Durchgangspfanne Ortgang für Abgaskamin

Diskutiere Durchgangspfanne Ortgang für Abgaskamin im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, in unserem Neubau ist ein außen liegender Abgaskamin für die Gastherme geplant. Diesem haben wir zugestimmt, da er im Plan schön...

  1. velocer

    velocer

    Dabei seit:
    21. August 2014
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fachinformatiker
    Ort:
    Wetteraukreis
    Guten Abend,

    in unserem Neubau ist ein außen liegender Abgaskamin für die Gastherme geplant. Diesem haben wir zugestimmt, da er im Plan schön gerade nach oben eingezeichnet wurde und den Dachüberstand durchdringt. Nun wurde installiert und kurz vor dem Dachüberstand im 45° Winkel abgezweigt, um das Rohr neben dem Dach nach oben zu führen...ein architektonischer Graus..es hat nun den Charm eines Bauwagens (daran erinnert mich die Führung des Rohres).
    Eine Bitte um Ausführung laut Plan wurde abgewiegelt, mit der Begründung der Überstand wäre zu kurz und es gäbe keine passenden Durchgangspfannen für den Ortgang. Das Dach wurde mit Harzer Pfanne BIG gedeckt.
    Da der Dachüberstand 40cm und damit eine ganze Pfanne beträgt, zählt dieses Argument für mich nicht.

    Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für dieses Problem keine passenden Durchgangspfannen oder andere technisch und optisch eleganten Lösungen gibt! Wer kann Tipps und/oder Argumentationshilfen geben?

    Danke.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Kalle88

    Kalle88

    Dabei seit:
    16. August 2013
    Beiträge:
    6.160
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ort:
    Berlin
    Beim Hersteller Anfragen, ansonsten sollte ein Bauspengler/ Dachdecker mitunter im Stande sein ein Konstruktion aus Metall/Blei zu erstellen die dem Zweck dienlich sein kann. Hier sollte man drauf achten dass der Dachdeckermeister auch Spenglermeister ist oder einen beschäftigt hat.

    Edit: Hersteller von der Verrohrung.
     
  4. Neutal

    Neutal

    Dabei seit:
    12. Dezember 2011
    Beiträge:
    4.179
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Zimmermeister
    Ort:
    Lüneburg
    Benutzertitelzusatz:
    VON EVENTUELL EINGEBLENDETER WERBUNG IN DIESEM POS
    Der Pfannenhersteller kann den Wunsch realisieren. Kostet etwas und die Wartezeit kann durchaus 2 Monate betragen. Rückgabe ist bei Sonderanfertigung natürlich nicht möglich
     
  5. Elopant

    Elopant Gast

    Hallo velocer,

    es kann schon sein, dass eine Durchgangspfanne vom Hersteller nicht passt, dies ist abhängig von der Lage des Abgaskamines. Jedoch gibt es genau für diesen Fall auch fertige Durchführungen mit einer Walzbleimanschette, sodass dieser Bauwagencharakter nicht entsteht. Es sollte aber auch für den Dachdecker kein Problem sein, die Manschette selbst zu fertigen.
     
  6. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Durchgangspfanne Ortgang für Abgaskamin

Die Seite wird geladen...

Durchgangspfanne Ortgang für Abgaskamin - Ähnliche Themen

  1. Stehfalz am Ortgang

    Stehfalz am Ortgang: Hallo Zusammen, bei mir wurde der Ortgang mit Kalzip Stehfalz Technik verkleidet. (Siehe auch das Bild im Anhang). Da mir die Falzstellen alle...
  2. Sparren an Traufe/Ortgang

    Sparren an Traufe/Ortgang: hallo zusammen, Wir planen gerade unseren Dachstuhl: Hier ist jetzt die Frage, ob wir die Sparren bis zur Außenwand (Fußpfette) laufen lassen oder...
  3. Ortgang Schieferplatten brechen

    Ortgang Schieferplatten brechen: Hallo, wir haben 2016 (September Übergabe) unser Haus mit einem BÜ gebaut. Vor ein paar Tagen habe ich dann vor unserem Haus eine halbe...
  4. Fassade neu verkleiden. Übergang zum Dach

    Fassade neu verkleiden. Übergang zum Dach: Hallo. Die Fassade auf der Wetterseite unseres 1962 erbauten Hauses soll verkleidet werden. Das hat den Grund, dass die Fugen teilweise leer sind...
  5. Ortgang schräg

    Ortgang schräg: Hallo, zunächst möchte ich mich bei den Forenbetreibern und den vielen Sachkundigen bedanken. Ich lese bereits seit einiger Zeit still mit und...