Dringende (wegen Endabnahme) Frage zur Wärmepumpe

Diskutiere Dringende (wegen Endabnahme) Frage zur Wärmepumpe im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir bauen ein neues Haus mit einem Bauträger. Als Heizung dient eine Wärmepumpe NIBE 1240 mit Lüftungsanlage/Wärmerückgewinnung...

  1. Stephan1

    Stephan1

    Dabei seit:
    18. Mai 2008
    Beiträge:
    88
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    ANgestellter
    Ort:
    Lüneburg
    Hallo zusammen,

    wir bauen ein neues Haus mit einem Bauträger. Als Heizung dient eine Wärmepumpe NIBE 1240 mit Lüftungsanlage/Wärmerückgewinnung FLM30. Als Wärmequelle dient zwei Erdsonden/Tiefenbohrungen.

    Gebäudeheizlast = 4,2 KW
    inkl. Berücksichtigung Sperrzeiten und Warmwasser = 6,2 KW

    Die Erdsondenlänge war ursprünglich geplant mit 2 x 60m. Wurde aber aufgrund der während der Bohrung angetroffenen Bodenverhältnisse (Lehm/Ton) und der geringeren Entzugsleistung erhöht auf 70m/100m. Diese Erhöhung werde ich zusätzlich bezahlen. Nach Aussagen des Bauleiters entspricht die Entzugsleistung der Wärmequelle damit nun 6,2KW und entspricht so der berechneten Heizlast.

    Das Haus wurde seit ca. 8 Wochen elektrisch beheizt und mit Kondenstrocknern getrocknet. Luftfeuchtigkeit bei 21 Grad ca. 25%, also recht trocken.

    Nun ist diese Woche die WP inkl. Lüftung in Betrieb gegangen. Ich habe folgendes beobachtet (Raumtemperatur auf 20 Grad per Einzelraumregelung eingestellt / Aussentemperatur nachts ca. 0 Grad / tags 1-2 Grad). Die Wärmepumpe ist auf Automatikbetrieb gestellt, d.h. der Heizstab schaltet sich automatisch zu, wenn die Wärmepumpe das "alleine nicht schafft".

    Die ersten vier Tage wurde ohne E-Zusatz geheizt. Die Soletemperatur lag um Vorlauf 5 und Rücklauf 2 Grad. Prima Werte aus meiner Sicht.

    Die letzten drei Tage zeigte die Wärmepumpe an, dass der E-Zusatz auf Stufe 2 zusätzlich zum Kompressor läuft. Soletemperatur nun Vorlauf 2 und Rücklauf -0,5 Grad. Nicht in Ordnung aus meiner Sicht. Bei den derzeitigen Aussentemperaturen düfte der E-Zusatz nicht laufen. Ich habe eine Wärmepumpe und keine E-Heizung beauftragt?!?

    Ende nächster Woche soll Endabnahme sein (formale Abnahme nach VOB).

    Meine Fragen:
    - Wie sind meine Beobachtungen einzuschätzen?
    - Wo können mögliche Ursachen liegen?
    - Wie kann man den Sachverhalt fundiert prüfen (lassen)?
    - Wie soll ich mich in Bezug auf den Abnahmetermin verhalten?

    Ich hoffe auf Ihre Hilfe...

    Vielen Dank schonmal!
    Stephan
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19. August 2005
    Beiträge:
    48.841
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wenn ich Einzelraumregelung lese, dann frage ich mich, welche Vor-Rücklauftemperatur für den Heizkreis eingestellt ist.

    Ich bin kein Nibe Experte, aber für den E-Stab lässt sich doch sicherlich eine Temperatur einstellen ab der "zugeheizt" wird.

    Bei den aktuellen Temperaturen sollte die WP das locker schaffen. Man muss jedoch bedenken, daß durch das Trockenheizen die Heizlast etwas höher liegen kann als berechnet.

    Wenn Du fragst, kriegst Du sicher die Antwort: "Das Gebäude muss erst noch trocknen, da braucht´s etwas mehr Leistung".

    Gruß
    Ralf
     
  4. planfix

    planfix Gast

    Die Erdsondenleistung bei 170m sollte eigentlich zur WP passen. ABER... kann es sein, dass das Haus noch nicht ganz ausgetrocknet ist, trotz der geringen Luftfeuchtigkeit, die ja durch die KWL reduziert wird, so steigt erst ein mal der Wärmebedarf des Hauses beträchtlich.
    Die Spreizung mit 2,5K ist eigentlich ok. Normalerweise wird sollte sich im 2. Winter der Bedarf deutlich reduzieren. Du kannst diesen Vorbehalt, des Heizstabeinsatzes, ja in Dein Protokoll aufnehmen lassen und mal den nächsten winter abwarten. Ich kenne jetzt Deinen Bau nicht, aber da Trockner im Einsatz waren, gehe ich mal nicht davon aus, dass keine Nassprozesse beim Bau gab.
     
Thema:

Dringende (wegen Endabnahme) Frage zur Wärmepumpe

Die Seite wird geladen...

Dringende (wegen Endabnahme) Frage zur Wärmepumpe - Ähnliche Themen

  1. Tür von der anderen Wohnung abdichten wegen den Geräuschen

    Tür von der anderen Wohnung abdichten wegen den Geräuschen: Hallo, im Flur (5meter lang und 4 meter breit) gibt es eine Tür (2 meter hoch), die zur andere Wohnung führt, aber die ist verschraubt, weil keine...
  2. Frage zu Pluggit Temperatursensor

    Frage zu Pluggit Temperatursensor: Hallo, habe seit Juni eine Pluggit AP310 Lüftungsanlage im Betrieb. Seit 2 Tage besitze ich die Pluggit Fernbedienung und beobachte die Werte....
  3. Umrandung Rasenfläche wegen Mähroboter bei Neuanlage der Außenanlagen

    Umrandung Rasenfläche wegen Mähroboter bei Neuanlage der Außenanlagen: Ich werde in kürze meine Außenanlagen anlegen. Die Rasenfläche ist links und rechts durch eine Mauer begrenzt. Hinten durch einen Jägerzaun und...
  4. Aufwertung Kellerraum: Fragen zu Farbe auf Beton, Farbe und Fugen an Styrodur

    Aufwertung Kellerraum: Fragen zu Farbe auf Beton, Farbe und Fugen an Styrodur: Hallo, ich habe angefangen einen Kellervorraum optisch etwas aufzuwerten, der bisher nach außen offen (zur Kellertreppe) war und nun mit einer...
  5. Probleme mit Feuchtigkeit. Fragen zur Bodenplatte

    Probleme mit Feuchtigkeit. Fragen zur Bodenplatte: Hallo an alle Experten hier. Ich benötige bitte Eure Hilfe. Auf dem Bild seht Ihr mein Problem. Bei meinem Haus von 1910 ist diese Wand immer...