilung eines rehstromkreises in drei Wechselstromkreise:


    Wenn man z.B. in der Garage eine eigene UV haben möchte, diese direkt an das Haus angebaut ist und die Leitungslänge ziemlich kurz ist, könnte man darauf kommen, NYM oder NYY 5x1,5 zu verlegen und mit 3x16A abzusichern.
    In die Garage kommt dann ein kleiner Verteilerkasten mit N und PE-Schiene und die drei Außenleiter werden aufgeteilt.

    Wenn jetzt aber durch Zufall nur zwei Stromkreise belastet werden, im Extremfall mit je 16A, dann entsteht im N doch ein höherer Strom als 16A.

    Stimmt mein Gedankengang nicht oder muss man in solchen UVs dann geringer absichern bzw. dickere Leitungen verwenden?
    Aber im Forum habe ich auch schon oft gelesen, dass 5x5mm^2 für 3x16A geeignet ist.
    mfg
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12. Mai 2006
    Beiträge:
    4.343
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Grundlagen?

    erstmal NYM 5x1,5mm², Drehstrom mit max.10A absichern!
    Und für eine abgesetzte Unterverteilung in der Garage sollte man schon eine Leitung legen die man am Anfang deutlich höher als die 16A in der garage absichern kann. Stichwort: Selektivität.

    Drehstrom iss wohl nicht so dein Thema?

    Was ist Drehstrom?
    Was weisst du schon?

    sag mal an, oder lies mal in der Wikipedia

    Grüsse
    Jonny
     
  4. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12. Mai 2006
    Beiträge:
    4.343
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Nachschlag,

    Auf die Schnelle noch gefunden: Drehstrom
    Dort die Seite 6!

    Entscheidend für den Strom im N ist nicht nur die Summe der Ströme in den Aussenleitern, sondern vor allem ihre Richtung. Den resultierenden Strom im N ermittelt man am einfachsten (so wie im link) graphisch.

    Grüsse
    Jonny
     
  5. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    16. Mai 2008
    Beiträge:
    86
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektrofachmann
    Ort:
    irgendwo in NRW
    Das steht wo?

    Lutz
     
  6. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12. Mai 2006
    Beiträge:
    4.343
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Keine Angaben über Verlegeart oder Häufung --> 10A (bzw 13A natürlich auch möglich, Kostenfrage!)
    Unter bestimmten Vorraussetzungen auch mit 16A absicherbar, pauschal gesehen nicht.

    Entsprechende Literatur/Normen sollte ein Elektrofachmann zur Hand haben, da stehts drin. Oder hier gucken

    Grüsse
    Jonny
     
  7. #6 Baumeister70, 18. Mai 2008
    Baumeister70

    Baumeister70

    Dabei seit:
    13. April 2007
    Beiträge:
    293
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Bayern
    Das mit dem Strom im N ist etwas kompliziert. Ich will auch keinen Drehstrom in die Garage legen, keine Angst, mich interessiert nur die Theorie.
    Ich hab aber auch schon öfter gehört (und elo offensichtlich auch), dass 5*1,5mm^2 mit 3*16A abgesichert werden.
    mfg
     
  8. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12. Mai 2006
    Beiträge:
    4.343
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    So schwierig ist das auch nicht!
    Bisschen Geometrie halt.
    Graphische Addition von Vektoren.
    Schau dir das pdf nochmal genau an, ansonsten können wir ja auch mal ein Beispiel durchrechnen. :biggthumpup:

    Zum 5x1,5, pauschal mit 16A absichern 'passt scho' ist nicht (mehr) in Ordnung!
    Mit spitzem Bleistift nachgerechnet und bei richtiger Verlegeart kann's gerade noch normgerecht sein, ich lass mich aber auf solche Rechenspiele nicht ein.
    Also NYM 5x2,5mm² bei 16A

    Grüsse
    Jonny
     
  9. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  10. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    7. Mai 2008
    Beiträge:
    862
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    Aber Hallo !!

    Drehstrom ist immer Minimum 5x2.5mm². Ich würde da einfach ein 5x2.5mm² in die Garage legen (abgesichert mit 16A) , und von dort mit 3x1.5mm² einfach die Steckdosen anspeisen.

    Die Querschnittsreduzierung von 2.5mm² auf 1.5mm² sollte ohne Probleme durchführbar sein.
     
  11. #9 Baumeister70, 19. Mai 2008
    Baumeister70

    Baumeister70

    Dabei seit:
    13. April 2007
    Beiträge:
    293
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Bayern
    ok, danke
    Wie gesagt, mich interessiert nur die Theorie :bounce:.
     
Thema:

Drehstrom-Verteiler

Die Seite wird geladen...

Drehstrom-Verteiler - Ähnliche Themen

  1. Fußbodenheizung-Verteiler in eine Ständerwand

    Fußbodenheizung-Verteiler in eine Ständerwand: Hallo, würde gern unseren Fußbodenheizung-Verteiler in eine Ständerwand integrieren, Problem ist, dass diese mind. 11 cm tief sind, da komm ich...
  2. Flexible Verteilung der Steckdosen auf Aktoren

    Flexible Verteilung der Steckdosen auf Aktoren: Hallo, ich denke zur Zeit darüber nach wie ich die Steckdosen eines Raumes in der Verteilung flexiebel auf mehrere Aktoren aufteilen kann....
  3. FBH Erweiterung - Hydraulische Weiche + Pumpe oder an jedem Verteiler eine Pumpe?

    FBH Erweiterung - Hydraulische Weiche + Pumpe oder an jedem Verteiler eine Pumpe?: Hi, ich möchte meine Heizung erweitern. z.Z wird nur das EG genutzt. Im Keller steht eine Vitodens 222-F (Gasbrennwert). Jetzt sollen das OG...
  4. Drossel-MIndestspalt im Verteiler

    Drossel-MIndestspalt im Verteiler: hallo Experten, um zu erreichen dass die FB im 1.OG und DG endlich ausreichend warm wird, habe ich die Drosselschrauben im Viega-Verteiler voll...
  5. Verteilung Strom in Trockenbaudecke

    Verteilung Strom in Trockenbaudecke: Hallo, kurz eine Frage: ich habe eine Stahlbetondecke, welche durch eine Trockenbaudecke (Rigips) abgehangen wird. In dieser Trockenbaudecke...