Dringende (wegen Endabnahme) Frage zur Wärmepumpe

Diskutiere Dringende (wegen Endabnahme) Frage zur Wärmepumpe im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir bauen ein neues Haus mit einem Bauträger. Als Heizung dient eine Wärmepumpe NIBE 1240 mit Lüftungsanlage/Wärmerückgewinnung...

  1. #1 Stephan1, 17.01.2009
    Stephan1

    Stephan1

    Dabei seit:
    18.05.2008
    Beiträge:
    88
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    ANgestellter
    Ort:
    Lüneburg
    Hallo zusammen,

    wir bauen ein neues Haus mit einem Bauträger. Als Heizung dient eine Wärmepumpe NIBE 1240 mit Lüftungsanlage/Wärmerückgewinnung FLM30. Als Wärmequelle dient zwei Erdsonden/Tiefenbohrungen.

    Gebäudeheizlast = 4,2 KW
    inkl. Berücksichtigung Sperrzeiten und Warmwasser = 6,2 KW

    Die Erdsondenlänge war ursprünglich geplant mit 2 x 60m. Wurde aber aufgrund der während der Bohrung angetroffenen Bodenverhältnisse (Lehm/Ton) und der geringeren Entzugsleistung erhöht auf 70m/100m. Diese Erhöhung werde ich zusätzlich bezahlen. Nach Aussagen des Bauleiters entspricht die Entzugsleistung der Wärmequelle damit nun 6,2KW und entspricht so der berechneten Heizlast.

    Das Haus wurde seit ca. 8 Wochen elektrisch beheizt und mit Kondenstrocknern getrocknet. Luftfeuchtigkeit bei 21 Grad ca. 25%, also recht trocken.

    Nun ist diese Woche die WP inkl. Lüftung in Betrieb gegangen. Ich habe folgendes beobachtet (Raumtemperatur auf 20 Grad per Einzelraumregelung eingestellt / Aussentemperatur nachts ca. 0 Grad / tags 1-2 Grad). Die Wärmepumpe ist auf Automatikbetrieb gestellt, d.h. der Heizstab schaltet sich automatisch zu, wenn die Wärmepumpe das "alleine nicht schafft".

    Die ersten vier Tage wurde ohne E-Zusatz geheizt. Die Soletemperatur lag um Vorlauf 5 und Rücklauf 2 Grad. Prima Werte aus meiner Sicht.

    Die letzten drei Tage zeigte die Wärmepumpe an, dass der E-Zusatz auf Stufe 2 zusätzlich zum Kompressor läuft. Soletemperatur nun Vorlauf 2 und Rücklauf -0,5 Grad. Nicht in Ordnung aus meiner Sicht. Bei den derzeitigen Aussentemperaturen düfte der E-Zusatz nicht laufen. Ich habe eine Wärmepumpe und keine E-Heizung beauftragt?!?

    Ende nächster Woche soll Endabnahme sein (formale Abnahme nach VOB).

    Meine Fragen:
    - Wie sind meine Beobachtungen einzuschätzen?
    - Wo können mögliche Ursachen liegen?
    - Wie kann man den Sachverhalt fundiert prüfen (lassen)?
    - Wie soll ich mich in Bezug auf den Abnahmetermin verhalten?

    Ich hoffe auf Ihre Hilfe...

    Vielen Dank schonmal!
    Stephan
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.840
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wenn ich Einzelraumregelung lese, dann frage ich mich, welche Vor-Rücklauftemperatur für den Heizkreis eingestellt ist.

    Ich bin kein Nibe Experte, aber für den E-Stab lässt sich doch sicherlich eine Temperatur einstellen ab der "zugeheizt" wird.

    Bei den aktuellen Temperaturen sollte die WP das locker schaffen. Man muss jedoch bedenken, daß durch das Trockenheizen die Heizlast etwas höher liegen kann als berechnet.

    Wenn Du fragst, kriegst Du sicher die Antwort: "Das Gebäude muss erst noch trocknen, da braucht´s etwas mehr Leistung".

    Gruß
    Ralf
     
  3. #3 planfix, 17.01.2009
    planfix

    planfix Gast

    Die Erdsondenleistung bei 170m sollte eigentlich zur WP passen. ABER... kann es sein, dass das Haus noch nicht ganz ausgetrocknet ist, trotz der geringen Luftfeuchtigkeit, die ja durch die KWL reduziert wird, so steigt erst ein mal der Wärmebedarf des Hauses beträchtlich.
    Die Spreizung mit 2,5K ist eigentlich ok. Normalerweise wird sollte sich im 2. Winter der Bedarf deutlich reduzieren. Du kannst diesen Vorbehalt, des Heizstabeinsatzes, ja in Dein Protokoll aufnehmen lassen und mal den nächsten winter abwarten. Ich kenne jetzt Deinen Bau nicht, aber da Trockner im Einsatz waren, gehe ich mal nicht davon aus, dass keine Nassprozesse beim Bau gab.
     
Thema:

Dringende (wegen Endabnahme) Frage zur Wärmepumpe

Die Seite wird geladen...

Dringende (wegen Endabnahme) Frage zur Wärmepumpe - Ähnliche Themen

  1. Brauche dringend Hilfe. Dieser Mauerbau kann doch nicht normal sei. Neubau

    Brauche dringend Hilfe. Dieser Mauerbau kann doch nicht normal sei. Neubau: Tread created incorrectly. Please delete
  2. Dringende Frage: Welches Delta zw. Sollzins und effektivem Jahreszins üblich?

    Dringende Frage: Welches Delta zw. Sollzins und effektivem Jahreszins üblich?: Hallo zusammen, uns liegt ein Finanzierungsangebot von der Sparda Bank vor mit einen Sollzins in Höhe von 1,1% vor. Jedoch liegt der effektive...
  3. Dringend Unternehmer für Kanalanschluss gesucht RLP PLZ 55xxx

    Dringend Unternehmer für Kanalanschluss gesucht RLP PLZ 55xxx: Um den weiteren Bauzeitplan bei meinem EFH einhalten zu können, suche ich dringend einen Unternehmer für die Verlegung der Abwasser- und...
  4. Dringend Hersteller Tür Einsteckschloss gesucht

    Dringend Hersteller Tür Einsteckschloss gesucht: Hallo suche verzweifelt den Hersteller unserer Einsteckschlösser der Zimmertüren. Vom Vorbesitzer gibt es leider keine Unterlagen. Stundenlange...
  5. Brauche dringend Rat wegen Fernwärme

    Brauche dringend Rat wegen Fernwärme: Hallo zusammen! Bräuchte dringend Infos bzgl Fernwärme. Wir beheizen unser Haus momentan mit Flüssiggas mit dem wir recht zufrieden sind....
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden