Erdkabel im Leerrohr vom Bagger durchgebissen -- wie flicken?

Diskutiere Erdkabel im Leerrohr vom Bagger durchgebissen -- wie flicken? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi Forum, kann man Erdkabel und Leerrohr zusammen in nur einer Muffe flicken, zum Beispiel mit einer Cellpack M1? [img] Die erlaubt...

Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. #1 Eberh@rd, 13. Mai 2013
    Eberh@rd

    Eberh@rd

    Dabei seit:
    6. Februar 2003
    Beiträge:
    364
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Mausschubser
    Ort:
    Franken
    Hi Forum,

    kann man Erdkabel und Leerrohr zusammen in nur einer Muffe flicken, zum Beispiel mit einer Cellpack M1?

    [​IMG]

    Die erlaubt Kabeldurchmesser bis 22mm, da würde das Leerrohr gerade noch reinpassen.

    Geht das so in Ordnung, also Leerrohr-Enden einschließlich Kabelenden in die Muffe einführen, Adern verbinden und vergießen?

    Danke schonmal für Tipps,

    Grüße Kurt
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Der Bauberater, 13. Mai 2013
    Der Bauberater

    Der Bauberater

    Dabei seit:
    23. August 2006
    Beiträge:
    1.804
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Daheim
    Benutzertitelzusatz:
    Von Werbefenstern distanziere ich mich
    NEIN.
    Was soll das Leerrohr dann noch bringen?
    Außerdem würde die Vergussmasse dann in das Leerrohr laufen und nicht in der Muffe bleiben, wo sie eigentlich hin soll!!
     
  4. #3 Eberh@rd, 13. Mai 2013
    Eberh@rd

    Eberh@rd

    Dabei seit:
    6. Februar 2003
    Beiträge:
    364
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Mausschubser
    Ort:
    Franken
    Schutz

    Nein, denn die Enden des Leerrohrs würde ich natürlich mit Isolierband gegen das Kabel abdichten.

    Also, wenn ja warum nicht, und wie soll ich es sonst machen?
     
  5. #4 Dieter70, 13. Mai 2013
    Dieter70

    Dieter70

    Dabei seit:
    13. Mai 2008
    Beiträge:
    590
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Köln
    Nur das Kabel mit der Muffe verbinden.
     
  6. #5 Eberh@rd, 13. Mai 2013
    Eberh@rd

    Eberh@rd

    Dabei seit:
    6. Februar 2003
    Beiträge:
    364
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Mausschubser
    Ort:
    Franken
    Grund...?

    Und was mach ich mit den offenen Enden des Leerrohrs an der Bruchstelle?
     
  7. #6 Gurkensalat, 13. Mai 2013
    Gurkensalat

    Gurkensalat

    Dabei seit:
    4. Januar 2012
    Beiträge:
    298
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Sprachwissenschaftler
    Ort:
    Metropolregion Nürnberg
    Ist den "Leerrohr" wirklich leer? Oder meinst Du, dass das Erdkabel in einem Rohr läuft?
     
  8. #7 Eberh@rd, 13. Mai 2013
    Eberh@rd

    Eberh@rd

    Dabei seit:
    6. Februar 2003
    Beiträge:
    364
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Mausschubser
    Ort:
    Franken
    Bei welchem Teil von "Erdkabel im Leerrohr" hatte ich mich evtl. unklar ausgedrückt....?

    Richtig, das Leerrohr ist nicht leer sondern voll. Mit dem Erdkabel. Ah, ein Sprachwissenschaftler :D

    Na jedenfalls ist die Muffe jetzt bestellt.
     
  9. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25. März 2004
    Beiträge:
    23.213
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Es ist KEIN Lerrohr.
    Sondern ein Installationsrohr bzw. Schutzrohr. Und zwar ein gefülltes.

    Das hat nichts mit Sprachwissenschaft zu tun, sondern mit technisch korrekter und unmißverständlicher Bezeichnung.

    Zur Beantwortung Deiner Frage ist nötig, die Funktion und Erfordernis des Rohrs zu ermitteln.
     
  10. #9 Eberh@rd, 14. Mai 2013
    Eberh@rd

    Eberh@rd

    Dabei seit:
    6. Februar 2003
    Beiträge:
    364
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Mausschubser
    Ort:
    Franken
    Je nun, ein Erdkabel läuft in einem vom Kabel angefüllten Schutzrohr in der Erde unter dem Rasen zum Gartenhäusle. Ohne Sandbett.

