Dunkler wagerechter Streifen über komplette Hauswand

Diskutiere Dunkler wagerechter Streifen über komplette Hauswand im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, an unserer Ostseite (keine Wetterseite) ist über die komplette Breite der Hauswand ein dunkler Streifen zu sehen. Das Haus ist...

  1. TBORN2B

    TBORN2B

    Dabei seit:
    21. Oktober 2014
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DBA
    Ort:
    Solms
    Hallo Forum,

    an unserer Ostseite (keine Wetterseite) ist über die komplette Breite der Hauswand ein dunkler Streifen zu sehen. Das Haus ist jetzt 5 Jahre alt. Der Putz ist ein mineralischer. Gebaut wurde mit Poroton-Wärmedammungssteinen. Der Streifen ist erste jetzt im Herbst sichtbar geworden. Im Sommer war er noch nicht sichtbar. (siehe Bilder).

    Der Bauunternehmer sagt, dass dies mit der Styroporisolierung der Betondecke zu tun hat. Die Porotonsteine seien nach 5 Jahren durchgetrocknet und gäben Feuchtigkeit nun schneller ab als die Styroporschicht. Sowie das Wetter trocken würde, sei der Streifen wieder weg. Er könne auch immer wieder kommen.

    Ist das plausibel? Ausserdem empfinde ich den Streifen als sehr störend, zumal die Ostseite die Strassenseite des Hauses ist und direkt einsehbar ist.
    Kann ich etwas unternehmen, damit das nicht mehr auftaucht? Dieses Jahr läuft die Gewährleistung für das Haus aus.

    Vielen Dank.
    Peter

    IMG_20141021_162824.jpg
    IMG_20141021_162837.jpg
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 gunther1948, 22. Oktober 2014
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    5. November 2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    gibts ein bild ohne putz.

    gruss aus de pfalz
     
  4. Gast036816

    Gast036816 Gast

    an der aussage des bauunternehmers ist etwas dran.

    wann ist denn genau der ablauf der gewährleistung - datum?
     
  5. ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19. November 2009
    Beiträge:
    5.102
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Solche Streifen sind mehr oder weniger bei allen monolithischen Wänden zu sehen.
    Der 3 oder 4 cm starke Dämmstreifen an den Betondecken hat einen völlig anderen Wärmedurchgangskoeffizienten als das Mauerwerk darunter und darüber.
    Ebenso verhält es sich mit der Aufnahme und Abgabe von Feuchtigkeit.
    Die Wand ist zwar monolithisch aber noch lange nicht homogen.
    Völlig normal und nur durch Verblender oder WDVS zu verhindern.
     
  6. #5 Alfons Fischer, 22. Oktober 2014
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18. November 2010
    Beiträge:
    3.722
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    ... oder durch konventionelle Deckenstirn-Abmauerung
     
  7. Inkognito

    Inkognito Gast

    Rein interessehalber, Sie meinen ein solches Detail?
     
  8. lastdrop

    lastdrop

    Dabei seit:
    18. April 2013
    Beiträge:
    452
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zahlenklauber
    Ort:
    Rhein-Neckar
    Ist es dann tatsächlich ein Gewährleistungsthema? Habe nämlich auch so einen Streifen, aber deutlich schwächer.
     
  9. Gast036816

    Gast036816 Gast

    nur wenn vom plan abgewichen wurde, z. b. dünnere dämmplatten, weil die noch weg mussten oder weg lagen.
     
  10. #9 Alfons Fischer, 22. Oktober 2014
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18. November 2010
    Beiträge:
    3.722
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    ja, so ähnlich. Bei 30er Mauerwerk war das nicht möglich, aber ab 36,5cm dürfte es platzmäßig schon wieder gut gehen (je nach Lasten-->Tiefe des Deckenauflagers). Anfang der 1990er haben wir (als ich im Praktikum war) bei 36,5er Mauerwerk regelmäßig mit 11,5cm abgemauert, davor stellten wir damals deckenseitig eine 20mm Mineralwollplatte. Da man heute die Dämmung stärker machen will, müsste die Vormauerung dünner werden, die Industrie bietet dafür aber spezielle Deckenrandschalen.

    Wenn solche Streifen auftreten, muss man sich bewusst sein, dass dies u.a. auch eine Eigenart dieser Bauweise ist.
    Warum diese mal stärker, mal schwächer auftreten, hängt von einer Vielzahl von Randbedingungen ab. z.B. Standort, Witterungsbedingungen, Orientierungen, Bepflanzung etc. in der Nähe, Art des Putzes und des Mauerwerks, Dicke des Putzes, funghizider Anstrich etc. Leider ist das Auftreten (oder Nichtauftreten) schwer vorauszusagen.
     
  11. TBORN2B

    TBORN2B

    Dabei seit:
    21. Oktober 2014
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DBA
    Ort:
    Solms
    Bauabnahme war Februar 2010.
     
  12. Zellstoff

    Zellstoff

    Dabei seit:
    7. Juli 2012
    Beiträge:
    2.932
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    München
    Benutzertitelzusatz:
    hat mal was vernünftiges gelernt
    das könnte dann nach ein paar Jahren so ausschauen...grad letzte Woche hier ums Eck aufgenommen.
    WDVS Pocken.JPG
     
  13. Gast036816

    Gast036816 Gast

    wenn du 4 jahre gewährleistung vereinbart hast, ist es gelaufen, wenn du 5 jahre vereinbart hattest, dann kannst du deine ansprüche bis februar nächsten jahres anmelden. du musst dem unternehmer jedoch beweisen, dass er den mangel verursacht hat.
     
  14. #13 gunther1948, 22. Oktober 2014
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    5. November 2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    naja hier darf aber auch jeder unsinn erzählen.

    ich vermute das problem liegt nicht im verputz sondern beim einbau der deckenrand-absteller- fuge zwischen absteller und mauerwerk und da ist beton reingelaufen. passiert wenn die absteller nur punktell mit dem geliebten bauschaum aufgeklebt wurden.
    oder die fussfuge ist wegen dem ausgleich von höhentoleranzen der decke halt zu dick.

    nur am rande: wenn man mit hochdämmenden steinen heute arbeitet dann sind die üblichen styrodur-absteller und teile aus de programm der hersteller ganz einfach zu mickrisch,

    Gruss aus de pfalz
     
  15. #14 Hundertwasser, 23. Oktober 2014
    Hundertwasser

    Hundertwasser

    Dabei seit:
    14. Februar 2006
    Beiträge:
    3.275
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    Ort:
    Harburg
    Benutzertitelzusatz:
    Maler und Landstreicher
    Könnte so aussehen wenn gepfuscht wurde. Wenn alles richtig gemacht wurde (Putzauswahl, versenkte Dübel, ...) dann hat man an einer WDVS Fassade viel Freude. Wie es geht steht hier.
     
  16. #15 gunther1948, 23. Oktober 2014
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    5. November 2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo jürgen
    nix mit wdvs, nicht auf jedem haus klebt das zeug.

    gruss aus de pfalz
     
  17. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  18. TBORN2B

    TBORN2B

    Dabei seit:
    21. Oktober 2014
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    DBA
    Ort:
    Solms
    Hallo, hier ein Foto ohne Putz
    Fotos vom Dach 18.9. 006.jpg
    Man sieht den Styropor als Isolierung an der Betondecke.
    Gruß Peter
     
  19. gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    5. November 2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    bild ist halt von weit wesch.

    gruss aus de pfalz
     
Thema:

Dunkler wagerechter Streifen über komplette Hauswand

Die Seite wird geladen...

Dunkler wagerechter Streifen über komplette Hauswand - Ähnliche Themen

  1. Kaminfundament komplett gerissen

    Kaminfundament komplett gerissen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem... ich habe ein 0,6x1,0m großes Fundament für unseren zukünftigen Kamin erstellt. Leider ist der...
  2. Abdichtung vom Pflaster zur Hauswand nötig?

    Abdichtung vom Pflaster zur Hauswand nötig?: Hallo zusammen. Ich habe an meinem Haus das Pflaster von einem Gala bauer neu legen lassen. Zusätzlich wurde die Wand abgeschachtet und...
  3. Kunststoff Haustür Streifen entfernen

    Kunststoff Haustür Streifen entfernen: Guten Tag, bei unserer Kunststoff Haustür sind einige Streifen (siehe Fotos). Wie entfernt man sie am besten? [ATTACH] [ATTACH] Viele Grüße
  4. Abluftrohr in Hauswand abdichten?

    Abluftrohr in Hauswand abdichten?: Hallo zusammen, nächte Woche wird eine Kernlochbohrung im Badezimmer bei uns gesetzt. Das Rohr welches dort eingesetzt wird, soll nachher für...
  5. Putzriss Anschluss Garage / Hauswand

    Putzriss Anschluss Garage / Hauswand: Hallo zusammen, vor relativ genau einem Jahr sind wir in unser neues Haus eingezogen. Es handelt sich hierbei um ein freistehendes EFH ohne...