Drempel nicht lotrecht verputzt

Diskutiere Drempel nicht lotrecht verputzt im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Liebes Forum, . nun waren die Verputzer da und haben die Außenwände des Dachgeschosses innenverputzt. . Mir ist nun aufgefallen, dass beide...

  1. Dieter

    Dieter

    Dabei seit:
    15.03.2005
    Beiträge:
    195
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Frankfurt
    Liebes Forum,
    .
    nun waren die Verputzer da und haben die Außenwände des Dachgeschosses innenverputzt.
    .
    Mir ist nun aufgefallen, dass beide Drempel (ca. 70cm hoch) aus dem Lot laufen. Mit einer 60cm langen Wasserwaage gemessen läuft der eine Drempel 8mm-10mm aus dem Lot und der andere 3mm-6mm. Und das auf einer Höhe von 60cm!!
    .
    Ist kann mir nicht vorstellen, dass eine solche Abweichung noch in den Toleranzgrenzen liegt, oder?!?!
    .
    Wenn meine Vermutung richtig ist, welche Regelung besagt was hierzu und was steht dort?
    .
    Gruß und schönen Tag
    Dieter
     
  2. #2 MichaelG, 26.09.2005
    MichaelG

    MichaelG

    Dabei seit:
    07.09.2005
    Beiträge:
    914
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Baden-Württemberg
  3. Dieter

    Dieter

    Dabei seit:
    15.03.2005
    Beiträge:
    195
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Frankfurt
    Hallo Michael,
    erstmal vielen Dank für den Link.

    Wenn ich die Info dort richtig deute, geht es dort um Ebenheitstoleranzen.
    Die Drempel (0,7m Höhe) bei mir sind zwar eben verputzt, nur gehen Sie von unten nach oben gemessen die besagten Maße aus dem Lot, sind als sprich schief.

    Findet hier dann auch die DIN18202 Anwendung. Hier würde ja quasi der 2. Meßßpunkt fehlen.

    Gruß
    Dieter
     
  4. #4 MichaelG, 26.09.2005
    MichaelG

    MichaelG

    Dabei seit:
    07.09.2005
    Beiträge:
    914
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Hallo Dieter

    Dafür gelten die Winkeltoleranzen nach Tabelle2 , und da h<1,00m dann wohl 6mm "Schiefe" in Ordnung. Bei einer Kniestock/Drempelhöhe und wenn die Ebenheitstoleranzen eingehalten sind, stellt sich mir die Frage ob es sich hierbei um einen "wirklichen" Mangel handelt, wenn der Rest "sauber" verputzt ist. (Anteil an den gesamten Flächen). Kommt es grade dort so sehr auf die Genauigkeit an, ist der Putz in seiner Nutzung dadurch eingeschränkt?

    So eine "niedrige" Fläche ist halt auch nicht so einfach (ohne Putzleisten z.B.) zu verputzen, was aber im "Ernstfall" (Reklamation) nur eine Ausrede sein kann.

    Ebenheitstoleranz und Winkeltoleranz dürfen auch nicht aufaddiert werden.
     
  5. Dieter

    Dieter

    Dabei seit:
    15.03.2005
    Beiträge:
    195
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Frankfurt
    Vielen Dank

    Hallo Michael,
    vielen Dank für die Info.

    Gruß
    und
    schönen Tag

    Dieter
     
Thema:

Drempel nicht lotrecht verputzt

Die Seite wird geladen...

Drempel nicht lotrecht verputzt - Ähnliche Themen

  1. Hoher Drempel und niedrige Brüstungshöhe in Gaube ... nur wie??

    Hoher Drempel und niedrige Brüstungshöhe in Gaube ... nur wie??: Hallo zusammen, vermutlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht, deswegen dieses Thema hier: Um Wohnraum zu gewinnen, wird unser...
  2. Drempel instabil

    Drempel instabil: Hallo, ersteinmal ein großes Lob an das Forum! Ich habe schon sehr oft Lösungen für Probleme in dem Forum gefunden, stehe aber jetzt vor einem...
  3. Dämmung Drempel mit Holzfaserdämmplatten

    Dämmung Drempel mit Holzfaserdämmplatten: Servus zusammen, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. :) Mein Haus, Baujahr 1972 wurde vor Kurzem neu gedeckt mit zusätzlicher...
  4. Dämmung Drempel

    Dämmung Drempel: Hallo Forengemeinde, ich weis, ich weis: Dieses Thema kommt immer wieder und bestimmt können die Pro´s hier das nicht mehr recht lesen...dennoch...
  5. Rohre im Drempel? Chavove

    Rohre im Drempel? Chavove: Hallo @Pfuschi hab gerade deinen Beitrag /Frage gelesen. Rohre im Drempel? habe ähnliche Frage gesucht mit Antworten bie mir ist eine ähnliche...