    Rohr und Kabel hat der Bagger durchgebissen, und nun will ich es flicken. Muffe Cellpack M11 ist bestellt, und wenn weiterhin keine schwerwiegenden Argumente dagegen kommen sollten, dann vergieße ich beides (Rohr & Kabel) in der Muffe.

    Gruß
     
  11. Ludolf

    Ludolf

    Dabei seit:
    22. Februar 2010
    Beiträge:
    469
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    GER
    Wenn ich jetzt auch so ein Extrem-Krümmelkacker wäre, würde ich jetzt fragen: was ist den das für ein Deutsch?
    "Ist den "Leerrohr" wirklich leer?" oder "Es ist KEIN Lerrohr" oder auch "...Erfordernis des Rohrs...".
    Da ich ein solcher nicht bin, verkneife ich mir das lieber...

    Ein bekannter Hersteller dieser Rohre aus dem "fränkischen" hat übrigends eine "Leerrohr-Fibel" veröffentlicht...
     
  12. Eberh@rd

    Eberh@rd

    Dabei seit:
    6. Februar 2003
    Beiträge:
    364
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Mausschubser
    Ort:
    Franken
    Arrrgh! :winken
    Seh schon, es kommt inhaltlich nix bedenkliches mehr von den Echtperten -- also wird es jetzt so gemacht :hammer:
     
  13. PeterB

    PeterB

    Dabei seit:
    5. März 2008
    Beiträge:
    1.355
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister
    Ort:
    Rimpar/ Underfranggn
    Wie stellst Du dabei sicher, daß das Kabel im Inneren des Schutzrohres nicht beschädigt ist?
    Das Rohr muß getrennt werden und erst mal das Kabel reparieret werden.
     
  14. Anzeige

    Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  15. Eberh@rd

    Eberh@rd

    Dabei seit:
    6. Februar 2003
    Beiträge:
    364
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Mausschubser
    Ort:
    Franken
    OMG, ich dachte es wär (auch sprachwissenschaftlich) inzwischen klar ausgedrückt, dass der Bagger schlicht und einfach BEIDES durchtrennt hat :shades
     
  16. #14 Ralf Dühlmeyer, 14. Mai 2013
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14. Juni 2005
    Beiträge:
    34.325
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Und ich stelle ganz unwissenschaftlich fest, dass Du, wenn Du solche Fragen stellst, unabhängig von der Verlegeumgebung gar nicht an dem Kabel arbeiten darfst und nagele daher dieses Thema hier zu.

    :closed:
     
Thema:

Erdkabel im Leerrohr vom Bagger durchgebissen -- wie flicken?

Die Seite wird geladen...

Erdkabel im Leerrohr vom Bagger durchgebissen -- wie flicken? - Ähnliche Themen

  1. Dampfbremsfolie nach Fenstereinbau flicken und Untersparrendämmung

    Dampfbremsfolie nach Fenstereinbau flicken und Untersparrendämmung: Hallo, habe Dachfenster einbauen lassen, und nun sollte ich die Dampfbremse wieder einigermaßen dicht bekommen. Dachaufbau von Außen nach Innen:...
  2. Abdichtung Leerrohr zu Gararge

    Abdichtung Leerrohr zu Gararge: Hallo, vom Keller bis zur Garage hab ich zwecks Sat/Netzwerk/Bus ein Leerrohr DN100 legen lassen. Die Kernbohrung im Keller ist selbst mit ein...
  3. Verlegung Leerrohr/Kabel durch 36 Proton

    Verlegung Leerrohr/Kabel durch 36 Proton: Hallo, ich möchte gerne bei mir (Rohbau einer DHH) folgendes umsetzen und habe einpaar Fragen: Leerrohr(e) für 2x COX-Kabel(SAT), 1x CAT7,1x...
  4. Erdkabel mit verschiedenen Dicken miteinander verbinden

    Erdkabel mit verschiedenen Dicken miteinander verbinden: Hallo zusammen, Leider bin ich bisher nicht wirklich fündig geworden. Meine Frage ist folgende. Ich habe aus dem Haus ein 5-ädriges Erdkabel,...
  5. Kernbohrung mit Leerrohr im Mauerwerk abdichten

    Kernbohrung mit Leerrohr im Mauerwerk abdichten: Hallo zusammen, unsere Kellerabdichtung geht voran und ich hoffe, ihr könnt mir noch einmal helfen. Ich habe hier bereits sehr viele Meinungen...
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.