    Hallo zusammen !

    Wir haben in einem EFH vor kurzem die gesammte E-Installation neu machen lassen.
    Zuleitungen für den DLE zum Bad wurden schon gelegt,aber erstmal Stromlos gesetzt.
    Nun war ich heute im Baumarkt und habe mich nach einem DLE erkundigt.
    (Preise/Ausstattung usw.)

    Die alte Installation im Bad ist noch AP(1/2" Leitungen) und das möchten wir so lassen (Kaltwasser)

    Nun sagte mir der Berater im Baumarkt.das ein DLE nur angeschloßen werden kann,wenn die Zuleitungen(Kaltwasser) UP liegen.Anders soll es bei den Geräten von der Bauform nicht gehen.
    Es soll ein 18 KW Gerät werden,das Waschbecken+Dusche versorgt.(UT-Montage)
    Ist Diese Aussage richtig ?

    Ich wollte mir das auffräsen der Wände ersparen.

    Gruß Helge2
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.840
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Vielleicht sollte man jemanden fragen der sich mit so etwas auskennt, und nicht den Verkäufer in einem Baumarkt.

    Für DLE gibt es normalerweise das passende Installationsmaterial für AP Montage. Mag ja sein, dass der Baumarkt so etwas nicht im Regal hat, aber der Fachmann sollte wissen wie´s geht.

    Gruß
    Ralf
     
  3. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Tja, das ist so, wie man es oft erlebt. Die E-Installation lässt man (hoffentlich) vom Fachmann machen und am Lebensmittel Nr. 1 wird selber rumgefummelt.
     
  4. helge2

    helge2

    Dabei seit:
    14.05.2010
    Beiträge:
    651
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurer
    Ort:
    S/Anhalt
    Hallo Zusammen !

    Ich habe nicht vor den DLE selbst zu installieren.
    Ich wollte nur gern wissen ob die Aussage vom Berater im Baumarkt so stimmt.

    Ein Forum ist doch da um Fragen zu stellen.
    Warum sollte ich denn nach dem Baumarktbesuch,denn gleich eine Sanitärfirma anrufen-ich kann doch erst hier mal fragen.

    @R.B. hat mir die Frage beantwortet-ganz einfach-Danke dafür !

    Schade finde ich nur,das im Baumarkt so schlecht beraten wird-teilweise.
    So in meinem Fall.

    Gruß Helge 2
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.840
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Die Jungs und Mädels in den Baumärkten sind ja ganz nett, aber nur in den seltensten Fällen findet man dort jemanden der wirklich Ahnung von der Materie hat. Der nette Verkäufer der heute Elektroberatung macht, verkauft morgen Fliesen und übermorgen Türen und Fenster. Im Baumarkt steht halt "verkaufen" im Vordergrund, daran sollte man immer denken.

    Ach ja, ich hoffe die Zuleitung zum DLE wurde ausreichend dimensioniert und entsprechend vorgesichert. Ob die 18kW ausreichen? Vermutlich schon, mehr als 10 Liter/Minute solltest Du der Kiste aber nicht abverlangen.

    Gruß
    Ralf
     
  6. Jakari

    Jakari

    Dabei seit:
    28.02.2010
    Beiträge:
    225
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Installateur
    Ort:
    Detmold
    Natürlich kann man Durchlauferhitzer auch an Aufputzleitungen anschließen .
    Es gibt Modelle die für diese Einbauart das passende Zubehör mitliefern.
    Schnell gemacht ist es aber auch die Leitungen AP liegen zu lassen und nur das letzte Stück UP verlegt.
    meist einfacher als je nach Hersteller besonderes Zubehör zu kaufen
     
  7. Jakari

    Jakari

    Dabei seit:
    28.02.2010
    Beiträge:
    225
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Installateur
    Ort:
    Detmold
    Der Baumarkt wird so ein Zubehör vermutlich gar nicht haben.
    Bei der Fa V.... mit dem Hasen im Logo gibt es so ein Zubehör
    aber nur im gut sortierten Fachhandel (Installateur)
     
Thema:

Elektr.DLE an AP Wasserleitung anschließen

Die Seite wird geladen...

Elektr.DLE an AP Wasserleitung anschließen - Ähnliche Themen

  1. Elektrische Rolladen - passender Schalter

    Elektrische Rolladen - passender Schalter: Hallo zusammen, ich habe aktuell im ganzen Haus elektrische Schalter an den 8 Rollladen angebracht, an denen ich die Zeiten fürs Hoch- und...
  2. Elektrische Rolläden sinnvoll schalten

    Elektrische Rolläden sinnvoll schalten: Hallo, Bei den Schwiegereltern sind im Wohn/Esszimmer drei elektrische Rolläden verbaut. Alle drei werden von einer Schaltstelle aus geschaltet....
  3. KG Rohr elektrisch absperren

    KG Rohr elektrisch absperren: Hallo zusammen, würde gerne das Wasser vom Dach in eine Zisterne einleiten, allerdings sehe ich hier das Problem das Irgendwann die Zisterne voll...
  4. Elektriker-Angebot zu teuer - Geräte selber kaufen?

    Elektriker-Angebot zu teuer - Geräte selber kaufen?: Hallo, ich habe von einem Elektriker ein Angebot für einen neuen Zählerkasten (und diverse Kleinigkeiten) erstellen lassen. Alles prima soweit,...
  5. Kostenschätzung Sanierung Wasserleitung / Elektrik / Heizungsanlage

    Kostenschätzung Sanierung Wasserleitung / Elektrik / Heizungsanlage: Hallo Zusammen, wir haben uns ein Haus angesehen das folgende Daten aufweißt Baujahr 1923 Sandstein, Bausubstanz gut und trocken Wohnfläche...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden