Diskutiere Ecke von Eckrollokasten dämmen? Mit was? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; In unserem Haus sind Eckrollokasten aus Ziegel in 42,5cm verbaut worden. Der Fensterbauer hat die Ecke zwischen den zwei Fenstern nur mit einem...

  1. #1 santagata, 4. April 2015
    santagata

    santagata

    Dabei seit:
    30. Juli 2013
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    OPf
    In unserem Haus sind Eckrollokasten aus Ziegel in 42,5cm verbaut worden.
    Der Fensterbauer hat die Ecke zwischen den zwei Fenstern nur mit einem eloxierten Blech von aussen verkleidet, ohne den Hohlraum dahinter zu dämmen.
    Die Ecke darüber im Rollokasten ist auch offen, ohne Dämmung.
    Der Hersteller des Eckrollokastens empfiehlt eine Dämmung dieser Ecke im Rollokasten.
    Der Fensterbauer wiederum weigert sich aber zu dämmen, da er Schwitzwasser befürchtet.

    Wird so eine Ecke normalerweise gedämmt?
    Mit was wird sie gedämmt? (bezügl. Insekten, etc)

    Hätte ich das Drama mit den Eckfenstern nur vorher gewusst...
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. reezer

    reezer

    Dabei seit:
    9. Oktober 2014
    Beiträge:
    958
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Rentner
    Ort:
    Bayern
    Standardantwort:
    wie hat denn der Planer dieses Detail geplant, wer wurde womit beauftragt, ...
     
  4. #3 santagata, 6. April 2015
    santagata

    santagata

    Dabei seit:
    30. Juli 2013
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    OPf
    Der Fensterbauer war von Anfang an bei der Planung dabei.
    Es ist wahrscheinlich auch nicht das erste Eckfenster das diese Firma einbaut.
    Wenn hier schon immer von "anerkannten Regeln der Technik" geschrieben wird gehe ich auch davon aus, dass so eine Ecklösung mittlerweile auch solche "Regeln" hat.
     
  5. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    8. Juli 2003
    Beiträge:
    5.056
    Zustimmungen:
    0
    Dann wird er dazu ein Detail haben. Das Detail vom Hersteller ( Anwendungstechnik ) anfordern.

    Ob gegen Wärmeverlust zu dämmen ist, ergibt sich aus der ENEV. Danach sind vermeidbare Wärmebrücken zu verhindern. Außerdem sind die Erkenntnisse aus der Bauphysik zu berücksichtigen. Danach ist bei der Dämmung von Außenbauteilen dafür Sorge zu tragen, dass es aufgrund der Dämmung nicht zu Tauwasserausfall kommt. Bedeutet hier: Der Rollokasten ist auf der Raumseite luftdicht auszubilden, damit feucht-warme Raumluft nicht in den Rolladenkasten ein- und nach Durchströmung der eingebrachten Dämmung auf den kalten Außenbauteilen als Kondensat mit der Folge der Durchfeuchtung des Rollokastens/Mauerwerks ausfällt.

    Die Weigerung des Fensterbauers

    ist insofern nicht nachvollziehbar. Schwitzwasser kann nur dann entstehen, wenn der Rollokasten zur Innenseite nicht luftdicht ist. Luftdichtheit und Dämmung sind eine untrennbare Einheit. Nach der Aussage des Fensterbauers, sind beide Anforderungen nicht erfüllt.

    Außerdem: die Blechverkleidung muß schlagregendicht sein.

    Gibts ein Bild von der Innenseite des Rollokastens und Bilder von der Innen- und der Außenansicht des Rollokastens.
     
  6. #5 Alfons Fischer, 6. April 2015
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18. November 2010
    Beiträge:
    3.722
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    ...oder nicht dampfdicht ist
    ...oder nicht trocken ist, also z.B. Neubaufeuchte vorliegt

    es kann u.U. auch ein Fehler sein, dort mit einem Blech zu arbeiten. Man darf nicht vergessen, dass ein Blech auch dampfdicht ist.
     
  7. #6 santagata, 6. April 2015
    santagata

    santagata

    Dabei seit:
    30. Juli 2013
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    OPf
    Der Rollokasten ist nur von aussen zugänglich.
    Von innen gibts keinen Deckel, etc.
    Somit gehe ich schon davon aus, dass er luftdicht ist.
    Der Rollokasten selber ist innen mit "Styropor" (?) ausgeschäumt. An der Schnittkante der Gehrung war diese Styroporschicht allerdings ein paar Millimeter offen. Bilder davon gibts leider nicht.
    Es ist ein Rollokasten von einem Ziegelhersteller aus Pförring.

    Den Blechwinkel hat der Fensterbauer schon montiert.
    Dieser hat zum Fensterblech einen Abstand von ca. 25mm. Laut Fensterbauer muss das so sein, damit das Wasser von der Fensterbank weglaufen kann.
     
  8. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Ecke von Eckrollokasten dämmen? Mit was?

Die Seite wird geladen...

Ecke von Eckrollokasten dämmen? Mit was? - Ähnliche Themen

  1. Zwischendecke dämmen

    Zwischendecke dämmen: Hallo, ich wollte mal fragen welche möglichkeiten ich habe. Ich möchte die Flur Zwischendecke zwischen UG und OG dämmen. Es handelt sich um eine...
  2. Dämmen hinter Fermacell-Platten?

    Dämmen hinter Fermacell-Platten?: Hallo, wir renovieren gerade in größerem Stil. In einem Raum haben wir die alten Gips-Kartonplatten entfernt. Diese waren direkt auf die Wand...
  3. unbeheizte Holz Garage dämmen - Aufbau ?

    unbeheizte Holz Garage dämmen - Aufbau ?: Hi Leute, es geht um eine Garage die über die Jahre gewachsen ist. Es gibt einen Steinteil in dem das Auto steht, daran folgt ein Holzanbau. Da...
  4. Oberste Geschoßdecke mit Sichtbalken dämmen und verkleiden

    Oberste Geschoßdecke mit Sichtbalken dämmen und verkleiden: Hallo zusammen, ich baue gerade neu und habe mich dazu hinreißen lassen ob des Geizes die Dachdämmung selbst zu erledigen. Der Dachstuhl wurde...